Viendo 7 entradas - de la 1 a la 7 (de un total de 7)
  • Autor
    Entradas
  • #72422 Agradecimientos: 0
    ICM75
    Participante
    491
    286
    noviembre 2006


    Super Gran Maestro

    #428046 Agradecimientos: 0
    De locos
    Participante
    971
    279
    diciembre 2003


    Sabio

    Muchos accidentes eléctricos últimamente.
    Eso, en este tipo de accidentes siempre tienen dos causas principales:
    – Falta de formación (se mete a gente que no sabe a hacer cosas que no sabe. Como si todo fuera igual que abrir el cuadro de tu casa)
    – Prisas (yo controlo, yo controlo, yo tengo unos callos en la mano, que no me da la corriente)

    #428047 Agradecimientos: 0
    Sirgudlab
    Participante
    612
    188
    noviembre 2007


    Super Gran Maestro

    Pues la verdad que la noticia no cuenta nada de cómo fue, pero por los resultados huele (con perdón del accidentado, que bastante tendrá con las quemaduras) a que las 5 reglas de oro no se acabaronn de aplicarse como debieran.

    Un saludo, y a desear que el trabajador se recupere sin problemas.

    Cada vez que das las "gracias" pones la sonrisa en la cara de un niño. En la mía, vaya. No seas rata con los agradecimientos.

    #428048 Agradecimientos: 1
    Yanou
    Participante
    394
    387
    diciembre 2004


    Gran Maestro

    Yo he detectado últimamente trabajando con algunas empresas de calado importante, que se insiste exageradamente en las medidas de protección individuales, y no se tienen demasiado en cuenta las colectivas. Y me da la sensación de que tanta protección individual puede dar una falsa sensación de seguridad que haga que los trabajadores descuiden lo esencial, la seguridad colectiva, es decir, las cinco reglas.

    Os pongo un ejemplo: Si yo llevo los guantes siempre, aunque haya desconectado la tensión, no tendré nunca el mismo cuidado en desconectar, asegurar, comprobar… es triste, pero es así. Y entonces, cuando se me caiga el tornillito al suelo y me tenga que quitar el guante de marras que no me deja casi ni cerrar la mano, trastabillo y ¡plas!, contacto directo accidental al canto. Está claro que los guantes protegen de una posible realientación del circuito… peeeeeero…. no sé… si se cumplen bien las cinco reglas, con unos buenos seguros contra la realimentación, como los famosos candados, téster en mano para comprobarlo todo antes de empezar y a mitad y cuando yo quiera para estar más seguro, con señalización adecuada… yo casi que dejaría los guantes de lado.

    PD: Ahora lo he visto… mmmmm… qué mala pinta tiene… ya los veo…”que hay que hacer una reparación en el centro comercial a media mañana…” “que hay que quitar la luz dos horas” “sí hombre, qué dices, ni hablar, que no pasará anda, hombre, que sólo tienes que [lo que sea] tú no toques los cables y ya está, mira que llamo a otro…” “vale, va…” Pobrecillo 🙁

    Si os acordáis de darme las gracias puede que os dé suerte y os toque la lotería, aunque puede que no. Pero, ¿qué demonios? Vale la pena probarlo.

    #428049 Agradecimientos: 1
    carlosgonzalez
    Participante
    91
    92
    enero 2003


    Experto

    Los accidentes electricos, en su mayoria, estan provocados por no seguir los procedimientos de trabajo.

    Trabajo 1º.- Descargar la instalación. 5 reglas de oro. si se cumplen no pasará nada.

    trabajo 2º.- TET. Se cumplen las normas de TET y no pasará nada.

    Cuando pasa es precisamente porque se ha saltado alguna norma o paso, cuando se ha ido deprisa, exceso de confianza o “para que poner esto si nunca pasa nada…”

    Insisto, conocer el procedimiento y cumplirlo.

    Dos trabajadores en una subestación interior, despues de realizar la desconexión del interruptor de una celda tuvieron que ir al otro lado de la celda, dando la vuelta al conjunto de celdas, al llegar al lado opuesto entraron en la celda y al poner directamente las tierras se produjo co arco electrico y murieron por fuertes quemaduras…. Causa: estes donde estes, despues de desconectar (2 regla de oro) hay que comprobar la ausencia de tensión (3ª regla de oro)… Se habian equivocado de celda y entraro en una que estaba en servicio….

    Otro caso real. cambio de aisladores en TET AT en un apoyo metálico de una linea de 220 kV. Trabajo TET AT a distancia. El trabajador sube a la cruceta, pasa al lado del cable, “sin proteger”, resbala y lo toca con el cueyo. Muerte instantenea. En el trabajo hay un Jefe de Trabajo y tres operarios… ¿Que ocurrió? pues muy facil, como nunca pasa nada, no hace falta poner la manta aislante cobre el conductor….. total, hay espacio suficiente para pasar y llegar al extremo de la cruceta… Es más, el Jefe de trabao acababa de pasar su reciclaje anual y era uno de los mejores… “puede que tuviera prisas ese día”

    info arroba aiprevia.com http://www.aiprevia.com

    #428050 Agradecimientos: 0
    Yanou
    Participante
    394
    387
    diciembre 2004


    Gran Maestro

    @caragola wrote:

    Causa: estes donde estes, despues de desconectar (2 regla de oro) hay que comprobar la ausencia de tensión (3ª regla de oro)… Se habian equivocado de celda y entraro en una que estaba en servicio….

    Y las derivaciones, ¿eh? ¿qué me dices de las derivaciones?

    Un operario quita fusibles de una instalación, totalmente seguro, el tío se pone a trabajar y plasca, contacto directo porque el fusible fallaba y algún cap.. cab… tocapelotas de turno lo había puenteado… si es que… como yo les digo, el téster colgado de la nariz les pondría yo 😆 😆 😆

    Si os acordáis de darme las gracias puede que os dé suerte y os toque la lotería, aunque puede que no. Pero, ¿qué demonios? Vale la pena probarlo.

    #428051 Agradecimientos: 0
    carlosgonzalez
    Participante
    91
    92
    enero 2003


    Experto

    @Yanou wrote:

    @caragola wrote:

    Causa: estes donde estes, despues de desconectar (2 regla de oro) hay que comprobar la ausencia de tensión (3ª regla de oro)… Se habian equivocado de celda y entraro en una que estaba en servicio….

    Y las derivaciones, ¿eh? ¿qué me dices de las derivaciones?

    Un operario quita fusibles de una instalación, totalmente seguro, el tío se pone a trabajar y plasca, contacto directo porque el fusible fallaba y algún cap.. cab… tocapelotas de turno lo había puenteado… si es que… como yo les digo, el téster colgado de la nariz les pondría yo 😆 😆 😆

    Si, hay muchas causas de accidentes electricos, coincido contigo, pero si se cumple las 5 reglas de oro NO HABRIA ACCIDENTES POR ESTA CAUSA, por ejemplo, el caso que dices, según entiendo, el operarario no habia puesto a tierra y cc (4 regla de oro), … pues que quieres. Es importantisimo seguir los procedimientos, hacerlo bien, no caer en la rutina ni excesos de confinaza, etc. etc.

    info arroba aiprevia.com http://www.aiprevia.com

Viendo 7 entradas - de la 1 a la 7 (de un total de 7)