10 septiembre, 2014 a las 07:17:47 en respuesta a: Grupos electrogenos. Proyecto Instalacion #417948 Agradecimientos: 0
Precisamente de eso se trata, de evitar que un grupo con potencia superior a 10 KW donde la intensidad de defecto puede ser importante, alimente sin asegurar la protección contra contactos indirectos.
4 abril, 2013 a las 07:38:31 en respuesta a: Cafetería en explotación–Mantenimiento sistema eléctrico #423670 Agradecimientos: 27 marzo, 2013 a las 07:56:32 en respuesta a: Iluminacion "escalera de incendio" #423068 Agradecimientos: 0Pero la iluminación proporcionada por el alumbrado de emergencia funciona automáticamente en caso de fallo eléctrico, pero no funciona en el caso de no activarse a tiempo el interruptor de la escalera y esto es difícil de garantizar en un centro con un aforo importante.
Saludos
6 marzo, 2013 a las 07:57:24 en respuesta a: Iluminacion "escalera de incendio" #423066 Agradecimientos: 0Se debe asegurar los niveles de alumbrado en zonas de circulación, donde la iluminancia mínima medida a nivel del suelo debe ser de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto aparcamientos interiores en donde será de 50 lux. Entiendo que esto se debe asegurar permanentemente, sin necesidad de encendidos
22 enero, 2013 a las 08:23:30 en respuesta a: ¿Trabajos con Riesgo Eléctrico por Parejas? #422208 Agradecimientos: 0Pues, no se que dirá el empresario que se dedique a reparaciones o mantenimiento, donde es frecuente trabajar en presencia de baja tensión, si se le dice, que además del electricista debe ir con él otro que se llama recurso preventivo y que no necesariamente tiene que ser electricista por que su función será vigilar el procedimiento.
Es posible que opte por mandar a una pareja de profesionales, por supuesto debidamente formados.24 octubre, 2012 a las 07:29:03 en respuesta a: Conexiones Eléctricas Exteriores #420993 Agradecimientos: 0Las instalaciones eléctricas se realizarán de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, por lo que debes pedir a un electricista que sea instalador autorizado que te firme el correspondiente boletín de instalación de dicha reforma.
Las avispas no atacan en grupo como las abejas. Pueden ser picaduras aisladas
Lo que yo haría es pulverizar con insecticida y después destruir el avispero, todo ello equipado con careta y guantes como los utilizados en apicultura. Si no es posible por problemas de accesibilidad, habrá que proveer a los trabajadores de estos epis cuando sea necesario trabajar en sus proximidades durante el verano28 marzo, 2012 a las 11:38:19 en respuesta a: Grupos electrogenos. Proyecto Instalacion #417945 Agradecimientos: 0Por supuesto que no es necesario un proyecto del equipo, faltaría más, que tuviera que calcular el bobinado del alternador y la cilindrada necesaria en el motor de combustión.
Se trata de hacer un proyecto de la instalación a la que alimenta si su potencia es superior a 10 KW (porque con estas potencias es posible que se alimente más que un talador o un compresor) y se ha de asegurar el cumplimiento con el REBT, entre otras cosas la justificación de el sistema de protección contra contactos indirectos.27 marzo, 2012 a las 06:35:10 en respuesta a: Grupos electrogenos. Proyecto Instalacion #417940 Agradecimientos: 0El grupo no, pero la instalación del grupo y la instalación eléctrica si, porque se debe de analizar la toma de tierra, eficacia de los interruptores diferenciales etc.
23 febrero, 2012 a las 09:59:00 en respuesta a: TORRE BAJA TENSION EN FINCA AGRICOLA #416928 Agradecimientos: 0Esto está contemplado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y en las normas particulares de la Compañía suministradora.
Contestando un poco a lo que creo que quieres, te diré que las dimensiones de la zapata de cimentación están en proporción a la altura del poste y a la tensión de la línea, y el peligro que puede existeir por vertido abundante de agua, no es importante en cuanto al riesgo de electrocución porque la instalación está preparada para ello. Si pede ocurrir, que como consecuencia del reblandecimiento del terreno, la zapata de cimentación se incline a favor del tenseSi puedes.
Las firmas de alumbrado de emergencia comercializan proyectores para espacios grandes que dispuestos convenientemente para obtener(1 o 5 lux, según normativa) y cumpliendo con la uniformidad (Ilum max/Ilum mím, menos de 40), son los más adecuados.Los turismos están diseñados para transportar a los ocupantes con su equipaje. En este sentido creo que la caja de herramientas puede considerarse equipaje del operario
Para transportar carga o animales, el vehículo ha de estar preparado par ello y disponer de separación física entre el habitáculo y el maletero, como tienen vehículos industriales (reja o malla)4 noviembre, 2011 a las 09:49:00 en respuesta a: revision de instalaciones electricas de BT #410913 Agradecimientos: 0Una cosa es inspeccionar la instalación según los plazos establecidos en el REBT y otra revisarla periódicamente. La instalación se debe revisar periódicamente, al menos la eficacia de los interruptores diferenciales presionando el pulsador de prueba, y eso lo puede hacer el propio usuario
10 agosto, 2011 a las 07:02:00 en respuesta a: Calculo de número de extintores ABC #316661 Agradecimientos: 0Además del Código Técnico y el Reglamento de Instalaciones industriales, debes consultar el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. (REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre), en él se establece la forma de instalarlos y el tipo de extintor (Tabla I-1)
6 julio, 2011 a las 08:00:00 en respuesta a: zeppelin oxigeno medicinal en clinicas #405255 Agradecimientos: 0Los tanques de almacenamiento de gases medicinales, deben estar instalados según un proyecto aprobado previamente por la Delegación de Industria correspondiente, donde se contemplarán, las distancia mínima a las edificaciones (viviendas o la propia clínica).
Puedes solicitar información sobre si la instalación está autorizada. -