Respuestas de foro creadas

Viendo 15 entradas - de la 1 a la 15 (de un total de 62)
  • Autor
    Entradas
  • en respuesta a: Estancia en espacios confinados #366851 Agradecimientos: 0
    melkorian
    Participante
    0
    octubre 2007


    Yo coincido tambien en que no es un E.C. segun la definicion del INSHT no tiene medios limitados de entrada y salida.

    Lo que si que sera, necesario es elaborar el documento de proteccion contra explosiones si no utilizas pinturas al agua, segun R.D. 681 y un programa de proteccion respiratoria segun UNE-529

    melkorian
    Participante
    0
    octubre 2007


    El problema es que la Compañía suministradora no quiere realizar un descargo de la corriente de la linea, ya que la distancia a la que se tiene que trabajar esta fuera de la zona de peligro, es decir, en función de la tensión que circula por la línea y las tablas tificadas en el RD 614 y su guía que lo desarrolla, se ha calculado y diferenciado entre la “distancia de proximidad” y la “distancia de peligro”.

    En principio no existe peligro, aunque utilicen material metálico, siempre y cuando esten fuera de dicha zona de peligro.

    Lo que me gustaría saber es alguna/s medida/s de seguridad (a ser posible EPI´S) para mejorar la seguridad de mis trabajadores. Muchas gracias,

    melkorian
    Participante
    0
    octubre 2007


    La ropa de proteccion de la motosierra incorpora una especie de mallazo metalico en su interior.

    Imagino que aumenta el riesgo electrico. pero…

    melkorian
    Participante
    0
    octubre 2007


    Tienen que trabajar dentro de la zona de proximidad pero no en la zona de peligro sino seria trabajos en tension.

    Tienen que utilizar ropa de proteccion para la motosierra lo que implica una especie de mayazo metalico en la ropa.

    Me interesa sobre todo alguna tecnica o equipo especial para aumentar la seguridad.

    Gracias por contestar

    en respuesta a: Doc. Buceadores #120901 Agradecimientos: 0
    melkorian
    Participante
    0
    octubre 2007


    Entonces te paso un procedimiento de descuelgue para trabajos verticales que tendras que adaptar en fucion del trabajo.

    Procedimiento de trabajo para buceo en agua dulce me va a costar pero deja el correo a ver si te lo consigo.

    En cuanto al plan de emergencia que me imagino que te costara encontrarlo lo mejor es que se lo pidas a ellos si no tienen te puedo pasar uno de altura para verticaleros el de buceo no tengo acceso.

    en respuesta a: ROPA ANTIESTATICA #120694 Agradecimientos: 0
    melkorian
    Participante
    0
    octubre 2007


    te paso la que utilizo yo para las plantas y refinerias.
    la empresa que la vende es Euroasia telf 934701010.

    En cuanto a los marcajes no te los puedo decir porque no las tengo aqui ahora pero el que tiene que llevar minimo es la EN-340 el de ropa comun de proteccion con el añadido especifico de antiestatica.
    Tengo hasta arnes antiestatico y cuerdas por si te interesa.

    en respuesta a: Doc. Buceadores #120899 Agradecimientos: 0
    melkorian
    Participante
    0
    octubre 2007


    Cuidado con esto que nos estamos metiendo en un tema muy conplicado y con niveles de riesgos enormes.

    En teoria no se puede utilizar material deportivo en industria segun R.D. 773.
    Sin embargo determinadas actividades lo van a requerir como el buceo o tecnicas de primero de cuerda en altura.
    Tienes que justificar el uso de material deportivo en la evaluaccion.
    Solamente estaran capacitados para utilizar este material si disponen de los cursos que te comente antes. SOLO LOS BUCEADORES.

    Para los procedimientos de trabajo en altura o en buceo profesional te podria pasar algo pero necesito informacion mas especifica sobre lo que hacen.

    en respuesta a: Doc. Buceadores #120897 Agradecimientos: 0
    melkorian
    Participante
    0
    octubre 2007


    Perdon la titulacion deportiva para los buceadores no es necesaria.
    Requieren titulacion profesional para trabajos submarinos con la espicialzacion necesaria en funcion del trabajo, ej:soldadura acuatica, conductos submarinos, etc.

    en respuesta a: Doc. Buceadores #120896 Agradecimientos: 0
    melkorian
    Participante
    0
    octubre 2007


    Los buceadores requeriran titulacion internacional como minimo de grado avanzado de acuc, padi etc. ademas de cursos expecificos de expeleobuceo para trabajos submarinos tipo los que proporciona vertisub. eso es fundamental.
    Por cierto los E.P.I.S de buceo son deportivos tendras que fundamentar el porque.

    Los alipinistas no requieren en absoluto titulacion deportiva pero, si requieren de tecnicas de trabajo en altura deberan de utilizar material industrial casi al 100% R.D.773 y ademas deberan de haber recibido formacion expecifica conforme al art.19 L.P.R.L. y al R.D. 2177.

