    Cuestión:

    ¿Cuantas luminarias de emergencia debo instalar en un local comercial formado por una dependencia de 60 m2 aprox, otra de 12 m2 y un aseo de 7 m2?.

    He pensado que en la dependencia de 60 m2 instalaria una luminaria en la salida del local, otra próxima donde se encuentra el cuadro eléctrico y pasillo. En la otra en la dependencia (12 m2) instalaría otra sobre la puerta. Creo que se garantiza la iluminación de almenos 1 lux en el recorrido de evacuación y 5 lux donde el cuadro eléctrico que aprovecharia para instalar también extintor.

    En el baño he pensado en no instalar iluminación de emergencia (7 m2) y no se considera origen de evacuación dentro de el. ¿Que os parece?. GRACIAS!!

    #393371 Agradecimientos: 0
    ICM75
    Participante
    491
    286
    noviembre 2006


    Super Gran Maestro

    Pues me parece que lo que debes hacer es ponete en manos de un profesional competente.