    A ver si podéis ayudarme, junto a cabina de pintura para vehículos se va a instalar box de pintura, máquina limpia pistolas y un pequeño depósito de gasoil, la zona está bien ventilada ya que hay dos ventanas que permiten una renovación de aire importante, sería necesario realizar mediciones para ver si se supera el límite inferior de explosividad? Gracias.

    #432624 Agradecimientos: 1
    Aitor- TSPRL
    Participante
    472
    211
    agosto 2002


    Super Gran Maestro

    Hola. La pregunta a realizar sería ¿de qué manera podemos garantizar que no habrá una ATEX en el área? es decir ¿podría el técnico saber la concentración de sustancias peligrosas mediante la directa apreciación profesional a través de sus órganos de los sentidos? Si la respuesta a la última pregunta es no, yo me plantearía medición.

    Sobre todo porque tendrás que hacer un informe y en este debe haber evidencia que sujete las conclusiones. Imagina que un día la ventana se cierra porque hace frío, se concentran vapores de disolvente durante unas horas por un bote mal cerrado, etc…. y se produce un incendio.

    Con el tema ATEX, creo que no hay que matar moscas a cañonazos, sólo hacer un mínimo. Con unas mediciones, podrás hacer un documento de protección contra explosiones donde puedes sostener la clasificación que hagas de cada zona.

    Sobre todo, no dejes nada sin valorar, porque el día de la evaluación las condiciones pueden ser muy diferentes a las que puedes tener en otro momento y puedes tener un problema.

    Yo valoraría todas las condiciones, con ventanas abiertas, cerradas, con sistema de ventilación conectado/apagado, etc…

    Algunas ayudas:

    Saludos

    Entra o regístrate para ver los enlaces

    El paso que no das, también deja huella. No se puede abandonar un lugar hasta que se ha llegado al mismo.
    www.prevencionista-por-vocacion.blogspot.com
    https://www.facebook.com/Aitor-Jaen-Psicologia-y-bienestar-321946794513970/

    #432625 Agradecimientos: 1
    De locos
    Participante
    971
    279
    diciembre 2003


    Sabio

    Este tema no está claro. Sin desmentir lo que te han dicho; conviene señalar primero que la Guía del INSHT sobre la normativa ATEX en cuestión, opta por la realización de mediciones para evaluar y clasificar emplazamientos.

    Hay muchos profesionales del sector, a los que he visto comentar e incluso escribir que no están de acuerdo con esto, y que en estos casos, la medición no es -al menos siempre- la mejor manera de evaluar una atmósfera o clasificar un emplazamiento; principalmente (si no recuerdo mal) porque la medición es una foto de un momento determinado, mientras que la gestión de atmósferas ATEX debe ampliarse a cualquier situación y cualquier momento.
    Por eso, una evaluación mediante consideraciones técnicas y cálculos de fugas y concentraciones, podría darte una mejor apreciación de la realidad posible. Generalmente buscarás la situación más indeseable (que raras veces podrás reproducir en la realidad para medir) para ajustar los límites de las zonas clasificadas.
    Por eso, a mí, como técnico aunque no sea un verdadero especialista (de los que pueden dar lecciones) me gustar más este método que el del INSHT mediante simple medición, como si nos refiriéramos a un contaminante.

    Si la pregunta va referida como TPRL de un SPA para hacer la evaluación; probablemente te pueda llevar más tiempo hacerlo mediante cálculos que por medición directa; pero entiendo que se trata de saber la mejor opción, no la más rápida y barata.