    Sin mencionar procedimientos de trabajo espectaculares contemplando medidas de evacuacion y rescate posiblemente de un nivel enorme.
    Reconocimientos medicos expecificos.
    Permisos de trabajo.
    Presencia de recurso preventivo.
    etc, etc,etc

    en respuesta a: A vueltas con los anclajes #122450 Agradecimientos: 0
    melkorian
    Participante
    0
    octubre 2007


    En serio me alucianas.
    Trabajo en una empresa que entre otras certifica estos anlclajes, te ponen en la cara la une-795 y sigues sin ver que en:
    descriptores: Equipo de proteccion individual.

    No entiendes que descriptores te indica de que es la UNE.
    En serio mira vete al paseo de la castellana al edificio rojo la sede del parlamento europeo y les dices que te enseñen a interpretar una UNE.

    Y de paso aprende algo de ceertificacion de anlcljes.

    en respuesta a: trabajos sobre cubiertas ligeras #121481 Agradecimientos: 0
    melkorian
    Participante
    0
    octubre 2007


    El acceso con plataforma elevadora esta TOTALMENTE PROHIBIDO.
    Es una estupidez pero si decides abandonar una plataforma elevadora en altura estas incumpliendo.
    1) Manual de instrucciones
    2) Norma UNE-EN 280 de plataformas
    3) RD. 1215

    Busca el sistema de acceso que quieras menos ese.

    Si te quiere proteger en altura en cubierta solo tienes 5 protecciones elije.
    colectiva: redes o barandilla.
    indvidual: (en-354+355) o (en-353.1 o .2) o (en-360) no hay mas.

    en respuesta a: Escalera de Caracol como escalera de emergencia #121443 Agradecimientos: 0
    melkorian
    Participante
    0
    octubre 2007


    la norma basica nunca las contempló como salida de evacuacion.
    el CTE tampoco las contempla como salida de evacuacion en teoria no reunen los requisitos para evacuacion descendente, no pudiendo computarse en el calculo final de recorridos de evacuacion.

    si quieres conocer los requisitos mirate el CTE SU y SI. da igual el año de construccion, en materia de emergencias se aplica desde septiembre de este año.

    en respuesta a: ESMERILAR SOBRE UNA ESCALERA #121418 Agradecimientos: 0
    melkorian
    Participante
    0
    octubre 2007


    Segun R.D.2177/04 si el punto de operaciones esta a mas de 3,5m del suelo y consideran que es un trabajo peligroso deberias instalar sistema anticadas.

    Yo considero peligroso si el trabajador suelta las dos manos y se queda con menos de tres puntos de apoyo.

    en respuesta a: calzado para torres #123192 Agradecimientos: 0
    melkorian
    Participante
    0
    octubre 2007


    ¿?¿olle epreven en que empresas trabajastes como formador en altura?¿?

    yo me dedico a esto tambien entre otras. no seras de Vertisub, HCV, tecnologia vertical o demas.

    en respuesta a: A vueltas con los anclajes #122447 Agradecimientos: 0
    melkorian
    Participante
    0
    octubre 2007


    De locos
    “”””los elementos de anclaje no forman parte del EPI, ni son un EPI (una argolla, un cáncamo atornillado, una viga que forme parte de la estructura, una línea de vida ya sea temporal o fija).”””””

    Tienes razon lo que ocurre es que no diferencias entre anclaje estructural y anclaje 795 E.P.I.

    El anillo de cinta 795 que rodeas en la viga es un E.P.I. la viga es el anclaje estructural adecuado que aconseja el fabricante del anillo y la 795.

    De locos
    “”” montado conforme a las instrucciones del fabricante, te exime de responsabilidad alguna en caso de que falle.””

    Las linea de anclaje de fabricantes (no de vida repito que eso es comercial) te exijen 30Kn, mas que todos los demas anclajes que son 10Kn.
    Como garantizas esos 30KN del ANCLAJE ESTRUCTURAL.
    Con el razonamiento tuyo con el que estoy deacuerdo.

    De locos
    “””y sin embargo, nadie certifica según UNE 795 esa viga ¿Por qué? Aquí no hay “no se hace nunca”””

    Estoy de acuerdo con tigo no se hace. No se hace porque eso es un ANCLAJE ESTRUCTURAL.
    Excepto para tecnicas de acceso y sujeccion mediante cuerdas que si lo exije la inspeccion certificar el conjunto.

    De locos
    “”””tampoco es legalmente necesario certificar ni homologar una línea de vida que es tan punto de anclaje como una viga estructural”””

    Sigues sin saber diferenciar te lo digo porque las he instalado y me empresa tambien las certifica.

    La linea de anclaje (no de vida) es el E.P.I. si la pones a la viga con una anillo de cinta 795. No realizaria ni un ensallo de resistencia.

    Si la fijas con anclaje de tornillo pondria un hilti que viene certificada la resistencia y haria un ensayo dinamometrico.
    Los dos metodos tienen que pasar revisiones igual que los demas e.p.is.

Viendo 15 entradas - de la 1 a la 15 (de un total de 62)