    Quien se encarga del mantenimiento? personal especializado? y de revisarlo? es decir, comprobar la carga, precintos… cada cierto tiempo. Tienen que tener los trabajadores una formación adecuada para ello, se pueden negar si no tienen formación?

    El timbrado de revisión de los extintores es cada cuanto tiempo? hay que tener documentada la revisión llevada por los trabajadores? y las mangueras… cada cuanto hay que revisarlas y a quien corresponde.

    #134959 Agradecimientos: 0
    E=MC2
    Participante
    0
    abril 2007


    La practica habitual es que la empresa que te ha vendido e instalado los extintores, firma contigo un contrato de mantenimiento, donde se fijan las revisioes, etc. Cada vez que lo hacen colocan una etiqueta con los datos,( fecha, carga, etc)

    #134960 Agradecimientos: 0
    ruises
    Participante
    0
    septiembre 2004


    conforme con joan gallego, es lo mas lógico ,también lo que se suele hacer es controlar que las fechas de control de los extintores se cumplan de manera que a la empresa concesionaria no se les pasen ,que una persona de la plantilla controle y supervise de forma habitual.

    #134961 Agradecimientos: 0
    valentino23
    Participante
    0
    mayo 2006


    RD 1942/93

    #134962 Agradecimientos: 0
    berbo
    Participante
    0
    agosto 2004


    En el RD citado anteriormente, aparece una tablam, donde se refleja las tareas a acometer tanto por el usuario como por parte del instalador o mantenedor autorizado.

    #134963 Agradecimientos: 0
    Calamacity
    Participante
    0
    julio 2007


    DEFINICIONES BASICA EXTINTORES CP

    DEFINICIONES BÁSICAS
    FUEGO: Fenómeno químico exotérmico, con desprendimiento de calor y luz, es el resultado de la combinación de: COMBUSTIBLE, CALOR Y OXIGENO.
    INCENDIO: Es un gran fuego descontrolado de grandes proporciones el cual no pudo ser extinguido en sus primeros minutos.
    AMAGO: Fuego de pequeña proporción que es extinguido en los primeros momentos por personal de planta con los elementos que cuentan antes de la llegada de bomberos.
    ELEMENTOS PARTICIPANTES
    TETRAEDRO DEL FUEGO
    • OXIGENO (AGENTE OXIDANTE): Reacción química en la cual una sustancia se combina con el oxígeno (OXIDACIÓN).
    • CALOR (ENERGÍA CALÓRICA): Para que se inicie una combustión, tiene que aumentar el nivel de energía, desencadenado un aumento en la actividad molecular de la estructura química de una sustancia.
    • COMBUSTIBLE (AGENTE REDUCTOR): El combustible de define como cualquier sólido, líquido o gas que puede ser oxidado. El termino AGENTE REDUCTOR, a la capacidad de del combustible de reducir un AGENTE OXIDANTE.

    • REACCIÓN EN CADENA: Con el avance de la ciencia, se descubre que en el proceso del fuego existe un componente que es llamado REACCIÓN EN CADENA, que hace establecer la diferencia entre fuegos con la presencia de llamas y fuegos incandescentes
    • Fuegos con llama: la combustión es producida por la generación de gases o vapores de combustibles sólidos y líquidos y la participación de gases cuando el combustible se encuentra en este estado.
    • Fuegos incandescentes: La combustión es producida a nivel superficial de combustibles sólidos sin la presencia de gases o vapores.
    • Reacción en cadena: cuando un combustible comienza arder en forma sostenida, esta reacción química produce que por efectos del calor, los gases o vapores ya calentados comiencen a quemarse. Este proceso se mantiene mientras exista calor en cantidad suficiente para poder continuar gasificando el combustible o exista una cantidad de combustible capaz de desprender gases o vapores.
    TRANSFERENCIA DE CALOR
    • TRANSFERENCIA DE CALOR :
    transferencia de energía calórica de un cuerpo a otro. Sólo se produce transferencia de calor cuando existe diferencia de temperatura, y toda transferencia cesa cuando las temperaturas se igualan. El calor se transfiere de tres formas.
    A) Radiación: El calor se transfiere a través del espacio por ondas calóricas que viajan en línea recta en todas direcciones.
    B) Conducción: El calor se transfiere por contacto directo entre un cuerpo a otro.
    C) Convección: El calor se transfiere por líquidos y gases calentados que al ser más liviano que el aire tienden a elevarse.

