Viendo 15 entradas - de la 16 a la 30 (de un total de 43)
  • Autor
    Entradas
  • #268220 Agradecimientos: 0
    Javier 57
    Participante
    0
    octubre 2003


    Si de preferencia y si es posible primero asegurarse de que el venteo (ventilador)del interior de la cisterna sea eficiente y monitorear fracuentemente la calidad del aire durante la operacion

    #268221 Agradecimientos: 0
    iqreal
    Participante
    0
    septiembre 2003


    Por supuesto la máquina de soldar debe quedar fuera de la cisterna, en el interior el soldador queda con la masa y la pinza de soldar.

    Cuidado, debe tenerse presenta el contenido previo de la cisterna, y proceder a su lavado o desgasificado si contenia solventes o cpmbustibles.

    Durante la soldadura en el interior tener en cuenta ventilación y protección respiratoria para el operario.

    En estas situaciones se utilizan como elemento de prevención, permisos de ingreso a espacios confinados, donde debe chequearse previamente todas las condiciones de riesgo potencial.

    #268222 Agradecimientos: 0
    lig
    Participante
    0
    agosto 2002


    MI CONSEJO ES QUE PERMANEZCA FUERA, PERO MAS POR RAZONES DE DIMENSIONES DE LAS BOCAS DE HOMBRE Y REGISTRRO DE LAS CISTERNAS Y POR EVITAR MANIOBRAS INNECESARIAS QUE SIEMPRE GENERAN RIESGOS, QUE POR RAZONES DE SEGURIDAD EN EL USO DEL EQUIPO EN EL INTERIOR DE LA CISTERNA.

    SI DEJAS EL EQUIPO FUERA, TENDRAS MAS VENTAJAS DE CARA A LA FACILIDAD DE TRABAJO DEL SOLDADOR, EL ESPACIO EN EL INTERIOR DE UNA CISTERNA ES REDUCIDO Y SUS VIROLAS SON CURVAS, POR LO TANTO CUANTOS MENOS CACHARROS MAS SEGURIDAD PARA EL TRABAJADOR.

    CREO QUE SI LA LONGITUD DE LOS CABLES NO AFECTA A LOS PARAMETROS DE INTENSIDAD Y VOLTAJE DE FORMA QUE ESTOS PERMANEZCAN EN SUS LIMITES ACEPTABLES PARA GENERAR SOLDADURAS SANAS, EL GRUPO DEBE ESTAR FUERA.

    POR OTRO LADO NO ES LO MISMO SOLDAR PARA REPARAR QUE SOLDAR PARA CONSTRUIR. ¿CUAL ES TU CASO?.

    #268223 Agradecimientos: 0
    COMASI
    Participante
    0
    julio 2003


    Enviame tu mail para que te envie un procedimiento para soldadura de cisternas que es probable que te sirva.

    mi mail es:

    Saludos

    Claudio Leonard

    #268224 Agradecimientos: 0
    TASKFORCE
    Participante
    0
    abril 2002


    Querido amigo, el equipo debe permanecer afuera; pero mas o igual de importante es mantener ventilado el interior de la cisterna desde antes, durante y despues de reaizado el trabajo; asi mismo debera de monitorizarse en busca de necesidades de uso de EPP. Exitos

    #268225 Agradecimientos: 0
    lefox
    Participante
    0
    noviembre 2002


    Debe estar fuera. Las máquinas de soldar disponen de un mando a distancia que permite al soldador regular la intensidad sin desplazarse hasta la máquna.

    #268226 Agradecimientos: 0
    ffm_65
    Participante
    0
    octubre 2001


    El equipo de soldadura debe de permanecer siempre fuera de la cisterna, ya que aunque la salida es corriente continua la entrada es alterna, con lo cual tienes el peligro de derivaciones electricas y el riesgo de electrocuciones.

