- Este debate tiene 23 respuestas, 18 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 12 años, 8 meses por caaarlooos.
-
AutorEntradas
-
Cual es la mejor forma de de calcular el número de extintores tipo ABC para proteger diferentes tipos de intalaciones, que normas respaldarán estos calculos??
Deberás tener en cuenta la normativa sectorial, así que dependerá de lo que quieras proteger. El Código Técnico de la Edificación, en su apartado de Seguridad ante el riesgo de Incendios, contiene prescripciones al efecto.
Te descargas el DBSI (Doumento Basico Seguridad ante Incendios) y listo, ahí viene todo.
Si se trata de edificios de uso residencial deberás acudir al CTE DB SI. Alli en función de la ocupación del local seleccionarás el número de extintores, BIE's, etc. Por el contrario, si se trata de locales industriales deberás acudir al Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.
sinceramente me atrae la audiencia que tienen las inquietudes españolas, dado a que en chile estamos muchos años atras en el hermoso tema de la prevencion. por lo emitido quisiera que te comuniques conmigo para que puedas extender todas tus experiencias en seguridad a modo de saber como introducirnos de una manera eficaz `para actuar de la misma forma…tengo accidentes repetitivos ,,,ese es mi tema…
Por regla general, y como mínimo, la distancia a recorrer a cualquier extintor des de cualquier punto no debe ser superior a 15 m. Pero, deberás mirar las particularidades de las instalaciones (riesgo especial, carga de fuego…).
Hombre tienes el código técnico y el reglamento de protección contra incendios en instlaciones industriales que te dicen más o menos cuantos (en fnción de riesgo y de superficie).
Luego a mayores tienes el sentido común.
Aplicas las normas, te coges los planos o si el edifcio ya existe te palntas allí. Los distribuyes de una forma lógica (nada de detras de las puertas, debajo delas escaleras, pegados a los riesgos a proteger (por que si están ya ardiendo no vas a pode acceder a los equipos,…)…).
Y si después de esto, te queda algún sito sinproteger adecaudamente, instalas lo que como técnico (o sea en función de tu experiencia, de la bibliografía, fichas técnicas y des seguridad, y de la información que puedas recabar de y sobre los usuarios – o sea, preguntando-) consideres oportuno aunque no sea obligado por norma, pero si por el sentido común.
Al menos eso es lo que yo hago.Suponiendo que hables de un centro de trabajo normal Nbj te ha dado la mejor respuesta, también Akguirao.
15 metros y sentido común.
Para riesgo eléctrico es mejor usar el de CO2.
Hola en la NOM 002 STPS Mexico se establece en función al riesgo:
RIESGO ALTO: Al memos unoa cada 15 mts sin obstaculos
hay una tabla donde defines el grado de riesgo y na vez que lo llenas revisasa las condiciones de las áreas fragmentadas y estableces la cantidada de extintores.Saludos
Yo lo que he hecho en estos casos, es coger un plano a escala, y con un compas, le calculo los 15 metros tambien a escala, y comienzo a hacer circulos de las posibles ubicaciones de los extintores para cubrir zona (Autocad, lo puede hacer tambien y mejor, el compas es algo mas socorrido pero perfectamente válido).
Se comienza desde el punto mas adecuado no mas alejado de 2 metros de la puerta de salida, e intentas cubrir todas las zonas de las vías de evacuacion, con extintores de polvo. El Co2, se pone una vez cubierta la zona, en los lugares especificos de riesgo electrico por ejemplo.
Espero haber ayudado. Un saludo.
Jotalora: HAs de seguir lo que dice la NBE para las construcciones y la APQ- 001 para los almacenes.
La compañía de seguros del local te lo indicará, por propio interés.
Un saludo. Jopar.Superficie de cubrimiento máxima por extintor en
M2 ejemplo: 225m2 para un potencial de extinción mínimo de 6A y una distancia máxima de traslado de
11 metros.
TABLA
150M2-4A 9M
225M2-6A 11M
375M2-10A 13M
420 M2 20A 15 M
Fuente D.S 594
Sin embargo debes atender también a las normas especificas, entregada en los Decretos o leyes que rigan los lugares en los que quieras implementar esos extintores.Debes seguir las indicaciones de CTE DBSI
gracias por el aporte
Además del Código Técnico y el Reglamento de Instalaciones industriales, debes consultar el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. (REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre), en él se establece la forma de instalarlos y el tipo de extintor (Tabla I-1)
-
AutorEntradas