    Quería haceros una consulta en relación a los extintores de (Agua +Aditivo AFFF), concretamente los de 6litros agua+aditivo AFFF 27A 233B.

    Este tipo de extintores son adecuados para oficinas u otros centros dónde hay muchos equipos conectados a la red eléctrica, teniendo en cuenta que el agua es conductora de la electricidad?

    Espero podáis aclarar mi duda.

    Muchas gracias y saludos,

    #411271 Agradecimientos: 0
    muer-d
    Participante
    15
    12
    octubre 2007

    Iniciado

    mira si en la etiquta del extinto pone si se puede usar en presencia de tension electrica o si se ha tratado con algun agente dielectrico
    Si no pone nada yo seria cauto y los cambiaria por CO2 o polvo ABC

    #411272 Agradecimientos: 0
    berbo
    Participante
    0
    agosto 2004


    A igual que la respuesta anterior, utilizaría PQS o C02.

    #411273 Agradecimientos: 0
    Tomperu
    Participante
    59
    54
    noviembre 2011


    Experto

    Hola,
    Los extintores A-FFF, en estos casos, se suelen colocar en locales con gran cantidad de papel. Son más limpios que el PQS y más efectivos que el CO2. Lo malo es que siguen siendo transmisores de la electricidad. Si no se ha formado e informado al respecto al personal yo no los colocaría. El polvo polivalente es muchísimo mas sucio y dañino de los equipos eléctricos, pero mas seguro.

    #411274 Agradecimientos: 0
    Miguel O M
    Participante
    70
    30
    abril 2002


    Experto

    Aunque no lo puedo asegurar creo que algunos extintores de esta composición están certificados para tensiones de hasta 1000 voltios por lo que serian estupendos para oficinas, el polvo es asqueroso, y mejor no respirarlo, el CO2 no apaga nada de sólidos.

    #411275 Agradecimientos: 0
    nauta
    Participante
    1
    0
    julio 2002

    Iniciado

    En primer lugar hay que adaptarse a la norma basica de edificacion, en segundo lugar estos extintores son perjuciciales para los equipos electricos.
    Lo mas aconsegable y eficaz son los de CO2, no dejan residuos y estan indicados especialmente para este tipo de fuegos.
    Otro serian los de polvo seco, pero stos dejan restos de polvo en los equipos no los dañan pero hay que limpiarlo adecuadamente

    #411276 Agradecimientos: 0
    Anonymous
    Participante
    1
    0
    diciembre 2008

    Iniciado

    Estamos todos de acuerdo de que los ABC de polvo seco manchan mucho
    Un aspecto importante del de CO2 es que hay que estar absolutamente seguros de que no hay personal…ya que podemos dejarlos como pajaritos
    (cuidado con esto porque hay que asegurarlo en cualquier condición)
    Los de espuma me parecen adecuados.
    Tengase en cuenta que en una oficina no van a existir cuadros importantes (estos estarán en otro sitio)por lo que la espuma producirá un daño minimo.De cualquier forma se suele quitar tensión antes de disparar.

    #411277 Agradecimientos: 0
    Pierote
    Participante
    10
    0
    junio 2007

    Iniciado

    Saioa,

    actualmente existen extintores con una mezcla gasesos a su interior que no es CO2, especiales cuando hay equipos electrónicos (computadores y otros) en que el riesgo es eléctrico, por una parte, pero por la otra se dañan las tarjetas de los PCs;

    el agua daña mucho,
    los de químicos seco dañan igualmente,
    los de CO2 por el frío que se general dañan los equipos,
    los equipos con gases inertes que no son freones son los mejores (cualquier proveedor de estos extintores te dirá cuál es el mejor, para tus condciones de trabajo), y ademas no provocan asfixia,

    en todo caso, además del tipo debes saber el número o el sistema de extinción, manual o automático;

    finalmente, la carga de fuego es además determinante, luego dbes hacer algún cálculo,

    ayúdate por cosas que tienen en las NTP del INSHT, NIOSH y normas europeas,

    saludos,

    Pierote

    #411278 Agradecimientos: 0
    Anonymous
    Participante
    1
    0
    diciembre 2008

    Iniciado

    Distinguido: Es obvio que hante equipos energizados no se puede utilizar agua u agua con algún aditivo, como lo es el caso de la espuma AFFF, ya que este tipo de extintor principalmente es apto para combatir incendios producidos por derrames de combustibles o fuegos donde debas eliminar principalmente el exigeno.

    #411279 Agradecimientos: 0
    Man0706
    Participante
    109
    123
    febrero 2002


    Maestro

    O una de dos, o descargas muchos extintores de CO2, pero muchos, o tienes al trabajador encerrado en un armario, para asfixiarle por la descarga de un extintor estándar de 5 Kg.

    Si, según el R.D. 486/1997, tenemos 10 m3 de volumen libre por trabajador y un extintor descargado libera a T y P ambientes 2,7 m3 de CO2, suponiendo que toda la oficina fuera estanca (y evidentemente muy pequeña para que sea de 10 m3 de volumen libre), la concentración de O2 bajaría a un 17 %. No te asfixias. De todos modos, como las oficinas no son estancas, esta sobrepresión haría que parte del O2, del N2 e incluso de CO2, sean expulsados al exterior, si esta expulsión es proporcional, se mantendría la misma concentración de O2. Por otra parte, como el CO2 es más denso que el aire y además sale muy frío del extintor, este CO2 inicialmente se acumulará a nivel de suelo, con lo que la concentración de O2 a niveles de fosas respiratorias (salvo que estés en el suelo) será mayor. A medida que la oficina sea mayor, lo cual es muy probable ya que una oficina de 10 m3 es una caja de cerillas, el efecto de la descarga del extintor se minimiza.
    Saludos

    #411280 Agradecimientos: 0
    SAIOA
    Participante
    0
    diciembre 2005


    Muchas gracias a todos!

    En los extintores de Agua+aditivo AFFF que os comento indica: “No apto para uso con tensiones superiores a 35000V”. Pero esta leyenda también viene especificada para los extintores de 6kg de polvo ABC.

    Además he hecho la consulta a más gente y me indican que si son adecuados para oficinas, sin embargo, yo sigo teniendo duda al respecto teniendo en cuenta que el agua es conductora.

    Si alguien puede aclarar algo más se lo agradecería.

    Gracias a todos!

    #411281 Agradecimientos: 0
    miref
    Participante
    1
    2
    junio 2004

    Iniciado

    Les dices que el CTE dice que han de ser de polvo por que tienen la eficacia para fuegos A y B y listos … no recuerdo que diga algo de agua. Aunque personalmente prefiero los de CO2. Sólo mi OP.