    Hola:
    Tengo que hacer una medicion de luz en unas oficinas (incluyendo puestos de trabajo con PVD, almacenes, etc). ¿Cómo hacéis las mediciones de luz? Esto es, donde colocar el luxómetro para hacer una correcta medición de la luz en cada sala.
    Un saludo.

    #418858 Agradecimientos: 0
    muer-d
    Participante
    15
    12
    octubre 2007

    Iniciado

    haz un muestreo sistematico , el primer punto aleatorio y los siguentes a intervalos regulares , p.ej cada 0.5 metros , sobre las mesas y a 85 cm desde el suelo

    y determinas los niveles requeridos mas diferencias entre puntos de tal forma que la relacion entre min y max sea superior a 0.8

    #418859 Agradecimientos: 0
    JIBELIO
    Participante
    40
    25
    octubre 2011


    Iniciado

    Además de lo que te indica muer-d, en puestos de PVD, si el luxómetro dispone del complemento para medir luminancias, puedes medir:
    -deslumbramiento por las luminarias “límite de 500 Cd/m2 para las que son vistas bajo un ángulo inferior a 45º sobre el plano horizontal,siendo recomendable no sobrepasar las 200 Cd/m2”
    -corecta distribución de luminancia “10:1 (por ejemplo, entre pantalla y documento). La relación de luminancias entre la tarea y el entorno alejado se
    considera un aspecto menos crítico (se podrían presentar problemas con relaciones de luminancia del orden de 100: 1)”.

    Para ello debes situar al luxómetro con su complemento a la altura de visión del operador.

    saludos

    #418860 Agradecimientos: 0
    Lulas2012
    Participante
    0
    mayo 2012


    Las persianas: ¿Deben estar bajadas o subidas, durante la medición? Porque entiendo que según el día que haga, puede afectar mucho a los resultados.

    #418861 Agradecimientos: 3
    carloss
    Participante
    430
    115
    septiembre 2002


    Super Gran Maestro

    @Lulas2012 wrote:

    Las persianas: ¿Deben estar bajadas o subidas, durante la medición? Porque entiendo que según el día que haga, puede afectar mucho a los resultados.

    Yo personalmente hago dos mediciones: la primera con la luz natural más la artificial existente; la segunda apago luminarias y mido de nuevo: la diferencia es el nivel de iluminación que proporcionan las luminarias (no hace falta venir de noche a medir).

    Los niveles mínimos de iluminación deben quedar garantizados por las luminarias.

    El luxometro lo situo sobre plano de trabajo (zona de documentos) que es el área de la mesa que debe estar mejor iluminada (donde ponemos los papeles, leemos etc).

    La pantalla suele estar muy próxima (algunos la situan en el angulo o esquina de la mesa; otros a un lado -arrimada- y otros enfrente). Puede haber pequeñas (a veces no tan pequeñas, según la configuración y dimensión de la mesa) de iluminación sobre la mesa. Puediendose escoger dos puntos de medición o incluso tres y verificar que “dentro del propio puesto” no hay un agujero negro.

    La iluminación en oficinas es muy complicada. Hoy día todos usamos PVD. Y hoy dia los PVD ya son todos de pantallas planas (es decir ya casi no quedan los de TRC). Asi que estos más modernos al ser más brillantes permiten tambien conjugar con niveles de iluminación más altos sin perder contraste o calidad de visualización.

    500 lux sigue estando bien pero es aceptable admitir hasta (máximo para mi)1000 lux según los casos.

    Pero el verdadero problema en oficinas (de siempre) nunca ha sido la iluminación (o no principalmente) sino la luminancia. La luminancia es la que molesta. La luminancia no viene recogida en el RD pero si en NTP que establece algunos rangos a observar. Esta última se mide con lumináncimetro. La optica del luminancimetro se situa (al medir) en la posición de los ojos (aprox) del trabajador. Ya que esta optica semeja el “ojo del observador” (mide luz percibida en un determinado ángulo de visión: el del obsevador).

    La luminarias (fluorescentes) situados “encima mismo” de las mesas suelen ser mortificadoras para los trabajadores deben evitarse.

    Basicamente se trata de no sobrepasar (o quedar muy corto) con la iluminación sobre plano de trabajo. 500-800
    Que no existan brillos o deslumbramientos excesivos en el “ergorama” del trabajador (ventanas de frente, focos en el campo de visión, fluorscentes a plomo sobre el puesto, etc).
    Que no haya desequilibrios bruscos al pasar de unas áreas a otras (y por bruscos se entiende caidas a plomo que practicamente se observan a simple vista)

    No hace falta hacer “estudios de iluminación” con curvas isolux o isocandelas, mediante un reticulado del área de trabajo en distintos puntos espaciales distribudios equidimensionalmente etc ni determinar la curva de distribución fotometrica de las luminarias (que como sabemos son irregulares en su iluminación).

    Se debe ser pragmático, ir al grano, identificar y evitar problemas de iluminación “realmente molestos” para los trabajadores. Y punto