  • en respuesta a: instalaciones contra incendios #242188 Agradecimientos: 0
    Estrella Maria Fuentes Gil
    Participante
    0
    abril 2004


    Hola, trabajo en una empresa de ingenieria de protección contra incendios y a la hora de estudiar que instalaciones necesita un establecimiento industrial nos basamos en el RD 786/2001 ya que lo derogaron por un defecto de forma, pero en cuanto a contenido no tiene ningún problema, ahora mismo no es de obligado cumplimiento por lo que a la hora de realizar un proyecto no tienes que justificar por qué pones una instalación o otra, lo digo porque en mi empresa me encargo de los proyectos y ya me ha ocurrido, sin embargo a la hora de estudiar el riesgo y ver que inatalaciones necesita me baso en él, por lo que pudes tener total confiaza en ese Real Decreto.

    No obstante el nuevo está a punto de salir, yo tengo en mi poder un borrador y es practicamente igual, quizás un poco más restrictivo.

    La CPI-96 no la puedes aplicar porque no procede en establecimientos industriales, sólo es para la edificación, por más que la leas no hay ningún uso industrial por ningún sitio, además actualmente en ningún organismo obligan a que un establecimiento industrial cumpla lo que dice la CPI-96 porque es imposible, en cuanto al diseño de las instalaciones PCI tienes que utilizar el RD 1942/1993, pero para saber cuales son las instalaciones PCI que necesita el establecimiento industrial te aconsejo que te guíes por el RD 786/2001