    Me gustaría poder desclasificar como zona ATEX una mesa de mezclas de pintura, disolventes…colocando una extracción localizada, pero tengo varias dudas sobre este sistema:

    – Se puede instalar por personal interno de la empresa o requiere de personal especializado en ATEX? Agradezco consejos sobre el mejor sistema a elegir.

    – Para la utilización de la extracción sería suficiente con entregar información al trabajador recogiendo la firma de éste, y donde se indique la obligación de encender el dispositivo siempre que se realicen trabajos con producos químicos? Se podría asociar a la luz, pero al tener la zona luz natural no se encendería casi nunca.

    – Una vez instalada la extracción, qué medidas serían necesarias para garantizar que la zona no es zona ATEX? Sería necesario realizar mediciones en cualquier caso?

    Muchas gracias.

    #432684 Agradecimientos: 2
    AJSD
    Participante
    12
    2
    abril 2002

    Iniciado

    Hay ingenierías especializadas en el tema, y al final, lo barato sale caro. He visto varias veces instalar equipos por la propia empresa, que al final son inoperativos, molestos e inutilizables, que por último tienen que ser retirados e instalados por un especialista.

    Yo, si el riesgo es elevado, considero imprescindible medir a posteriori, para verificar la idoneidad del sistema.

    #432685 Agradecimientos: 0
    De locos
    Participante
    971
    279
    diciembre 2003


    Sabio

    El problema no es que vosotros podáis poner en marcha la instalación. No creo que sea tan complicado.
    La cuestión es que la compréis y luego no podáis desclasificar la zona, porque una medición os da el resultado no deseado (como un positivo de una noche loca).

    Es que una extracción localizada te evita que los vapores se te desperdiguen por la zona, pero:
    – Está creando otras zonas ATEX aún más peligrosas en el interior de dicha instalación, aunque más controlable. No sería problema.
    – No creo que puedas asegurar que en la zona de trabajo no puede llegar a haber atmósfera explosiva; porque tienes que considerar también las anomalías, tales como una avería de la instalación que te impida arrancarla, o que haga que su aspiración sea defectuosa, o que el operario no la arranque.
    Por ello, podrás pasar de zona 0 a 1, o de 1 a 2, pero no creo que puedas desclasificarla; por lo que el riesgo, aunque más controlado, seguirá ahí; y la necesidad de utilizar instalación eléctrica con modos de protección, o aparatos certificados Ex, también (aunque puedas pasar de categoría 1 a 2, o de 2 a 3).

    Tú mismo; aunque en cualquier caso no me parece una mala idea; pero siendo consciente de que una cosa es controlar mejor el riesgo, y otra desclasificar el puesto de trabajo.