La verdad es que no me entero con las tomas de tierra. Veámos, tengo una obra donde la maquinaria de la ferralla está conectada a un cuadro sólo para ella y el diferencial es de 40 mA, con lo cual, ésto ya no cumple, pues ha de ser de 30 mA.Pero yo digo que cada máquina ( cizalla, dobladora y estribadora) han de tener cada una sus correspondientes tomas a tierra hincadas en el suelo y protegidas y el Encargado me dice que no, que con la tierra del cuadro basta ¿ésto es así? Gracias
No tienes muy claros los términos.
Para empezar, el diferecnail no puede ser de 40 mA porque eso no existe. Será de 40 A (lo que aguanta el diferecial, la intensidad de corriente que puede pasar por el sin que se queme). Por otro lado está la sensibilidad, que podrá ser de 30 o 300 mA… (las fugas (derivaciones) que pueden detectar)
El encargado tiene razón, no tieneN orque tener sus picas clavadas, ya tienen su tierra en el cable (manguera).
Por si te aclaras un poco:
Saludos.
Entra o regístrate para ver los enlaces Conforme con la contestación de “Pablo K” y ampliando la misma, desde el terreno de lo práctico, controle que las mangueras eléctricas son de 4 hilos, uno de ellos el de color verde-amarillo será la tierra.
Si la maquina es monofasica, tres hilos. Tambien te puedes encontrar, incluso, alguna maquina/herramienta portatil que de fabrica no lleva cable tierra.
Se supone que la máquina tenga el cable de protección de tierra, y ésta al conectarse a la toma de corriente alimentada del cuadro eléctrico, debe estar protegida por la tierra común del citado cuadro.
Perdonad si digo una barbaridad pero la tierra no se puede ver en la clavija si es que está conectada al cuadro con clavija aunque sea monofásica? No es la tierra esta chapita metálica que tienen las clavijas de los equipos monofásicos?
Un saludo y disculpad.Nocorras, no es ningún disparate, entiendo que te refieres a la chapita que tienen las clavijas por encima y por debajo (ranuras), que son las que van a hacer contacto con las “chapitas” del enchufe. Lo que se ven son las chapitas, pero…
¿Y si esas chapitas no estan concetadas a nada?
La teoría es 2 cables (fases y neutro), cada uno conectado a los 2 “cilindros” metálicos machos que entran en el enchufe, y el cable de tierra conectado a las “chapitas” de la clavija, por un extremo, y a la masa metálica del equipo, por otro, pero tambien puedes tener un cable con 2 conductores, sin tierra, y las “chapitas” sin conectar a nada pero se siguen viendo en el enchufe.
Compra una alargadera de los chinos un día y la destripas. Se aprenden cosillas…
Saludos.
Pues que tiene razón el encargado, y Pablo respecto a la sensibilidad del diferencial,ya que yo tan solo se que existan de una sensibilidad en miliamperios de 10-30-300 y 500.Saludos.
Tengo un grupo electrógeno que tiene la pica colocada en vez de a un diferencial, en la chapa de dicho grupo. La casa dice que es así…alguna idea?
“Tengo un grupo electrógeno que tiene la pica colocada en vez de a un diferencial, en la chapa de dicho grupo. La casa dice que es así…alguna idea?”
¿alguna idea de qué?
“la pica colocada en vez de a un diferencial…”
¿tu cuantas picas has visto colocadas en un diferencial?
¿Cual es la función de esa pica?
¿Porqué no lees las anteriores respuestas antes de preguntar semajante batbaridad?
-