Viendo 12 entradas - de la 1 a la 12 (de un total de 12)
  • Autor
    Entradas
  • #72999 Agradecimientos: 0
    Juan 2010
    Participante
    2
    julio 2007


    En una reforma de un piso de una vivienda es necesario un cuadro eléctrico provisional de obra o con el cuadro de la propia vivienda es suficiente. Solo se va a conectar taladros, equipos portátiles.. y poco más.

    Gracias.

    Un saludo

    #431952 Agradecimientos: 0
    nocorras
    Participante
    14
    1
    enero 2008

    Iniciado

    Entiendo que si tiene las protecciones correctas sí. No es obligatorio llevar cuaros auxiliares.

    #431953 Agradecimientos: 0
    De locos
    Participante
    971
    279
    diciembre 2003


    Sabio

    Pues claro que no es obligatorio. La instalación eléctrica provisional de obra es necesaria cuando no hay instalación existente.
    Ocurre lo mismo en cualquier planta industrial o cualquier empresa. Salvo cuestiones contractuales, la alimentación eléctrica se tomará de la instalación existente que, eso sí, deberá estar en correcto estado.

    #431954 Agradecimientos: 0
    De locos
    Participante
    971
    279
    diciembre 2003


    Sabio

    @ventamina wrote:

    @Juan 2010 wrote:

    En una reforma de un piso de una vivienda es necesario un cuadro eléctrico provisional de obra o con el cuadro de la propia vivienda es suficiente. Solo se va a conectar taladros, equipos portátiles.. y poco más.

    Gracias.

    Un saludo

    …a ver… si cumple con UNE- EN 60439-4, la ITC-BT-33 y la evalaución de riesgos laborales (no creo que estemos hablando de un PSS) dan el OK, pues vale… ahora bien, los contratos del titular de la instalación y el suministrador suelen indicar que no es un uso permitido… tendrás que ver si el contrato indica alguna cosa al respecto, comprobar que dispone de marcado de cumplimiento de esa norma (si lo tiene, vaya, que haber hay de todo en esta vida…) y, además, comprobar que así es… sinceramente… cuesta menos un cuadro electrico provisional de obra… Ya nos dirás, pero no….

    Que la instalación eléctrica de una vivienda tiene que cumplir la ITC-BT-33? Independientemente de que la cumpla o no, ¿Por qué tiene que hacerlo? ¿Por qué una instalación eléctrica utilizada para una reforma en un piso tiene que cumplir esa ITC, si no es una instalación eléctrica provisional de obra?

    Otra cosa es lo que dices de que el contrato de suministro prohíbe la conexión de taladros y portátiles. No puedo rebatírtelo porque nunca he leído tal prohibición; pero me resulta difícil entender esto, si aceptan -por ejemplo- enchufar una lavadora o una nevera.
    Por otra parte, tendremos que obligar a colgar los cuadros con “cuelgafáciles” en vez de con taladro y alcayata.

    #431956 Agradecimientos: 0
    Don Prevencio
    Participante
    80
    22
    febrero 2002


    Experto

    De acuerdo “Ventamina” tiene usted razón, pero con esa escatológica interpretación aplicada a todo no podríamos ni vivir. Estoy más con “De Locos”. Las normas son para servir al ciudadano y ese éste el que las hace a través de los órganos pertinentes, y no es el ciudadano el esclavo de la norma. . . 😉 😉 😉

    #431957 Agradecimientos: 0
    De locos
    Participante
    971
    279
    diciembre 2003


    Sabio

    Si lo único que digo es que es mentira que la normativa legal obligue a tener en cuenta la ITC para instalaciones eléctricas temporales en cualquier trabajo de construcción. Eso no es cierto.
    De hecho, y salvo por la conveniencia de delimitación de responsabilidades, es perfectamente legal y técnicamente adecuado que los trabajos de una obra se alimenten de cuadros eléctricos correspondientes a la instalación eléctrica de una planta industrial.
    Otra cosa -como digo- es que el titular decida darles únicamente una conexión para que energizen su propio cuadro y a partir de ahí alimentar sus equipos; pero ¿Y si la obra se desarrolla en varias plantas de un edificio? Pues si hay alguien que decide tirar una instalación provisional alternativa a la existente, … es que está loco.

    La naturaleza tiende al estado de mínima energía, y las leyes y las interpretaciones torticeras que hacemos de ellas, cada vez más tienden a lo contrario, a embarullarlo todo. Al final, no se puede ir contra natura.

    #431958 Agradecimientos: 0
    Aitor- TSPRL
    Participante
    472
    211
    agosto 2002


    Super Gran Maestro

    De Locos, tu última frase va al hilo de un artículo que he publicado en mi blog hace un rato… relativo al bloqueo de decisiones ante múltiples opciones… como bien dices, en el fondo es mejor simplificar.

    El paso que no das, también deja huella. No se puede abandonar un lugar hasta que se ha llegado al mismo.
    www.prevencionista-por-vocacion.blogspot.com
    https://www.facebook.com/Aitor-Jaen-Psicologia-y-bienestar-321946794513970/

    #431959 Agradecimientos: 0
    De locos
    Participante
    971
    279
    diciembre 2003


    Sabio

    @Aitor- TSPRL wrote:

    De Locos, tu última frase va al hilo de un artículo que he publicado en mi blog hace un rato… relativo al bloqueo de decisiones ante múltiples opciones… como bien dices, en el fondo es mejor simplificar.

    Por favor, mándame el vínculo

    #431960 Agradecimientos: 0
    Aitor- TSPRL
    Participante
    472
    211
    agosto 2002


    Super Gran Maestro

    @De locos wrote:

    @Aitor- TSPRL wrote:

    De Locos, tu última frase va al hilo de un artículo que he publicado en mi blog hace un rato… relativo al bloqueo de decisiones ante múltiples opciones… como bien dices, en el fondo es mejor simplificar.