    #268227 Agradecimientos: 0
    puchuchín
    Participante
    0
    junio 2003


    Aplique la normativa sobre trabajo en espacios confinados, evaluando los riegos del espacio, asegurandose que la cisterna metálica y el equipo de soldadura tienen conexión equipotencial a tierra, valore la producción de gases y su riesgo de inflamabilidad con los residuos o componentes de la cisterna, el espacio del que dispone para trabajar, la presencia de un equipo de intervención fuera de la cisterna (al menos 2 personas instruidas para actuar si necesario)y, en todo caso, si tiene duda, consulte al INSHT en el gabinete de su ciudad.

    #268228 Agradecimientos: 0
    Jose J.
    Participante
    0
    julio 2003


    El equipo de soldadura puede permanecer dentro o fuera, sólo influye cual de las dos opciones es más cómoda. El principal riesgo es la soldadura en sí, pues el electrodo tiene los riesgos del equipo propiamente dicho más otros propios, por lo que garantizando la seguridad en la soldadura la de la presencia del equipo también está garantizada. UN SALUDO. José J.

    #268229 Agradecimientos: 0
    HugoArn
    Participante
    0
    noviembre 2002


    No es necesario introducir el equipo de soldadura ya que los cables deberían ser lo suficientemente largos para que no sea necesaria dicha acción. No obstante, llevar al interior de la cisterna no implique mayor riesgo, salvo el quitar espacio para los trabajos a realizar. (Esto es en el contexto de que debe ser un equipo que cumpla con todas las normas de seguridad y que no tenga fallas en ninguno de sus sistenas).

    De igual forma en trabajos o actividades de oxicorte, al interior de cisternas o aljibes, no se hace necesario introducir el equipo, ya que se pueden usar mangueras de largo alcance para realizar los trabajos.

    Atentamente:

    Hugoarn.

    #268230 Agradecimientos: 0
    SILNELNIKOV
    Participante
    0
    agosto 2003


    AMIGO:

    dEFINITIVAMENTE SE DEBE DE TENER EL EQUIPO POR AFUERA, YA QUE ESTAS TRABAJANDO EN UN ESPACIO CERRADO O LO QUE ES PEOR EN UN ESPACIO CONFINADO, AQUI LO IMPORTANTE ES SABER QUE CANTIDAD DE OXIGENO SE ENCUENTRA EN DICHA AREA Y QUE CANTIDAD ES LA QUE ESTAS CONSUMIENDO, NO SE REALMENTE EN CASO DE UNA EMERGENCIA SI DICHA PLANTA SE OBSTRUIRIA TU SALIDA, PERO LO MEJOR ES TENER TODO AFUERA Y CONTROLAR LA ENTRADA DEL TRABAJADOR Y SU TIEMPO DE TRABAJO AL 100%.

    #268231 Agradecimientos: 0
    Creativo
    Participante
    0
    julio 2003


    Aparentemente es un trabajo mas riesgoso de lo que parece, estás en un espacio confinado y los accesos, los vapores de soldadura y la corriente eléctrica representan riesgos significativos a la vida, te sugiero asesorarte con un especialista que pueda evaluar la situación en sitio.

    #268232 Agradecimientos: 0
    n22789
    Participante
    0
    septiembre 2003


    Tienes que tomar medidas preventivas de conducción de la caja o cisterna para cuando haces el arco de corriente no le perjudique.

    #268233 Agradecimientos: 0
    fabiohache
    Participante
    0
    abril 2003


    Es necesario evaluar los riesgos dentro de la cisterna, cuidar mucho el tema de espacios confinados o atmósferas contaminadas, además de otros riesgos, sobre todo de contacto eléctrico (partes del equipo que puedan cerrar un circuito en el que tu soldador sea la “resistencia” y quede tostado. En últimas que el equipo esté adentro o afuera, no es lo mas importante, ese debe ser el resultado de una concienzuda valoración de riesgos previa al trabajo. Saludos

    #268234 Agradecimientos: 0
    Borregon
    Participante
    2
    mayo 2003


    La respuesta la tienes en la orden de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la rdenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo, art. 51 a 70, y su articulo 54 habla sobre la sodadura electrica entonces se comunica que el equipo de soldadura debe estar colocado en el exterior del recinto en el que opera el trabajador, en el punto d).

    Fdo.: Francisco Javier Borregon Diago

Viendo 15 entradas - de la 16 a la 30 (de un total de 43)