  • #10583 Agradecimientos: 0
    PRIEGO
    Participante
    0
    abril 2004


    BUENOS DIAS A TODOS. ESTORY REALIZANDO UNA EVALUACION DE RIESGOS DE UNOS INSTALADORES ELECTRICOS LOS CUALES REALIZAN MONTAJES DE BAJA Y MEDIA TENSION. MI PREGUNTA ES SI LAS MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS TRABAJOS DE MEDIA TENSIÓN SERIAN LAS MISMAS QUE PARA LOS TRABAJOS DE ALTA TENSIÓN. HE BUSCADO TODO TIPO DE IN FORMACION, PERO SOLO ENCUSNTRO DE BAJA Y ALTA TENSIÓN. MUCHAS GRACIAS A TODOS.

    #133473 Agradecimientos: 0
    ICM75
    Participante
    491
    286
    noviembre 2006


    Super Gran Maestro

    Porque reglamentariamente no existe media tensión.

    Solo existe baja tensión (< 1000 V) y alta tensión (> 1000 V)en corriente alterna y, baja tensión (< 1500 V) y alta tensión (> 1500 V) en corriente continua.

    #133474 Agradecimientos: 0
    Milapg
    Participante
    0
    marzo 2007


    No encuentras nada porque como ya te han dicho según los reglamentos electrotécnicos la tensión se divide en B.T. y A.T. Lo de M.T. es una división más q tiene la compañía suministradora. En cuanto a medidas preventivas lo q te varía de una tensión de otra son las distancias de seguridad q están regladas según voltaje y las características de los EPI´s, detectores de tensión, equipos de puesta a tierra, etc q tb varían según la tensión con la q trabajes. Por lo demás los hábitos seguros de trabajo los puedes implantar de igual manera para baja, media y alta tensión.
    Un saludo

    #133475 Agradecimientos: 0
    gonx
    Participante
    0
    mayo 2006


    TENGO REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA MEDIA, BAJA Y ALTA TENSION, SI GUSTAS TE LO PUEDO PASAR POR CORREO, ES DE MEXICO PERO POR ANALOGIA PODRIA APLICARSE EN CUALQUIER AMBITO INTERNACIONAL, SU FUNDAMENTO ES EN NORMAS INTERNACIONALES.

    #133476 Agradecimientos: 0
    Chezare
    Participante
    0
    julio 2007


    Si bién no encuentras nada sobre media tensión por los motivos que te explican los colegas; tendrías que realizar la evaluación de riesgos, aplicando las medidas preventivas previstas para los caso de A.T.
    Un saludo

    #133477 Agradecimientos: 0
    De locos
    Participante
    971
    279
    diciembre 2003


    Sabio

    Las medidas preventivas que buscas se corresponden con la alta tensión (Media Tensión solía hablarse entre 1KV y 6 KV normalmente, aunque normativamente es Alta Tensión).
    Por ello, en estos trabajos deben establecerse las precauciones debidas respecto de las puestas a tierra, distancias de seguridad, trabajos de proximidad, presencia de un jefe de trabajo (todo ello si se hicieran en tensión). Si los trabajos se hacen sin tensión, previo procedimiento de descargo, las instalaciones eléctricas son como otras más cualesquiera.

    #133478 Agradecimientos: 0
    bamarisa
    Participante
    0
    mayo 2007


    #133479 Agradecimientos: 0
    PRIEGO
    Participante
    0
    abril 2004


    #133480 Agradecimientos: 0
    PRIEGO
    Participante
    0
    abril 2004


    MUCHAS GRACIAS A TODOS.

    #133481 Agradecimientos: 0
    juansegu
    Participante
    0
    noviembre 2002


    Si compartimos de la siguiente clasificación, algo puedes rescatar de lo que te envío.

    TENSIONES EN CORRIENTES ALTERNAS ESTANDARIZADAS
    Muy baja tensión: Tensiones hasta 50 volt.
    Baja tensión: Tensiones entre 50 y 1000 volt.
    Media tensión: tensiones por encima de 1000 y hasta 33000 volt.
    Alta tensión: Tensiones por encima de 33000 volt.
    Tensión de seguridad: La tensión de seguridad considerada para ambientes secos y húmedos es 24 volt.

    Para prevenir descargas disruptivas en trabajos efectuados en la proximidad de partes no aisladas de instalaciones eléctricas en servicio, las separaciones mínimas, medidas entre cualquier punto de tensión y la parte más próxima del cuerpo del operario o de las herramientas no aisladas por las utilizadas en la situación más próxima del cuerpo del operario o de las herramientas no aisladas por el utilizadas en la situación más desfavorable que pudiera producirse, serán las siguientes:

    Nivel de Tensión Distancia mínima
    0 a 50 V ninguna
    mas de 50V hasta1KV 0,80 m
    mas de 1kV hasta33kV 0,80 m ( 1 )
    mas de 33 hasta66kV 0,90 m ( 2 )
    mas de 66kV hasta132kV 1,50 m “
    mas de132kV hasta150kV 1,65 m “
    mas de150kV hasta220kV 2,10 m “
    mas de220kV hasta330kV 2,90 m “
    mas de330kV hasta500kV 3,60 m “

    ( 1 ) Estas distancias pueden reducirse a 0,60 m, por colocación sobre los objetos con tensión de pantallas aislantes de adecuado nivel de aislación y cuando no existan rejas metálicas conectadas a tierra que se interpongan entre el elemento con tensión y los operarios.
    ( 2 ) Para trabajos a distancia, no se tendrá en cuenta para trabajos a potencial.

