    En el RD 486/1997, en su Anexo I.A.3.2., se indica:

    “Las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de personas se protegerán mediante barandillas u otros sistemas de protección de seguridad equivalente…”…“Deberán protegerse en particular:”

    “Los lados ABIERTOS de las escaleras y rampas de más de 60 centímetros de altura. Los lados CERRADOS tendrán un pasamanos, a una altura mínima de 90 centímetros, si la anchura de la escalera es mayor de 1,2 metros; si es menor, pero ambos lados son cerrados, al menos uno de los dos llevará pasamanos.”

    Mi duda es qué ocurre en el caso de una escalera de p.ej. unos 30 cm. de altura si la analizamos por separado, según esté abierta o cerrada en sus lados:

    A) CERRADA: necesita pasamanos (uno o dos, dependiendo de su ancho).

    B) ABIERTA: no necesita pasamanos (al no alcanzar los 60 cm. de altura).

    En el caso expuesto (escalera de menos de 60 cm.) resulta que una escalera con lados “abiertos” tiene mayor riesgo de caída a distinto nivel que la que tiene sus lados “cerrados” pero, a pesar de ello, el RD 486/1997 no le exige pasamanos. En principio parece una incoherencia. Se podría interpretar que es por el motivo de que se deben colocar “… barandillas u otros sistemas de protección de seguridad equivalente…” pues solo se colocan pasamanos en las escaleras cerradas, pero sigue sin exigir protecciones en los lados abiertos de escaleras y rampas de menos de 60 cm., por lo que no creo que el RD 486/1997 se refiera a ello.

    ¿Qué opináis?

    Gracias.

    #420700 Agradecimientos: 0
    Histófenes
    Participante
    133
    78
    junio 2012


    Maestro

    Pues depende….
    ¿Va a bajar tu abuelita por dos escalones con lados abiertos? Nooooo, Le pones barandilla y colchoneta abajo por si acaso y dices que como están los lados abiertos de la escalera hay que ponerla de acuerdo con el RD de lugares, el documento CTE_DB-SU del código técnico o una legislación china si es necesario.

    ¿Crees que hay riesgo de caída y lo indica la legislación? Pues para qué quieres más.

    #420701 Agradecimientos: 1
    De locos
    Participante
    971
    279
    diciembre 2003


    Sabio

    La barandilla y los pasamanos se refieren siempre a escaleras de más de 60 cm de desnivel. Cumpliéndose esa condición, la normativa pasa a analizar el asunto según sea lado cerrado o abierto y según el ancho de la escalera.
    Pero para escaleras de menos de 60cm de desnivel, no hay obligación legal de disponer nada, salvo que la evaluación de riesgos así lo requiera.

    #420702 Agradecimientos: 0
    Vintces C C
    Participante
    77
    193
    junio 2004


    Experto

    @Histófenes wrote:

    Pues depende….
    ¿Va a bajar tu abuelita por dos escalones con lados abiertos? Nooooo, Le pones barandilla y colchoneta abajo por si acaso y dices que como están los lados abiertos de la escalera hay que ponerla de acuerdo con el RD de lugares, el documento CTE_DB-SU del código técnico o una legislación china si es necesario.

    ¿Crees que hay riesgo de caída y lo indica la legislación? Pues para qué quieres más.

    Creo que no has entendido mi pregunta. No iba dirigida a saber cómo se protege una escalera, sino a la forma en que lo explica el RD 486/1997. En el apartado “Asunto” ya indiqué: INTERPRETACIÓN. Es una cuestión de saber los mínimos que exige el RD 486/1997 según está redactado, no los mínimos que exijo yo.

    Saludos

    #420703 Agradecimientos: 1
    Vintces C C
    Participante
    77
    193
    junio 2004


    Experto

    @De locos wrote:

    La barandilla y los pasamanos se refieren siempre a escaleras de más de 60 cm de desnivel. Cumpliéndose esa condición, la normativa pasa a analizar el asunto según sea lado cerrado o abierto y según el ancho de la escalera.
    Pero para escaleras de menos de 60cm de desnivel, no hay obligación legal de disponer nada, salvo que la evaluación de riesgos así lo requiera.

    Podrías estar en lo cierto De Locos: no existiría obligación de poner nada en escaleras de menos de 60 cm (teniendo en cuenta siempre que es normativa de mínimos) y, en las de mayor altura: obligación de poner pasamanos en las “cerradas” y barandillas o protecciones equivalentes en las “abiertas”.

    Siendo este el caso, el texto que dice “Los lados CERRADOS tendrán un pasamanos, a una altura mínima de 90 centímetros…” creo que estaría mejor redactado más o menos así: “Los lados CERRADOS de las escaleras y rampas de más de 60 centímetros de altura tendrán un pasamanos, a una altura mínima de 90 centímetros…” , pues al haber un punto y seguido después del texto que cita solo a las “abiertas” crea dudas sobre si también hay relación con dicha altura mínima en las rampas y escaleras de lados cerrados.

    Pero creo que es como dices.
    Gracias.

    #420704 Agradecimientos: 1
    De locos
    Participante
    971
    279
    diciembre 2003


    Sabio

    @Vintces C C wrote:

    @De locos wrote:

    La barandilla y los pasamanos se refieren siempre a escaleras de más de 60 cm de desnivel. Cumpliéndose esa condición, la normativa pasa a analizar el asunto según sea lado cerrado o abierto y según el ancho de la escalera.
    Pero para escaleras de menos de 60cm de desnivel, no hay obligación legal de disponer nada, salvo que la evaluación de riesgos así lo requiera.

    Podrías estar en lo cierto De Locos: no existiría obligación de poner nada en escaleras de menos de 60 cm (teniendo en cuenta siempre que es normativa de mínimos) y, en las de mayor altura: obligación de poner pasamanos en las “cerradas” y barandillas o protecciones equivalentes en las “abiertas”.

    Siendo este el caso, el texto que dice “Los lados CERRADOS tendrán un pasamanos, a una altura mínima de 90 centímetros…” creo que estaría mejor redactado más o menos así: “Los lados CERRADOS de las escaleras y rampas de más de 60 centímetros de altura tendrán un pasamanos, a una altura mínima de 90 centímetros…” , pues al haber un punto y seguido después del texto que cita solo a las “abiertas” crea dudas sobre si también hay relación con dicha altura mínima en las rampas y escaleras de lados cerrados.

    Pero creo que es como dices.
    Gracias.

    No le pidas tanta claridad al legislador. Con saber lo que es una escalera ya les vale

    #420705 Agradecimientos: 0
    Yanou
    Participante
    394
    387
    diciembre 2004


    Gran Maestro

    Ozú, qué arte y maestría sobradamente demostradas en el noble e hidalgo arte de rizar el rizo 😆

    Entra o regístrate para ver los enlaces

    Si os acordáis de darme las gracias puede que os dé suerte y os toque la lotería, aunque puede que no. Pero, ¿qué demonios? Vale la pena probarlo.

Viendo 7 entradas - de la 1 a la 7 (de un total de 7)
  • El debate ‘ Interpretación Protecciones en Escaleras’ está cerrado y no admite más respuestas.