    MÉTODOS DE EXTINCIÓN
    A) ENFRIAMIENTO: Con este método se logra reducir la temperatura de los combustibles para romper el equilibrio térmico y así lograr disminuir el calor y por consiguiente la extinción.
    B) SOFOCACIÓN: esta técnica consiste en desplazar el oxigeno presente en la combustión, tapando el fuego por completo, evitando su contacto con el oxígeno del aire.
    C) SEGREGACIÓN: Consiste en eliminar o asilar el material combustible que se quema, usando dispositivos de corte de flujo o barreras de aislación, ya que de esta forma el fuego no encontrara más elementos con que mantenerse.
    D) INHIBICIÓN: Esta técnica consiste en interferir la reacción química del fuego, mediante un agente extintor como son el polvo químico seco y el anhídrido carbónico.
    CLASIFICACIÓN DE LOS FUEGOS

    SÓLIDOS
    COMUNES

    LÍQUIDOS Y GASES
    INFLAMABLES

    ELÉCTRICOS
    ENERGIZADOS

    METALES
    COMBUSTIBLES

    EXTINTORES

    • Los extintores se ubicarán en sitios de fácil acceso y clara identificación, libres de cualquier obstáculo y estarán en condiciones de funcionamiento máximo. Se colocarán a una altura máxima de 1.30 metros, medidos desde el suelo hasta la base del extintor.
    • Todo el personal que se desempeña en un lugar de trabajo deberá ser instruido y entrenado, de la manera correcta de usar los extintores en caso de emergencia.
    • Los extintores que estan situados en la interperie, deberán colocarse en un nicho o gabinete que permita el retiro expedido.
    TIPO DE FUEGO AGENTES DE EXTINCIÓN

    Agua Presurizada, Espuma, Polvo químico seco ABC

    Espuma, Dióxido de carbono (CO2), Polvo Químico seco ABC – BC

    Dióxido de carbono (CO2), Polvo Químico seco ABC – BC

    Polvo Químico especial

    SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN

    MANTENCIÓN
    • INSPECCIÓN PERIÓDICA.
    • RECARGAR DESPUÉS DE SER UTILIZADO.
    • EL EXTINTOR DEBE ESTAR EN UN LUGAR INDICADO, VISIBLE Y FÁCIL ACCESO (No esta Obstruido).
    • MANÓMETRO INDIQUE BUENA PRESIÓN.
    • VERIFICAR LA TARJETA DE MANTENIMIENTO.
    QUE EL EXTINTOR NO HAYA SIDO: ACTIVADO, MANIPULADO Y QUE NO PRESENTE NINGÚN TIPO DE DETERIORO.
    COMPENDIO DE NORMAS OFICIALES CHILENAS EXTINTORES
    NCh2056.Of1999
    Extintores portátiles – Inspección, mantención y recarga – Requisitos generales
    NCh1735.Of1999
    Extintores portátiles – Extintores de polvo químico seco – Requisitos
    NCh1410.Of1978
    Prevención de riesgos – Colores de seguridad
    NCh934.Of1994
    Prevención de incendios – Clasificación de fuegos
    NCh1180/2.Of1980
    Extintores de polvo químico seco – Parte 2: Cilindros
    NCh1180/5.Of1980
    Extintores de polvo químico seco – Parte 5: Manómetros
    NCh1430.Of1997
    Extintores portátiles – Características y rotulación
    NCh1432/1.Of1993
    Extintores portátiles – Pruebas de fuego – Parte 1: Extintores Clase A
    NCh1432/2.Of1995
    Extintores portátiles – Pruebas de fuego – Parte 2: Extintores Clase B – Determinación del potencial de extinción
    NCh1432/3.Of1995
    Extintores portátiles – Pruebas de fuego – Parte 3: Extintores Clase C – Verificación de la no conductividad
    NCh1432/4.Of1980
    Extintores clase D – Parte 4: Pruebas de fuego
    NCh1724.Of1997
    Extintores portátiles – Polvo químico seco – Requisitos y métodos de ensayo
    NCh1736.Of1980
    Extintores de polvo químico seco – Manómetros – Ensayos
    NCh1429.Of1992 MOD.1995
    Extintores portátiles – Terminología y definiciones

    #134964 Agradecimientos: 0
    R. G. C.
    Participante
    0
    junio 2003


    La recarga de un extintor SI debe ser por personal capacitado.
    La inspección, que tiene que ver con fechas de recarga, presión interna, estado, pintura, señalizacion, cualquier persona de la compañía con una mínima formación lo debería de hacer.