    Trabajos con tensión.

    Se definen tres métodos

    a) A contacto: Usado en instalaciones de BT y MT, consiste en separar al operario de las partes con tensión y de tierra con elementos y herramientas aisladas.
    b) A distancia: Consiste en la aplicación de técnicas, elementos y disposiciones de seguridad, tendientes a alejar los puntos con tensión del operario, empleando equipos adecuados.
    c) A potencial: Usado para líneas de transmisión de mas de 33 kV. Nominales,consiste en aislar el operario del potencial de tierra y ponerlo al mismo potencial del conductor.

    Capacitación del personal.

    Generalidades.

    El personal que efectúe el mantenimiento de las instalaciones eléctricas será capacitado por la empresa para el buen desempeño de su función, informándosele sobre los riesgos a que esta expuesto. También recibirá instrucciones sobre como socorrer a un accidentado por descargas eléctricas, primeros auxilios, lucha contra el fuego y evacuación de locales incendiados.

    Trabajos con tensión.

    Los trabajos con tensión serán ejecutados solo por personal especialmente habilitado por la empresa para dicho fin.
    Esta habilitación será visada por el jefe del Servicio de Higiene y Seguridad de la Empresa será otorgado cuando se certifiquen:

    a) Conocimiento de la tarea, de los riesgos a que estará expuesto y de las disposiciones de seguridad.
    b) Experiencia en trabajos de índole similar.
    c) Consentimiento del operario de trabajar con tensión.
    d) Aptitud física y mental para el trabajo.
    e) Antecedentes de baja accidentalidad.

    Responsable del trabajo.

    Una sola persona, el responsable del trabajo, deberá velar por la seguridad del personal y la integridad de los bienes y materiales que sean utilizados en el transcurso de una maniobra, operación o reparación.

    Trabajos y maniobras en instalaciones eléctricas.
    ejecución de trabajos con tensión.

    Los mismos se deberán efectuar:

    a) Con métodos de trabajo específicos, siguiendo las normas técnicas que se establecen en las instrucciones para este tipo de trabajo.
    b) Con material de seguridad, equipo de trabajo y herramientas adecuadas.
    c) Con autorización especial del profesional designado por la empresa, quien detallará expresamente el procedimiento a seguir en el trabajo.
    d) Bajo control constante del responsable del trabajo.

    En todo caso se prohibirá esta clase de trabajos a personal que no este capacitado para tal fin.

    Ejecución de trabajos en proximidad de instalaciones de MT y AT en servicio.

    En el caso de ser necesario efectuar trabajos en las proximidades inmediatas de conductores o aparatos de MT y AT, no protegidas, se realizarán atendiendo las instrucciones que para cada caso en particular dé el responsable del trabajo, el que se ocupará que sean constantemente mantenidas las medidas de seguridad por las fijadas.
    Si las medidas de seguridad adoptadas no fueron suficientes, será necesario solicitar la correspondiente autorización para trabajar en la instalación de alta tensión y cumplimentar las normas de “Trabajos en instalaciones de MT y AT”.

    Disposiciones complementarias
    Líneas aéreas.

    a) En los trabajos en líneas aéreas de diferentes tensiones, se considerará a efectos de las medidas de seguridad a observar, la tensión mas elevada que soporte. Esto será válido en el caso de que alguna de tales líneas sea telefónica.
    b) Se suspenderá el trabajo cuando haya tormentas próximas.
    c) En las líneas de dos o más circuitos, no se realizarán trabajos en uno de ellos estando los otros en tensión, si para su ejecución es necesario mover los conductores de forma que puedan entrar en contacto o acercarse excesivamente.
    d) En los trabajos a efectuar en los postes, se usarán además del casco protector con barbijo, trepadores y cinturones de seguridad. De emplearse escaleras para estos trabajos, serán de material aislante en todas sus partes.
    e) Cuando en estos trabajos se empleen vehículos dotados de cabrestantes o grúas, se deberá evitar el contacto con las lineasen tensión y la excesiva cercanía que pueda provocar una descarga a través del aire.
    f) Sé prohibe realizar trabajos y maniobras por el procedimiento de “hora convenida de antemano”.

    Condiciones de seguridad en las instalaciones eléctricas.
    Características constructivas.

    Se cumplimentará lo dispuesto en la reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles, de la Asociación de Electromecánicos.
    Para la instalación de líneas aéreas y subterráneas, se seguirán las directivas de las reglamentaciones para líneas eléctricas aéreas y exteriores en general de la citada asociación.
    Los materiales, equipos y aparatos eléctricos que se utilicen, estarán construidos de acuerdo a las normas nacionales o internacionales vigentes.

    #133482 Agradecimientos: 0
    berbo
    Participante
    0
    agosto 2004


    MEDIA TENSION = ALTA TENSIÓN.

    #133483 Agradecimientos: 0
    el gaucho
    Participante
    0
    mayo 2002


    Cada pais tiene su reglamento te recomiendo entrar
    a google y buscar “RD instalaciones electricas”.