• Este debate tiene 3 respuestas, 4 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 13 años por Anonymous.
Viendo 4 entradas - de la 1 a la 4 (de un total de 4)
  • Autor
    Entradas
  • #68201 Agradecimientos: 0
    meloko
    Participante
    0
    noviembre 2009


    Hola a todos, me han planteado un problema el cual no estoy muy seguro si lo he resuelto bien.

    El caso es el siguiente:

    Una oficina rectangular 7×14 m se quiere conseguir un nivel de iluminación de 500 lux mediante luminarias de dos lámparas que emiten 4800 lúmenes/luminaria.
    ¿Cuántas luminarias habrá que instalar y cuál será su colocación más adecuada?

    Haber si alguien puede orientarme para contrastar con mis resultados.

    Gracias saludos

    #400857 Agradecimientos: 0
    Pierote
    Participante
    10
    0
    junio 2007

    Iniciado

    Meloko,

    para poder ayudar se debe conocer, además, la altura a que se ubican las lámparas, que aparentemente son de tubos o ampolletas, que no sabemos si son de vapor de mercurio u otro tipo, Nota: una luminaria es un tipo especial de lámpara, y las luminarias o lámparas tienen en su interior, normalmente, una o más fuentes de luz, los tubos o ampolletas;

    se necesita además saber la altura, desde el piso, en que se ubican los planos o equipos que deben ser iluminados con 500 lux, su distribución en el espacio, otros, pues la dirección de las lámparas, si son de tubos, es muy importante,

    para hacer bien esto es muy útil usar el Manual de Iluminación de Phillips o el libro sobre iluminación de Faverge,

    en todo caso, para ayudar, faltan muchos datos,

    saludos,

    Pierote

    #400858 Agradecimientos: 0
    Maneco
    Participante
    1
    0
    mayo 2008

    Iniciado

    Pienso igual que Pierote,para hacer la determinación de luminarias y su distribución en forma teórica se necesitan más datos de la lámpara, el tipo de portalámpara y altura desde el techo al plano donde se requieren los 500 lux.

    #400859 Agradecimientos: 0
    Anonymous
    Participante
    1
    0
    diciembre 2008

    Iniciado

    Se requiere los siguientes datos:
    Altura de colocacion (A) metros
    Altura sobre el plano de trabajo: hrc (B) metros
    Nivel de iluminacion requerida (C) luxes
    Ancho local (D) metros
    Largo local (E) metros
    Superficie del local: D*E mts cuadrados (G)
    Indice del cuarto: I.C= D*E/A(D+E)
    Coeficiente de utilización: hay que considerar las reflectancias de piso, techo y pared del local
    (por ejemplo reflectancias de 30, 60 y 50 resp.)
    Buscar en tablas da 0.57 (CU)
    Numero de luminaria requerido:
    F= C*G/CU*FM donde FM factor de mantenimiento (0.75)%
    El numero de luminarias sería: F/LUMENES lamparas
    Donde lumenes= 4800 lumenes/luminaria según su caso.

Viendo 4 entradas - de la 1 a la 4 (de un total de 4)