Viendo 9 entradas - de la 1 a la 9 (de un total de 9)
  • Autor
    Entradas
  • #70641 Agradecimientos: 0
    prevengos3000
    Participante
    34
    octubre 2010


    Hola a todos, un trabajador de mi oficina se queja porque suele recibir pequeñas descargas eléctricas al darle la mano a alguien y lógicamente también la persona a la que le da la mano recibe un calambrazo, qué se podría hacer para solucionar este tema?? gracias.

    #417329 Agradecimientos: 0
    Deather
    Participante
    18
    19
    junio 2007

    Iniciado

    Un viernes por la tarde y que se haga una pregunta con tanto potencial para ser fusilada a respuestas ingeniosas!!! Me estoy atando los dedos!!! (se me viene a la cabeza la chispa del amor, superpoderes y otra serie de gilipolleces que voy a intentar reprimir…)

    Ya en serio, probablemente el ambiente esté muy seco y las personas se carguen de electricidad estática. Prueba a humedecer el ambiente (humidificadores, plantas, cacharros con agua, …), y analiza si los materiales que hay tanto en paredes como en suelos favorecen la aparición de estas descargas. Se podrían realizar mediciones termohigrométricas y tal, pero yo probaría primero con los remedios de la abuela.

    Buen finde.

    #417330 Agradecimientos: 0
    rubiales82
    Participante
    11
    7
    septiembre 2004

    Iniciado

    Buenas tardes,

    Sólo añadir a lo anteriormente expuesto, que existen pulseras disipativas de la estática.

    Gracias

    #417331 Agradecimientos: 0
    Tony58
    Participante
    4
    1
    enero 2012

    Iniciado

    Tal vez tambien influya la ropa.

    #417332 Agradecimientos: 0
    carloss
    Participante
    430
    115
    septiembre 2002


    Super Gran Maestro

    Muchas veces se trata del tipo de calzado que se usa, (con suela de goma gruesa) que convierte en “no conductor” al sujeto con respecto al suelo.

    A mi la puerta de mi coche cada vez que me bajo despues de conducir ( y nunca me acuerdo de evitarlo) me suelta unos latigazos del copón al tocarla (cuando yo ya estoy con el pie en el suelo, porque es la puerta la que descarga sobre mi).

    Existe una NTP (567) que trata muy requetebien esta cuestión y que sin duda “disipará” todas tus dudas al respecto. 💡

    #417333 Agradecimientos: 0
    trabajoyseguro
    Participante
    158
    91
    enero 2004


    Maestro

    A nosotros esto nos pasaba en una zona donde los suelos estaban enmoquetados. Mirando manuales y hablando con los instaladores, la propia moqueta disponía de conexión a tierra que no se había realizado. asimismo se observaron todas las conexiones a tierra y se hicieron mediciones, logramos atajar el problema.
    Las medidas momentaneas ya te las comentaron, humidificadores, etc, después debes valorar hasta donde llega el problema, y realizar mediciones de tierra, ver que los equipos disponen de ellas y que la misma tiene continuidad. No te extrañe nada ver tierra en el cuadro eléctrico y que la misma no tenga continuidad en toda la instalación, nosotros al menos eso encontramos. Después tiene de todo, puesta a tierra para pintura, colas de zocalos conductoras, accesorios mil, etc.

    #417334 Agradecimientos: 0
    pedprev
    Participante
    25
    25
    julio 2009

    Iniciado

    Los consejos indicados anteriormente son efectivos, aunque es difícil aumentar la humedad relativa con humidificadores personales.
    Existen tratamientos para limpiar los suelos mediante productos antiestáticos.
    ¿Habeis cambiado algo en la oficina como suelo, mobiliario, …? Porque seguro que si habeis modificado algo es más fácil encontrar soluciones.

    Tienes un enlace con algunas soluciones para entorno en oficina:

    Entra o regístrate para ver los enlaces

    #417335 Agradecimientos: 0
    carloss
    Participante
    430
    115
    septiembre 2002


    Super Gran Maestro

    Bueno, ojo, porque según parece el problema lo tiene “un trabajador” de la oficina, no la oficina. Por ello, yo antes de ponerme a instalar humidificadores o tomas de tierra, o placas disipadoras, verificaría si hay algo especifico en este trabajador.

    Si el problema resulta que es “generalizado” pues habría, entonces sí, que abordar una estrategia “global”, digo yo 😎

    #417336 Agradecimientos: 0
    pedprev
    Participante
    25
    25
    julio 2009

    Iniciado

    @carloss wrote:

    Bueno, ojo, porque según parece el problema lo tiene “un trabajador” de la oficina, no la oficina. Por ello, yo antes de ponerme a instalar humidificadores o tomas de tierra, o placas disipadoras, verificaría si hay algo especifico en este trabajador.

    Si el problema resulta que es “generalizado” pues habría, entonces sí, que abordar una estrategia “global”, digo yo 😎

    De acuerdo carloss, pero algo específico en este trabajador es que se carga más que los otros trabajadores y lo único que se me ocurre ahora es que usa ropa sintetica, usa zapados aislantes. Si es sólo a un trabajador pues se tendría que analizar el puesto de trabajo de ese trabajador como bien dices. Pero si es el jefe yo propondría cambio de puesto de trabajo… 😆

Viendo 9 entradas - de la 1 a la 9 (de un total de 9)
  • El debate ‘ pequeñas descargas’ está cerrado y no admite más respuestas.