Viendo 6 entradas - de la 1 a la 6 (de un total de 6)
  • Autor
    Entradas
  • #52428 Agradecimientos: 0
    Goizalde
    Participante
    0
    septiembre 2001


    Trabajo como CSS en una obra de restauración de fachadas, para la realización de la misma, se han soltado las canalizaciones de gas de la fachada, asi como las eléctricas. En la última visita, se encontraban juntas ambas canalizaciones. Mi pregunta, debo anular las mismas, teniendo en cuenta que los vecinos viven en el inmueble. Existe legislación de dicha situación, para saber lo que hay que hacer. Desde la empresa de gas, me comunican que es normal realizar estas obras sin anular el servicio.

    #299039 Agradecimientos: 0
    Samaranch
    Participante
    0
    enero 2002


    ¿Qué quiere decir se han soltado? ¿Que se han soltado de la fachada o de la red general? ¿Qué quiere decir “juntas”? ¿Se han metido dentro de un mismo tubo? ¿Se han sujetado con la misma abrazadera? ¿Se ha modificado la configuración original de estas instalaciones?

    Si no has modificado el trazado y antes cumplía la norma, lo ñlógico es que la siga cumpliendo. Si se ha modificado el trazado deberías exigir que se volviera al original o que se legalice el nuevo trazado por parte de un técnico competente (en este caso un Ingeniero Técnico Industrial)

    #299040 Agradecimientos: 0
    AMSAT
    Participante
    0
    junio 2002


    Lo habitual para realizar este tipo de trabajo (al menos en mi localidad Córdoba), es poner en conocimiento de la empresa suministradora de gas, luz, etc que se va a realizar unos trabajos en fachada que pueden afectar sus instalaciones o bién que estas instalaciones pueden atentar contra la seguridad de los trabajadores de la empresa, al menos con dos meses de antelación a los inicios de los trabajos (es decir, prácticamente al iniciar la redacción del informe técnico y estudio básico de seguridad que aquí se requiere, o al solicitar la correspondiente licencia de obras al Ayuntamiento), será la empresa suministradora la que indique por escrito la forma de proceder, o biém ellos hacen los correspondientes cortes y/o retirada de cableado, o bien nos indica el proceder por nuestra parte.

    #299041 Agradecimientos: 0
    xirgu
    Participante
    159
    87
    junio 2002


    Maestro

    Realiza la consulta por escrito a ambos suministradores y que te contesten de igual manera.

    #299042 Agradecimientos: 0
    Tino Blanco
    Participante
    0
    agosto 2001


    Deberías comunicarlo a las compañias suministradoras y al técnico del alluntamiento que es el que da de paso la obra. Lo lógico seria cortar el suministro sobre todo cuando se esté trabajando cerca de dichos conductos. El gas y la eléctricidad forman un tanden peligroso. Si se rompieran a la vez ambas canalizaciones el riesgo de explosión sería muy elevado.

    Un saludo.

    #299043 Agradecimientos: 0
    Segurito1950
    Participante
    0
    enero 2002


    Generalmente las compañías de gas tienen distancias mínimoas obligatorias a tener en cuenta. Pero creo que si se realizó la instlación, se hace dificil volver a hacerla, lo que puedes hacer tal vez, es pedir que entre ambas coloquen algún material que mejore la aislación de la cañería de gs.

Viendo 6 entradas - de la 1 a la 6 (de un total de 6)
  • El debate ‘ Corte de suministros en obras de restauración’ está cerrado y no admite más respuestas.