- Este debate tiene 3 respuestas, 3 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 17 años por Miguel_Angel.
-
AutorEntradas
-
Necesitaría información sobre precuaciones a tener en cuenta para una planta de dosificación de hidróxido amónico (amoniaco en solución acuosa) a partir de un tanque.
Estoy interesado en la posibilidad de que, en caso de incendio, las altas temperaturas favorezcan la evaporación del amoniaco y puedan formarse atmósferas explosivas (Los vapores de amoniaco desprendidos pueden arder en el aire a concentraciones entre el 16-25 % en volumen).
Lo he leído en una ficha de datos de seguridad de este producto; pero por ejemplo, ni el hidróxido amónico ni el amoniaco anhidro creo que sean inflamables.
Si sabéis algo, por favor ayudadme. Aún estamos en fase de diseño de la planta.Ya he averiguado que en las descomposiciones y reacciones a altas temperaturas, puede llegarse a formar nitrato amónico, que sí tiene problemas de explosividad.
¿Alguien tiene información sobre diseño de plantas similares, y sobre todo sobre las instalaciones de protección contra incendios requeridas?Fichas Internacionales de Seguridad Química
HIDROXIDO AMONICO (disolución 10-35%) ICSC: 0215HIDROXIDO AMONICO (disolución 10-35%)
Hidrato amónico (disolución 10-35%)
Agua amoniacal (disolución 10-35%)
NH4OH
Masa molecular: 35.1Nº CAS 1336-21-6
Nº RTECS BQ9625000
Nº ICSC 0215
Nº NU 2672
Nº CE 007-001-01-2TIPOS DE PELIGRO/ EXPOSICION PELIGROS/ SINTOMAS AGUDOS PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS/
LUCHA CONTRA INCENDIOS
INCENDIO No combustible.En caso de incendio en el entorno: están permitidos todos los agentes extintores.
EXPLOSION (Véanse Notas).
En caso de incendio: mantener fríos los bidones y demás instalaciones rociando con agua.
EXPOSICION
¡HIGIENE ESTRICTA!
¡CONSULTAR AL MEDICO EN TODOS LOS CASOS!INHALACION
Sensación de quemazón, tos, dificultad respiratoria, jadeo, dolor de garganta.
Ventilación, extracción localizada o protección respiratoria. Mantener los recipientes bien cerrados.
Aire limpio, reposo, respiración artificial si estuviera indicada y proporcionar asistencia médica.PIEL
Enrojecimiento, quemaduras cutáneas graves, dolor, ampollas.
Guantes protectores y traje de protección.
Quitar las ropas contaminadas, aclarar la piel con agua abundante o ducharse y proporcionar asistencia médica.OJOS
Enrojecimiento, dolor, visión borrosa, quemaduras profundas graves.
Pantalla facial o protección ocular combinada con la protección respiratoria.
Enjuagar con agua abundante durante varios minutos (quitar las lentes de contacto si puede hacerse con facilidad) y proporcionar asistencia médica.INGESTION
Calambres abdominales, dolor abdominal, dolor de garganta, vómitos (para mayor información, véase Inhalación).
No comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo.
Enjuagar la boca, NO provocar el vómito, dar a beber agua abundante y proporcionar asistencia médica.DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO
Evacuar la zona de peligro. Consultar a un experto in case de un derrame grande. Ventilar. Neutralizar con precaución el líquido derramado con un ácido diluido, tal como ácido sulf£rico diluido, eliminar el residuo con agua abundante. NO permitir que este producto químico se incorpore al ambiente. (Protección personal adicional: traje de protección completo incluyendo equipo autónomo de respiración).
Separado de alimentos y piensos (véanse Peligros químicos). Mantener en lugar fresco, bien cerrado y bien ventilado (véanse Notas).
Envase irrompible; colocar el envase frágil dentro de un recipiente irrompible cerrado.
símbolo C
símbolo N
R: 34-50
S: (1/2-)26-36/37/39-45-61
Clasificación de Peligros NU: 8
Grupo de Envasado NU: III
CE:VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE
ICSC: 0215 Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las Comunidades Eurpoeas © CCE, IPCS, 1994Fichas Internacionales de Seguridad Química
HIDROXIDO AMONICO (disolución 10-35%) ICSC: 0215
DATOS IMPORTANTES
ESTADO FISICO; ASPECTO
Disolución incolora, muy volátil, de olor acre.PELIGROS FISICOS
PELIGROS QUIMICOS
Reacciona con muchos metales y sus sales dando lugar a la formación de compuestos explosivos. Ataca a muchos metales formando gas inflamable de hidrógeno. La disolución en agua es una base fuerte y reacciona violentamente con ácidos.LIMITES DE EXPOSICION
TLV no establecido.
MAK no establecido.VIAS DE EXPOSICION
La sustancia se puede absorber por inhalación del vapor o aerosol y por ingestión.RIESGO DE INHALACION
Por evaporación de esta sustancia a 20°C se puede alcanzar muy rápidamente una concentración nociva en el aire.EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION
La sustancia es corrosiva para los ojos, la piel y el tracto respiratorio. Corrosiva por ingestión. La inhalación de altas concentraciones del vapor puede originar edema laringeal, inflamación del tracto respiratorio y neumonia. Los efectos pueden aparecer de forma no inmediata.EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O REPETIDA
Los pulmones pueden resultar afectados por la exposición prolongada o repetida al vapor o aerosol.PROPIEDADES
FISICAS
Punto de ebullición: (25%) 38°C
Punto de fusión: (25%) -58°C
Densidad relativa (agua = 1): (25%) 0.9
Solubilidad en agua: Miscible
Presión de vapor, kPa a 20°C: (25%) 48
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 0.6-1.2
Densidad relativa de la mezcla vapor/aire a 20°C (aire = 1): 1.1 (25%), 1.2 (32%)DATOS
AMBIENTALES
La sustancia es muy tóxica para los organismos acuáticos.N O T A S
Se puede desprender amoníaco a partir de dicho producto. Está indicado examen médico periódico dependiendo del grado de exposición. NO llenar completamente las botellas con la sustancia. Las disoluciones de hidróxido amónico pueden generar presión, quitar los tapones de las botellas con cuidado. Otros números NU: NU 1005 Amoníaco anhídro licuado o amoniaco en disolución acuosa de densidad relativa inferior a 0.880 a 15 °C, con más del 50% de amoníaco; NU 2073: Amoníaco en disoluciones acuosas. El vapor de amoníaco es inflamable y explosivo bajo ciertas condiciones. Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-219
Código NFPA: H 3; F 1; R 0;INFORMACION ADICIONAL
FISQ: 4-134
HIDROXIDO AMONICO (disolución 10%-35%)ICSC: 0215 HIDROXIDO AMONICO (disolución 10-35%)
© CCE, IPCS, 1994NOTA LEGAL IMPORTANTE: Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible uso de esta información. Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de requisitos legales. La versión española incluye el etiquetado asignado por la clasificación europea, actualizado a la vigésima adaptación de la Directiva 67/548/CEE traspuesta a la legislación española por el Real Decreto 363/95 (BOE 5.6.95).
Los tanques de hidróxido amónico que yo he visto ninguno lleva sistema de extinción de incendios, únicamente cumplen con la normativa de almacenamiento de productós químicos, en este caso creo que son los corrosivos, y las precauciones que se toman son en torno a posibles derrames y su contención.
Consulta el R.D. 379/2001.
-
AutorEntradas
- El debate ‘ Instalación de amoniaco en solución acuosa (<25%)-Riesgo de explosión???’ está cerrado y no admite más respuestas.