Respuestas de foro creadas

Viendo 15 entradas - de la 16 a la 30 (de un total de 122)
  • Autor
    Entradas
  • en respuesta a: ¿Esta obligado a firmar el acta de replanteo el CSS? #78693 Agradecimientos: 0
    cafma20
    Participante
    10
    2
    junio 2001

    Iniciado

    Algunos ayuntamientos han exigido la firma del CSS en el acta de replanteo.

    en respuesta a: SOPORTES PARA LINEA DE VIDA #82450 Agradecimientos: 0
    cafma20
    Participante
    10
    2
    junio 2001

    Iniciado

    Mira si podrían servite los siguientes enlaces´:

    Entra o regístrate para ver los enlaces

    en respuesta a: andamios #84148 Agradecimientos: 0
    cafma20
    Participante
    10
    2
    junio 2001

    Iniciado

    Según el convenio de la construcción sería muy dificil:
    – Obliga, en todo caso, a un certificado de fabricante, que nadie tiene, ya no cumplen.
    – Que lo tengan certificado de producto por una entidad reconocida, no tienen, pero por ello se puede montar a menos de 6 metros.
    – Obliga a instrucciones de montaje y mantenimiento. A conseguilo o hacerlo.
    Adjunto va parte de dicho artículo.
    ARTÍCULO 184.- NORMAS ESPECÍFICAS PARA ANDAMIOS METÁLICOS
    TUBULARES.
    2. En relación con estos andamios se establecen las siguientes condiciones particulares de seguridad.
    a) Los andamios tubulares, en todo caso, deberán estar certificados por el fabricante
    Los andamios tubulares que no hayan obtenido una certificación del producto por una entidad reconocida de normalización, sólo podrán utilizarse para aquellos supuestos en los que el Real Decreto 1215/1997, 18 de julio, modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se establecen las
    disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
    temporales en altura en su Anexo II apartado 4.3, no exige plan de montaje, esto es para alturas no superiores a 6 metros y que además no superen los 8 metros de distancia entre apoyos, y siempre que no estén situados sobre azoteas, cúpulas, tejados o balconadas a más de 24 metros desde el nivel del suelo.
    b) En cualquier caso el material que conforma el andamio dispondrá de las instrucciones de montaje y mantenimiento necesarias para su uso.

    en respuesta a: Corte de calle y señalizacion #88737 Agradecimientos: 0
    cafma20
    Participante
    10
    2
    junio 2001

    Iniciado

    También tienes la norma UNE 41513 Itinerarios urbanos accsibles en casos de obras en la calle.
    Cuyo objeto y campo de aplicación son asegurar la accesibilidad en los itinerarios que estén afectados por obras, con el fin de que puedan ser utilizados porlos ciudadanos.
    También remite a la UNE 41510 Accesibilidad en el urbanismo

    en respuesta a: Corte de calle y señalizacion #88736 Agradecimientos: 0
    cafma20
    Participante
    10
    2
    junio 2001

    Iniciado

    Mira normativa municipal. Tienen gráficos la

    ORDENANZA MUNICIPAL del Ayuntamiento de Madrid

    Ciclo Integral del Agua del Ayto de Valencia (las fichas del plan de seguridad, abajo del todo)
    Ayt Aranjuez

    Otros muchos son con texto y algunos con carácter fiscal (recaudatorio)

    Entra o regístrate para ver los enlaces

    en respuesta a: LEY DE SUBCONTRATACION – PROVEEDORES #96003 Agradecimientos: 0
    cafma20
    Participante
    10
    2
    junio 2001

    Iniciado

    En una reunión un inspector nos dijo que si no realizaban trabajos para ejecutar la obra no eran subcontrata. El ejemplo fue que el camión del hormigón era subcontrata.

    en respuesta a: MAQUINARIA, pregunta de examen??? #99169 Agradecimientos: 0
    cafma20
    Participante
    10
    2
    junio 2001

    Iniciado

    Además de la que conoceis, hay más directivas, como la de juguetes, aparatos a presión, ascensores, etc. que son las que indican como hacer su marcado CE. Para las que no tienen una específica se usa el RD 1435/92.
    Para los vehículos (no todos) la cosa va por otro lado. Hay homologaciones. Pero igual que el quad están las mixtas, palas cargadoras, etc. que son vehículos y máquinas, por lo que lleván tarjeta de transporte y marcado CE.
    Hay que ver que reglamentación aplica a cada caso.

    en respuesta a: Maquinaria con marcado CE pero sin protecciones #99814 Agradecimientos: 0
    cafma20
    Participante
    10
    2
    junio 2001

    Iniciado

    Recuerdo que si las máquinas no son del anexo IV, no iterviene ningún Organismo Notificado en Máquinas, que no OCA. Lo hace el propio fabricante: autocertificación
    De hecho he visto muchas máquinas con protecciones incompletas de fábrica, pero nunca sin todas las que yo pondría.

