    Estimados compañeros, explico el caso. Existe una oficina ubicada en un edificio de viviendas. Esta oficina tiene su escalera principal de acceso independiente, pero existen varias salidas de planta (tres) que dan a una escalera común. Esta escalera común es de las viviendas que se encuentran por encima de la oficina. Es una oficina de unas 100 personas.

    ¿el pasillo de la escalera no tiene que medir 1 metro? ¿Cómo doy respuesta a esta situación? Por otro parte aplicando los calculos de la NBE CPI 96, con 90 cm me da para evacuar a las personas asignadas a esa escalera.

    espero vuestros comentarios, muchas gracias y perdonar mi ignorancia.

    #115787 Agradecimientos: 0
    NBJ
    Participante
    9
    6
    julio 2007

    Iniciado

    Según NBCPI96, el pasillo (no la escalera) debe medir como mínimo 80 cm. Ahora bien, la escalera debe medir siempre 100 cm (como mínimo) pero además, y teniendo en cuenta que cuando un establecimiento contenido en un edificio de uso Vivienda no constituya sector, conforme al artículo V.4.3 (de la NBCPI96), las condiciones exigibles a las escaleras deberán ser las de vivienda.

    #115788 Agradecimientos: 0
    Sirgudlab
    Participante
    612
    188
    noviembre 2007


    Super Gran Maestro

    Euh…¿la NBE CPI 96 (REAL DECRETO 2177/1996)no está ya derogada por el REAL DECRETO 314/2006?

    Me creo que sí…

    Cada vez que das las "gracias" pones la sonrisa en la cara de un niño. En la mía, vaya. No seas rata con los agradecimientos.

    #115789 Agradecimientos: 0
    NBJ
    Participante
    9
    6
    julio 2007

    Iniciado

    Si el edificio se ha realizado en el 98 y no ha sufrido ninguna modificacion…, le aplica la NBCPI96, no?

    #115790 Agradecimientos: 0
    arael
    Participante
    0
    septiembre 2007


    tus calculos pueden estar bien sin embargo el sentido comun y el comportamiento de la gente en situaciones de emergencia a mi me orientan hacia la ampliacion, de ser posible, de esa escalera a por lo menos 1 mto. y de ser posible a 1.5 mts.