Viendo 4 entradas - de la 1 a la 4 (de un total de 4)
  • Autor
    Entradas
  • #72050 Agradecimientos: 0
    PRL2011
    Participante
    6
    7
    octubre 2011

    Iniciado

    ¿Podríais informarme sobre algún documento donde calcular qué peso se podría apoyar en una plataforma constituida por tablones de 7cm de grosor, apoyados en vigas metálicas de suficiente resistencia, separadas 2,8 metros?
    Necesitamos montar torres de andamio no pequeñas en el interior de equipos de proceso, y debido a su accesibilidad y registros, no hay posibilidad de utilizar elementos metálicos de esas dimensiones (peso excesivo que requeriría maniobras de manipulación de cargas imposibles por no tener dónde instalar medios mecánicos)

    También me vale experiencia personal de qué cargas podrían colocarse encima. Obviamente los apoyos de los andamios irían sobre/cercanos a las vigas metálicas estructurales.

    #425108 Agradecimientos: 0
    Aitor- TSPRL
    Participante
    472
    211
    agosto 2002


    Super Gran Maestro

    Si puedieras poner alguna imagen, creo que nos haríamos una mejor idea.

    El paso que no das, también deja huella. No se puede abandonar un lugar hasta que se ha llegado al mismo.
    www.prevencionista-por-vocacion.blogspot.com
    https://www.facebook.com/Aitor-Jaen-Psicologia-y-bienestar-321946794513970/

    #425109 Agradecimientos: 0
    Yanou
    Participante
    394
    387
    diciembre 2004


    Gran Maestro

    Esto que comentas es muy complicado. La resistencia de las vigas yo no te la voy a discutir, faltaría más, pero la de los tablones, así a lo bruto, es harina de otro costal. La resistencia de los tablones dependerá de su grosor, que tú aportas, pero también de su estado, del tipo de madera… además, si dices que hay que montarlos dentro de equipos de proceso, si son digestores o reactores, o incluso simples depósitos pueden contener resíduos de productos químicos, humedad… que afecte a la madera. Tampoco dices nada sobre el tiempo que hay que tener el equipo montado.

    Lo que repito siempre: Si se usa un equipo de una resistencia certificada vamos a lo seguro. Todo lo demás es jugársela.

    Si os acordáis de darme las gracias puede que os dé suerte y os toque la lotería, aunque puede que no. Pero, ¿qué demonios? Vale la pena probarlo.

    #425110 Agradecimientos: 0
    ICM75
    Participante
    491
    286
    noviembre 2006


    Super Gran Maestro

    @PRL2011 wrote:

    ¿Podríais informarme sobre algún documento donde calcular qué peso se podría apoyar en una plataforma constituida por tablones de 7cm de grosor, apoyados en vigas metálicas de suficiente resistencia, separadas 2,8 metros?
    Necesitamos montar torres de andamio no pequeñas en el interior de equipos de proceso, y debido a su accesibilidad y registros, no hay posibilidad de utilizar elementos metálicos de esas dimensiones (peso excesivo que requeriría maniobras de manipulación de cargas imposibles por no tener dónde instalar medios mecánicos)

    También me vale experiencia personal de qué cargas podrían colocarse encima. Obviamente los apoyos de los andamios irían sobre/cercanos a las vigas metálicas estructurales.

    Por Elasticidad y Resistencia de Materiales y Cálculo de Estructuras.

    Tienes documentación en por ejemplo:

    y evidentemente:

    PD: El Nuevo Metal 3D, de Cype, te permite realizar esos cálculos.

    Entra o regístrate para ver los enlaces

Viendo 4 entradas - de la 1 a la 4 (de un total de 4)
  • El debate ‘ Plataformas de tablones apoyados sobre vigas metálicas’ está cerrado y no admite más respuestas.