    en respuesta a: Declaración CE conjunto. Camión + Cesta #101034 Agradecimientos: 0
    cafma20
    Participante
    10
    2
    junio 2001

    Iniciado

    Según texto del Centro de verificación de máquinaria: “es el conjunto constituido por la máquina base y la barquilla o plataforma, el que debe ser sometido al procedimiento de certificación apropiado”, también indica que si se elevan personas a más de 3 m se requiere la intervención de un Organismo Notificado.
    También es interesante: “Si una barquilla o plataforma, provista de mandos y dispositivos adecuados, se comercializa por separado, podría estar justificada una declaración de incorporación emitida por el fabricante de dicha barquilla o plataforma, en la que debería figurar, entre otras indicaciones, la mención expresa de la máquina o máquinas a las que podría acoplarse”.

    en respuesta a: y los colegios profesionales, qué hacen? #102101 Agradecimientos: 0
    cafma20
    Participante
    10
    2
    junio 2001

    Iniciado

    De leyenda urbana nada, yo tengo un conocido que le a pasado, aunque era Ingeniero Industrial.

    en respuesta a: HOMOLOGADO VS CERTIFICADO #103798 Agradecimientos: 0
    cafma20
    Participante
    10
    2
    junio 2001

    Iniciado

    La homologación es por un Ministerio (pueden intervenir laboratorios o empresas autorizadas para ciertos trabajos) y se realiza conforme a un reglamento (del cual cuelgan normas UNE, EN,…), mientras que en la certificación no interviene el Ministerio.
    Las homologaciones de publican por orden ministerial en el BOE, Ejemplo de una del ministerio de la vivienda:
    Orden VIV/2785/2004, de 29 de julio, por la que se concede la homologación a varias marcas de calidad y sellos o certificados de conformidad, de acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977, sobre homologación de marcas o sellos de calidad o de conformidad de materiales y equipos utilizados en la edificación.

    en respuesta a: Trabajos submarinos en Murcia #107025 Agradecimientos: 0
    cafma20
    Participante
    10
    2
    junio 2001

    Iniciado

    Se actulizaron las tablas de dicha orden y la legislación de Murcia es la de traspaso de competencias:
    ORDEN de 20 de Enero de 1999 que actualiza el Anexo y las tablas II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI de las Normas de Seguridad para el Ejercicio de Actividades Subacuaticas aprobadas por ORDEN de 14 de Octubre. BOE núm. 42 de 18 de febrero.
    REAL DECRETO 511/2001, DE 11 DE MAYO, SOBRE TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA EN MATERIA DE BUCEO PROFESIONAL
    ( MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE.Nº 125 de 25/5/2001)

    DECRETO Nº 42/2001, DE 31 DE MAYO, POR EL QUE SE ACEPTAN LAS COMPETENCIAS Y SE ATRIBUYEN A LA CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO LAS FUNCIONES Y SERVICIOS TRASPASADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA EN MATERIA DE BUCEO PROFESIONAL.
    PRESIDENCIA (BORM.Nº 126 de 01/06/2001)

    ORDEN DE 7 DE JUNIO DE 2001 DE LA CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE APLICACIÓN Y DESARROLLO DEL DECRETO Nº 42/2001, DE 31 DE MAYO, POR EL QUE SE ACEPTAN LAS COMPETENCIAS Y SE ATRIBUYEN A LA CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO LAS FUNCIONES Y SERVICIOS TRASPASADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA EN MATERIA DE BUCEO PROFESIONAL.
    CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (BORM.Nº 140 de 19/06/2001)

    DECRETO 69/2001, DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2001, POR EL QUE SE REGULAN LAS ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS DEPORTIVAS DE LA REGIÓN DE MURCIA. CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.

    en respuesta a: NUDOS #108495 Agradecimientos: 0
    cafma20
    Participante
    10
    2
    junio 2001

    Iniciado

    Uno de los nudos mas usados es el nudo del ocho.

    en respuesta a: Normas UNE aplicables a andamios modulares #109236 Agradecimientos: 0
    cafma20
    Participante
    10
    2
    junio 2001

    Iniciado

    Completamos con la
    UNE-EN 12811-3:2003 Equipamiento para trabajos temporales de obra. Parte 3: Ensayo de carga.

    en respuesta a: Escaleras de mano #110058 Agradecimientos: 0
    cafma20
    Participante
    10
    2
    junio 2001

    Iniciado

    Acabo de venir de una reunión con un inspector de trabajo: “la escalera no se puede usar si es posible instalar un andamio”. Me imagino que también valdrían las plantaformas elevadoras.

    Además, ya sea la escalera o el andamio son equipos de producción, por lo que no se incluirian en el presupuesto de seguridad.

Viendo 15 entradas - de la 16 a la 30 (de un total de 122)