Viendo 5 entradas - de la 1 a la 5 (de un total de 5)
  • Autor
    Entradas
  • #52273 Agradecimientos: 0
    Goizalde
    Participante
    0
    septiembre 2001


    Soy CSS de la construcción de un Hotel. La estructura metálica, la realizan en el suelo y utilizan para su colocación el gancho del cazo de la retroexcavadora. Mi pregunta, se puede utilizar dicha maquinaria para estos trabajos, o únicamente se puede permitir con la utilización de una grúa.

    #298523 Agradecimientos: 0
    Angel15202
    Participante
    0
    febrero 2002


    No se debería de utilizar. Tú como coordinador de Seguridad y Salud aprobaste un PSS y en él vienen descrito los medios auxiliares para este tipo de trabajos. Estas máquinas no están destinads para este tipo de trabajos lo normal sería que se utilizase una grúa elevadora de cargas.

    Esperando ser de tú ayuda, recibe un coordial saludo,

    Angel Valentín Martínez García.

    #298524 Agradecimientos: 0
    parrado
    Participante
    0
    junio 2002


    No se puede utilizar este tipo de maquinaria, debes de utilizar las gruas, que estan diseñadas para este uso

    #298525 Agradecimientos: 0
    Tino Blanco
    Participante
    0
    agosto 2001


    Lo lógico es usar las máquinas para lo que se han diseñado, pero si atiendes a todas las normas de seguridad propias del tajo como asegurarse de la estabilidad de la máquina durante la elevación (peso máximo permitido), que no halla operarios en el radio de acción del brazo de la máquina o garantizar la resistencia de los elementos de elevación (eslingas, cadenas, etc.) podría tolerarse para trabajos puntuales, pero no es recomendable el uso generalizado. No teneis una grúa torre en la obra?

    Un saludo.

    #298526 Agradecimientos: 0
    xirgu
    Participante
    159
    87
    junio 2002


    Maestro

    ¿Que figura en el Plan de Seguridad que tu has aprobado?. Habitualmente refleja en el apartado de maquinaria que no se emplearán como grúa. ¿Y qué dice le manual de instrucciones del fabricante? Lo autoriza o no dice nada. En definitiva y como norma general o indicaciones en contrario por parte del fabricante, excepto casos puntuales (colocación de tubos en zanja, etc., que tampoco se debería de permitir), la retro no es una máquina de elevación de cargas.

Viendo 5 entradas - de la 1 a la 5 (de un total de 5)
  • El debate ‘ Uso retroexcavadora para izado estructuras metálicas’ está cerrado y no admite más respuestas.