  • en respuesta a: REDES BAJO FORJADO EN PLACAS ALVEOLARES #437851 Agradecimientos: 0
    Arkhos 10
    Participante
    0
    abril 2018


    @ICM75 wrote:

    Por curiosidad, donde apoyan las placas alveolares?

    Pd: yo nunca he tenido redes bajo forjado para el montaje de placas alveolares.

    Hola, apoyan sobre vigas. Pero hay encofrado bajo ellas (no es lógicamente un entablado continuo) y hay que rellenar con hormigón las uniones viga-placas. Si no colocas redes bajo forjado te juegas una posible caída al vacío de los operarios situados arriba (aunque haya línea de vida, he preferido no comentar sobre ella, no es el tema de la pregunta).

    Según lo veo, con la red protejo a los trabajadores situados sobre placas ya colocadas, mientras se colocan las sucesivas. El problema es que la red, anclada a los puntales, caso de caída accidental de una placa sobre ella (en los grandes vanos del forjado) pueda arrastrar los puntales bajo las vigas y que sujetan la red, dada la resistencia de las cuerdas perimetrales de la red, con el riesgo que supone para todo el conjunto.