- Este debate tiene 10 respuestas, 5 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 12 años, 5 meses por ácido.
-
AutorEntradas
-
hola ¿que pasa si durante una tarea con acidos o con gases toxicos en cabina de laboratorio se va la luz o se debe evacuar con la desconexion del sistema electrico?
¿debe tener un aporte de emergencia??
O no responder a la desconcexion total de la insatalacion electrica?
graciasEVALUACIÓN DE RIESGOS
Depende de la frecuencia de la tarea, de la duración de cada tarea, en fin, de los minutos u horas que se pasan en esa situación de posible riesgo.
Depende del tipo de ácidos o productos tóxicos. No es lo mismo que sean mortales, a que su toxicidad sea baja. Tampoco es lo mismo que sean tóxicos que sean posibles vapores ácidos (apartas la cara y ya está -el ventilador de extracción tendrá una cierta inercia)
Todas esas cuestiones únicamente pueden ser valoradas por el TPRL.
Dependiendo del nivel de riesgo, puede estar justificada o no, una “peazo” inversión para disponer de una UPS que alimente a los extractores. Quizás también podría pensarse en la conexión de una batería; pero también debes analizar durante cuanto tiempo debería estar funcionando la extracción ¿Para poder seguir trabajando?¿Por el tiempo suficiente para interrumpir la tarea con seguridad y evacuar?
En conclusión:TPRL->EVALUACIÓN DE RIESGOS
En general las vitrinas de gases (entiendo que te refieres a eso), no funcionan conectadas a fuente alternativa de electricidad, es algo complicado y caro (no imposible) una vitrina consume mucha energía.
Pero como bien te dicen si en algún proceso se evalúa que es imprescindible, pues…
Creo que tengo un conocimiento profundo de este tema y a mí no se me ocurre tal necesidad (no conozco ningún caso). La Norma Norma UNE-EN 14175 sobre este equipamiento ni siquiera contempla esa posibilidad (aunque eso no quiere decir que en alguna ocasión pueda ser necesaria), En laboratorios se trabaja con cantidades pequeñas y alcanzar con esas cantidades concentraciones inmediatamente peligrosas para la vida es complicado.
Si explicas el proceso y contaminante, quizás pueda ayudarte más.Mier-d,
si se trabaja con productos tóxicos de cualquier tipo de toxicidad, lo obligatorio es hacerlo al interior de cabinas diseñadas para tal fin,
la prevención nos enseña que si por cualquier razón falla la succión de aire en la cabina y esta no es hermética o no se puede cerrar por completo e inmediatamente, se debe evacuar de inmediato el lugar, deteniendo, si ello es posible, la operación o procesos que se realizaba en su interior, por ejemplo, si se estaba calentando algo, desconectar los sistemas de calentamiento y luego evacuar,
luego de la emergencia se debe ingresar a la sala de las cabinas con equipo especial, según sea la toxicidad de los produtos detener, òner a funcionar los ventildores de las cabinas, ver que pasó con los procesos u operaciones que se realizaban, y actuar en consecuencia, por ejmplo aborber productos que se derramaron, otros,
saludos,
Pierote
Hola,
si requieres urgentemente de energia electrica ,cuando se vaya la luz, poner fuente alternativa o de emergencia…..attegracias a todos
el procedimiento sera
cerrar guillotina
desconectar suministros en la cabina
abrir ventanas
evacuar
si es necesario equipos de respiracion
reestablecer la extraccion antes de abrir guillotinaQue exista un procedimiento lo veo muy bien, pero hay aspectos que dependiendo de las tareas y tipo de laboratorio no veo tan claros (dependerá) ¿abrir ventanas?= depende.
¿desconectar suministros?= depende del tipo de reacción. Ej cortar el agua de un refrigerante puede ser un problema.trabajan con s2h04
no se que compuesto puede ser ¿está bien formulado?, si es H2SO4 (sulfúrico) es fumante o que concentración.
En un principio para un ácido inorgánico en disolución acuosa, sería suficiente con cerrar los recipientes y la guillotina, no vas ha tener grandes problemas de contaminación por fallo del suministro eléctricoH2SO4
GRACIAS
-
AutorEntradas
- El debate ‘ cabinas de laboratorio y emeregencias (acidos)’ está cerrado y no admite más respuestas.