    #134965 Agradecimientos: 0
    MANCERA-MR
    Participante
    0
    junio 2007


    El mantenimiento de extintores debe ser realizado por personal especializado, preferiblemente el mismo proveedor de los extintores. Cada año se debe realizar la revisión y mantenimiento por parte de la empresa proveedora. Por otra parte dentro del programa de seguridad industrial de la empresa, el personal de salud ocupacional debe hacer revisión de los extintores basados en una lista de chequeo. Es aconsejable que la lista de chequeo tenga al menos los siguientes items: código del extintor, ubicación, clase de extintor, tipo de extintor, agente extintor, agente expulsor, fecha última recarga, fecha última revisión, fecha próxima recarga, fecha revisión actual, nivel de presión del manómetro si el extintor es de manómetro, si no es de manómetro como es el caso de los extintores de bióxido de carbono se debe hacer por peso, pero para eso se requiere de una báscula certificada que probablemente no se tengo a disposición, estado de la manguera del extintor, estado de la boquilla, estado general del extintor, señal y etiqueta.

    MARIO RAMÓN MANCERA RUIZ

    Entra o regístrate para ver los enlaces

    #134966 Agradecimientos: 0
    ipryma
    Participante
    0
    junio 2007


    hola… mira creo que la responsabilidad cabe para la empresa que te suministra el servicio de mantenimiento las inspecciones debe estar incluido dentro de tu sistema de gestion, en inspecciones a los equipos. chekt list y ademas que tus trabajadores deben estar entrenados en el uso correcto de un extintor

    #134967 Agradecimientos: 0
    Paco Martín
    Participante
    0
    julio 2002


    El Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios RD 1942/1993 de 5 de Noviembre y la Orden del 10 de Mrzo de 1998 que le complementa aclara todos estos puntos.

    #134968 Agradecimientos: 0
    akguirao
    Participante
    2
    marzo 2006


    Leete el Reglamento. RD 1942/93, y la normativa asociada.
    Pero como supongo que no tienes la menor intención de hacerlo, puesto que si no ya lo habrías hecho, te lo resumo.
    El propietario de los extintores es responsable de que estén en un adecuado nivel de mantenimiento definido por el propio real decreto (no es arbitrario, ni fruto de un acuerdo con el mantenedor, ni nada así, viene perfectamente definido).
    Los unicos que pueden realizar dicho mantenimiento son empresas acreditadas por la autoridad competente (En general la Consejería autonómica con las Atribuciones de Registro Industrial). Si bien hay ciertas tereas básicas de control visual que puede realizar el propietario o su personal.
    Que actividades de manetenimiento hay que realizar:
    – Trabaja un poco y leete el RD. Ten cuidad con las opiniones y sujerencias. El RD no se equivoca, algunos compañeros (a pesar de ser TSPRL) no están muy acertados.
    Cada Cuanto hay que realizarlas:
    – Lo mismo de antes.

    #134969 Agradecimientos: 0
    pedrogutierrez
    Participante
    0
    julio 2007


    hola:
    Bueno amigo nosotros tenemos a una empresa que se hace cargo de las mantenciones anuales de los extintores al igual que las mangeras de las red humeda pero con la diferencia que el prevencionista de riesgos las revisa periodicamente, para asi poder evitar que dicha manguera este rota

    #134970 Agradecimientos: 0
    Mibel
    Participante
    0
    julio 2007


    Hola Archemuco:
    A ver si te vale ésto que te escribo:
    Mantenimiento de los extintores:
    Por personal del titular de la instalación:
    Cada tres meses:
    – Comprobación de la accesibilidad, señalización, buen estado de conservación aparente.
    – Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, mangueras, etc.
    – Comprobación del peso y presión en su caso.
    – Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas boquilla, válvulas, manguera, etc.

    Por personal especializado del fabricante o instalador:
    Cada año:
    – Comprobación del peso y presión en su caso.
    – En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión se comprobará el buen estado del agente extintor y peso y aspecto externo del botellín.
    – Inspección ocular del estado de la manguera,boquilla o lanza, válvula y partes mecánicas.

    Cada cinco años:
    – A partir de la fecha de retimbrado (y por tres veces)se retimbrará el extintor de acuerdo con la ITC-MIE AP.5.
    Se rechazarán aquéllos extintores que, ajuicio de la empresa mantenedora presenten defectos que pongan en duda el correcto funcionamiento y la seguridad del extintor o bien aquéllos para los que no existan piezas originales que garanticen el mantenimiento de las condiciones de fabricación.

Viendo 13 entradas - de la 1 a la 13 (de un total de 13)
  • El debate ‘ Mantenimiento extintores y mangueras’ está cerrado y no admite más respuestas.