Hola a todos.
Llevo varios días con un problema sobre unos extintores de incedios y no doy con la tecla.
Os comento, quisiera saber que extintores son necesarios poner en una en la que tienen varios depositos de alcohol etílico, digamos que tienen alrededer de unos 100.000 litros.
En el R.D, 2267/2004 en el punto 8.2. del anexo III , que trata el tema de los extintores, dice que si el volumen de combustibles de clase B supera los 2000 litros, se determinará la protección del sector de incendio de acuerdo con la normativa sectorial específica que lo afecte.
En la ITC MIE-APQ1 sobra almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles, tampoco me aclara nada.
¿Donde puedo encontrar el número de extintores, asi como el tipo y su eficacia?
Gracias por vuestra ayuda de antemano.
@Astaroh wrote:
Hola a todos.
Llevo varios días con un problema sobre unos extintores de incedios y no doy con la tecla.
Os comento, quisiera saber que extintores son necesarios poner en una en la que tienen varios depositos de alcohol etílico, digamos que tienen alrededer de unos 100.000 litros.
En el R.D, 2267/2004 en el punto 8.2. del anexo III , que trata el tema de los extintores, dice que si el volumen de combustibles de clase B supera los 2000 litros, se determinará la protección del sector de incendio de acuerdo con la normativa sectorial específica que lo afecte.
En la ITC MIE-APQ1 sobra almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles, tampoco me aclara nada.
¿Donde puedo encontrar el número de extintores, asi como el tipo y su eficacia?
Gracias por vuestra ayuda de antemano.
El problema esta en que el RD 2267/2004 no trata de extintores de incendios, trata de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, y esta no se decide a través de una quiniela (tipo las ER), sino que se decide tras una estudio y analisis completo tanto del establecimiento como de la actividad que se desarrolla en él, estudio y analisis que se plasma en un proyecto técnico y se debe realizar por un técnico competente en reglamentacion industrial.
Con ese volumen y tipo de producto se debe realizar un proyecto técnico firmado por técnico competente, tal como te ha comentado ICM75. En el proyecto te indicará los medios de protección segun el tipo de almacenamiento, volumen, clase de productos, etc.
Posteriormente, deberás presentar el proyecto ante la autoridad industrial, tal como te indica el reglamento de almacenamiento de productos químicos, junto con el final de obra y el acta de inspección realizada por un organismo de control. Con cantidades inferiores se puede sustituir por un escrito firmado por el empresario.
En la APQ1 solo te indica que debe existir extintores a menos de 15 metros de zonas con manipulación de producto, llaves de paso, etc.
-