    Por favor, mándame el vínculo

    Lo tienes en mi firma de perfil

    El paso que no das, también deja huella. No se puede abandonar un lugar hasta que se ha llegado al mismo.
    www.prevencionista-por-vocacion.blogspot.com
    https://www.facebook.com/Aitor-Jaen-Psicologia-y-bienestar-321946794513970/

    #431961 Agradecimientos: 0
    ICM75
    Participante
    491
    286
    noviembre 2006


    Super Gran Maestro

    @ventamina wrote:

    @De locos wrote:

    @ventamina wrote:

    …a ver… si cumple con UNE- EN 60439-4, la ITC-BT-33 y la evalaución de riesgos laborales (no creo que estemos hablando de un PSS) dan el OK, pues vale… ahora bien, los contratos del titular de la instalación y el suministrador suelen indicar que no es un uso permitido… tendrás que ver si el contrato indica alguna cosa al respecto, comprobar que dispone de marcado de cumplimiento de esa norma (si lo tiene, vaya, que haber hay de todo en esta vida…) y, además, comprobar que así es… sinceramente… cuesta menos un cuadro electrico provisional de obra… Ya nos dirás, pero no….

    Que la instalación eléctrica de una vivienda tiene que cumplir la ITC-BT-33? Independientemente de que la cumpla o no, ¿Por qué tiene que hacerlo? ¿Por qué una instalación eléctrica utilizada para una reforma en un piso tiene que cumplir esa ITC, si no es una instalación eléctrica provisional de obra?

    Otra cosa es lo que dices de que el contrato de suministro prohíbe la conexión de taladros y portátiles. No puedo rebatírtelo porque nunca he leído tal prohibición; pero me resulta difícil entender esto, si aceptan -por ejemplo- enchufar una lavadora o una nevera.
    Por otra parte, tendremos que obligar a colgar los cuadros con “cuelgafáciles” en vez de con taladro y alcayata.

    —pero, ¿seguimos hablando de una obra o de un uso doméstico? Si es un uso de obra o cumple con la normatica citada o no ”’debería”” utilizarse… ni siquiera con una evalaucion de riesgos puesto que no puede ir en contra de la norma. Instalaciones eléctricas las hay de muchos años… incluso de 70 años de antiguedad… pero que que el amo de la casa tenga una lavadora conectada y funcione no quiere decir que la instalación electrica sea segura o que pueda soporta un uso intensivo… oye pero para eso estan los técnicos: para EVALUAR EL RIESGO en el ambito LABORAL…. si luego el amo de casa conecta la taladradora con los cables pelados. o poner la lavadora sin toma d etierra… pues allá él…

    ITC-BT-33

    INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES
    INSTALACIONES PROVISIONALES Y TEMPORALES DE OBRAS.

    1. CAMPO DE APLICACIÓN.

    Las prescripciones particulares de esta instrucción se aplican a las instalaciones TEMPORALES …

    NO a las PERMANENTES (independientemente de su uso).

    Nota:

    ITC-BT-01

    TERMINOLOGÍA

    INSTALACIONES PROVISIONALES

    Son aquellas que tienen, en tiempo, una DURACION LIMITADA a las circunstancias que las motiven.

    #431963 Agradecimientos: 0
    ICM75
    Participante
    491
    286
    noviembre 2006


    Super Gran Maestro

    @ventamina wrote:

    @ICM75 wrote:

    ITC-BT-33

    INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES
    INSTALACIONES PROVISIONALES Y TEMPORALES DE OBRAS.

    1. CAMPO DE APLICACIÓN.

    Las prescripciones particulares de esta instrucción se aplican a las instalaciones TEMPORALES …

    NO a las PERMANENTES (independientemente de su uso).

    Nota:

    ITC-BT-01

    TERMINOLOGÍA

    INSTALACIONES PROVISIONALES

    Son aquellas que tienen, en tiempo, una DURACION LIMITADA a las circunstancias que las motiven.

    ¿Y?

    Pues que la ITC es para:

    1º INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    2º PROVISIONES O TEMPORALES

    Y la instalación eléctrica de una vivienda NO es ni provisional ni temporal.

    #431965 Agradecimientos: 0
    ICM75
    Participante
    491
    286
    noviembre 2006


    Super Gran Maestro

    @ventamina wrote:

    @ICM75 wrote:

    Pues que la ITC es para:

    1º INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    2º PROVISIONES O TEMPORALES

    Y la instalación eléctrica de una vivienda NO es ni provisional ni temporal.

    ¿Y qué? no estamo diseñanado instalaciones electricas. Estamos en prevencion. y te pregunto ¿le conectarias un maquinillo a una instalción definitiva de una vivienda sin percartarter de que ésta cumple con las especificaciones de la ITC BT 33? ¿y una grua torre? ¿por qué no? Si tan seguro estás que una instalacion electrica definitiva es segura por el mero hecho de que la lavadora funciona, ¿por qué no conectar un grua torre o un andamio de cemallera o un montacargas?

    ¿Te has leido la ITC-MIE-BT-33? ¿Sabes cuales son las diferencias mas significativas con respecto de otras instalaciones? ¿Sabes por qué para obras así las establece? ¿Sabes qué requisitos son los que NO diferencia para con el resto de instalaciones y que quedan a criterio del proyectista, en función de las necesidades del usuario?

Viendo 12 entradas - de la 1 a la 12 (de un total de 12)
  • El debate ‘ Cuadro eléctrico provisional de obra’ está cerrado y no admite más respuestas.