Buenos días,
Quería haceros una consulta en relación a los extintores de (Agua +Aditivo AFFF), concretamente los de 6litros agua+aditivo AFFF 27A 233B.
Este tipo de extintores son adecuados para oficinas u otros centros dónde hay muchos equipos conectados a la red eléctrica, teniendo en cuenta que el agua es conductora de la electricidad?
Espero podáis aclarar mi duda.
Muchas gracias y saludos,
mira si en la etiquta del extinto pone si se puede usar en presencia de tension electrica o si se ha tratado con algun agente dielectrico
Si no pone nada yo seria cauto y los cambiaria por CO2 o polvo ABCA igual que la respuesta anterior, utilizaría PQS o C02.
Hola,
Los extintores A-FFF, en estos casos, se suelen colocar en locales con gran cantidad de papel. Son más limpios que el PQS y más efectivos que el CO2. Lo malo es que siguen siendo transmisores de la electricidad. Si no se ha formado e informado al respecto al personal yo no los colocaría. El polvo polivalente es muchísimo mas sucio y dañino de los equipos eléctricos, pero mas seguro.Aunque no lo puedo asegurar creo que algunos extintores de esta composición están certificados para tensiones de hasta 1000 voltios por lo que serian estupendos para oficinas, el polvo es asqueroso, y mejor no respirarlo, el CO2 no apaga nada de sólidos.
En primer lugar hay que adaptarse a la norma basica de edificacion, en segundo lugar estos extintores son perjuciciales para los equipos electricos.
Lo mas aconsegable y eficaz son los de CO2, no dejan residuos y estan indicados especialmente para este tipo de fuegos.
Otro serian los de polvo seco, pero stos dejan restos de polvo en los equipos no los dañan pero hay que limpiarlo adecuadamenteEstamos todos de acuerdo de que los ABC de polvo seco manchan mucho
Un aspecto importante del de CO2 es que hay que estar absolutamente seguros de que no hay personal…ya que podemos dejarlos como pajaritos
(cuidado con esto porque hay que asegurarlo en cualquier condición)
Los de espuma me parecen adecuados.
Tengase en cuenta que en una oficina no van a existir cuadros importantes (estos estarán en otro sitio)por lo que la espuma producirá un daño minimo.De cualquier forma se suele quitar tensión antes de disparar.Saioa,
actualmente existen extintores con una mezcla gasesos a su interior que no es CO2, especiales cuando hay equipos electrónicos (computadores y otros) en que el riesgo es eléctrico, por una parte, pero por la otra se dañan las tarjetas de los PCs;
el agua daña mucho,
los de químicos seco dañan igualmente,
los de CO2 por el frío que se general dañan los equipos,
los equipos con gases inertes que no son freones son los mejores (cualquier proveedor de estos extintores te dirá cuál es el mejor, para tus condciones de trabajo), y ademas no provocan asfixia,en todo caso, además del tipo debes saber el número o el sistema de extinción, manual o automático;
finalmente, la carga de fuego es además determinante, luego dbes hacer algún cálculo,
ayúdate por cosas que tienen en las NTP del INSHT, NIOSH y normas europeas,
saludos,
Pierote
Distinguido: Es obvio que hante equipos energizados no se puede utilizar agua u agua con algún aditivo, como lo es el caso de la espuma AFFF, ya que este tipo de extintor principalmente es apto para combatir incendios producidos por derrames de combustibles o fuegos donde debas eliminar principalmente el exigeno.
O una de dos, o descargas muchos extintores de CO2, pero muchos, o tienes al trabajador encerrado en un armario, para asfixiarle por la descarga de un extintor estándar de 5 Kg.
Si, según el R.D. 486/1997, tenemos 10 m3 de volumen libre por trabajador y un extintor descargado libera a T y P ambientes 2,7 m3 de CO2, suponiendo que toda la oficina fuera estanca (y evidentemente muy pequeña para que sea de 10 m3 de volumen libre), la concentración de O2 bajaría a un 17 %. No te asfixias. De todos modos, como las oficinas no son estancas, esta sobrepresión haría que parte del O2, del N2 e incluso de CO2, sean expulsados al exterior, si esta expulsión es proporcional, se mantendría la misma concentración de O2. Por otra parte, como el CO2 es más denso que el aire y además sale muy frío del extintor, este CO2 inicialmente se acumulará a nivel de suelo, con lo que la concentración de O2 a niveles de fosas respiratorias (salvo que estés en el suelo) será mayor. A medida que la oficina sea mayor, lo cual es muy probable ya que una oficina de 10 m3 es una caja de cerillas, el efecto de la descarga del extintor se minimiza.
SaludosMuchas gracias a todos!
En los extintores de Agua+aditivo AFFF que os comento indica: “No apto para uso con tensiones superiores a 35000V”. Pero esta leyenda también viene especificada para los extintores de 6kg de polvo ABC.
Además he hecho la consulta a más gente y me indican que si son adecuados para oficinas, sin embargo, yo sigo teniendo duda al respecto teniendo en cuenta que el agua es conductora.
Si alguien puede aclarar algo más se lo agradecería.
Gracias a todos!
Les dices que el CTE dice que han de ser de polvo por que tienen la eficacia para fuegos A y B y listos … no recuerdo que diga algo de agua. Aunque personalmente prefiero los de CO2. Sólo mi OP.
-