Viendo 6 entradas - de la 1 a la 6 (de un total de 6)
  • Autor
    Entradas
  • #69131 Agradecimientos: 0
    soytemo
    Participante
    0
    enero 2009


    En la NTP-949 Encontré que se requiere que la carcasa de la planta de la maquina este asociada a un interruptor diferencial. ¿Cuál es el interruptor recomendado y como se recomienda su instalación?

    #407020 Agradecimientos: 0
    De locos
    Participante
    970
    279
    diciembre 2003


    Sabio

    En primer lugar la NTP949 no existe; al menos no figura en la página del INSHT que es donde deben estar.

    La pregunta que haces no termino de entenderla. Quiero pensar que te refieres a que toda máquina eléctrica debe llevar un dispositivo de protección contra contactos indirectos, de tal forma que una eventual derivación de las partes en tensión a la carcasa (normalmente metálica), no suponga riesgo eléctrico para aquellas personas que entren en contacto con ellas.
    Una forma de conseguir esto (depende siempre del sistema de neutro que tengas) es mediante dispositivos diferenciales.
    Su elección dependerá de los requisitos establecidos por el reglamento electrotécnico de baja tensión, y de las intensidades de corriente que estemos manejando.
    En principio, no hay interruptor recomendado de modo general.

    #407019 Agradecimientos: 0
    Tino Blanco
    Participante
    0
    agosto 2001


    Una maquinase soldar debe tener protección contra contactos indirectos como cualquier otra maquina eléctrica. El método mas usual es mediante diferencial (que no el único ). Se dimensional en función del consumo de la maquina y se instala aguas arriba de la linea de alimentación, inmediatamente después de la maquina o en la cabecera de la linea, si interesa proteger esta.

    #407018 Agradecimientos: 0
    berbo
    Participante
    0
    agosto 2004


    La sensibilidad del diferencial la concretará el instalador o técnico competente.

    #407017 Agradecimientos: 0
    ADIAZ-MINGO
    Participante
    0
    octubre 2007


    La protección IDEAL contra “contactos eléctricos indirectos” es una BUENA puesta a tierra de TODAS las “masas” conductoras accesibles, de cualquier máquina, tambien de las de soldar.

    Además, para evitar que puedan aparecer “tensiones de contacto” indeseables (o peligrosas) la alimentación del “equipo” se protejera con un dispositivo de “disparo” por “intensidad de defecto” o (Interruptor diferencial).

    Que deberá ser, lo más “sensible” posible que te permita el NORMAL funcionamiento del equipo en cuestión.

    SIEMPRE, deberás GARANTIZAR, que el PRODUCTO de la “intensidad diferencial” por la resistencia de la “puesta a tierra” sea inferior o igual a 24voltios para locales humedos o mojados, ó a 50 voltios para locales secos.

    #407016 Agradecimientos: 0
    ADIAZ-MINGO
    Participante
    0
    octubre 2007


    La protección IDEAL contra “contactos eléctricos indirectos” es una BUENA puesta a tierra de TODAS las “masas” conductoras accesibles, de cualquier máquina, tambien de las de soldar.

    Además, para evitar que puedan aparecer “tensiones de contacto” indeseables (o peligrosas)y que estas se mantengan en el tiempo, la alimentación del “equipo” se protegerá con un dispositivo de “disparo” por “intensidad de defecto” o (Interruptor diferencial).

    Que deberá ser, lo más “sensible” posible que te permita el NORMAL funcionamiento del equipo en cuestión.

    SIEMPRE, deberás GARANTIZAR, que el PRODUCTO de la “intensidad diferencial” por la resistencia de la “puesta a tierra” sea inferior o igual a 24voltios para locales humedos o mojados, ó a 50 voltios para locales secos.

Viendo 6 entradas - de la 1 a la 6 (de un total de 6)
  • El debate ‘ Interuptores diferenciales en plantas de soldar’ está cerrado y no admite más respuestas.