Viendo 7 entradas - de la 1 a la 7 (de un total de 7)
  • Autor
    Entradas
  • #55578 Agradecimientos: 0
    ERCHINO
    Participante
    0
    noviembre 2001


    HE REALIZDO LA EVALUACIÓN DE RIESGOS DE UN PUESTO DE CONTROL DE TRAFICO FERROVIARIO Y ENCUENTRO EN LA SALA DE CONTROL UN PROBLEMA DE ILUMINACIÓN. LOS TRABAJADORES NO UTILIZAN TODAS LAS FUENTES DE ILUMINACIÓN (PODRIAN TENER MAS DE 500 LUX) PORQUE NO VEN BIEN LAS GRÁFICAS Y TIENEN MUCHOS REFLEJOS EN LOS MONITORES. AHORA BIEN, PARA PODER DISTINGUIRLOS CON NITIDEZ TRABAJAN A 150 LUX O MENOS. LAS VIDEOPROYECCIONES DE GRÁFICOS Y CIRCUITOS NO ADMITEN MAS INTENSIDAD. ENTIENDO QUE NO SE CUMPLE EL R.D. 486 Y QUE HAY UNA EXCESIVA FATIGA VISUAL. ¿CÓMO REMEDIARLO?

    #310453 Agradecimientos: 0
    Anonymous
    Participante
    1
    0
    diciembre 2008

    Iniciado

    Entiendo que no es un problema de niveles de iluminacion, sino de diseño del puesto. Las acciones que deberias tomar deben ir encaminadas a disminuir los reflejos, priorizando las medidas encaminadas a resituar las pantallas o a proporcionar dispositivos de cobertura del tipo persianas a las fuentes de iluminacion exterior, antes que a la de proporcionar filtros antireflejos para los monitores que seria la ultima solución en caso de no poder aplicarse otras medidas. En la Guia Tecnica del INSHT de Pantallas de Visualizacion de Datos se especifica la relacion de luminancias que debe existir entre los elementos de la tarea, y entre los elementos de la tarea con el entorno, yo haria una evaluacion de las luminancias para determinar si existe equilibrio o no y rediseñaria el puesto. Existe normativa UNE en este sentido.

    #310454 Agradecimientos: 0
    Diseño Industrial
    Participante
    0
    noviembre 2001


    Existen varios factores involucrados en el problema mencionado. 1º luz natural o luz artificial, con las segundas la solución dependerá de la variables involucradas, posición de las luminarias, tipo de luminaria, distribución, y apertura del haz de luz etc. Estas variables son sumamente importantes para determinar cual o cuales son las que están produciendo reflectancia. 2º también es importante determinar la posición de las pantallas de visualización y su protección, y por último color de las paredes, recubrimiento de los suelos, etc. que podrían estar aumentando los reflejos mencionados. En el caso de la luz natural esta es fácilmente controlable con persianas y ubicación de los monitores. Para el manejo de las variables de la luz artificial se puede recurrir a la luminotecnia (una buena página es ) y a las fichas técnicas del INSHT: NTP 211: Iluminación de los centros de trabajo ( ) y NTP 139: El trabajo con pantallas de visualización ()

    Por ultimo recomiendo revisar el REAL DECRETO 486/1997 articulo 8 en

    Entra o regístrate para ver los enlaces

    #310455 Agradecimientos: 0
    Javier Peña Mateos
    Participante
    26
    20
    febrero 2003


    Iniciado

    Apuntas que los reflejos en los monitores son uno de los problemas. Los filtros polarizantes, con superficie tratada, suelen eliminar los reflejos sobre la pantalla y casi no producen reflejos propios. Además no reducen la luminancia de los caracteres. El contraste de los caracteres es otro parámetro que puedes aumentar para dar una sensación de mayor separación entre los caracteres. Consigue que el fondo de la pantalla no sea demasiado oscuro, ya que obliga al ojo a acomodar más y se trabaja peor ya que también hay más reflejos.

    Controla la colocación de las fuentes de luz, te ayudará a disminuir reflejos sobre la pantalla.

    Un saludo

    Javier

    #310456 Agradecimientos: 0
    L.Plaza
    Participante
    0
    abril 2001


    Lo ideal seria modificar la situacion de la luz o de las pantallas, de forma tal que, donde tienen que ver puedan ver bien, si les das muchos lux y les perjudicas no estas aplicando bien la normativa, que en ocasiones no se puede aplicar a rajatabla, de todas formas yo trabajaria con las pantallas aumentando el contraste y la definicion si se puede, y luego la luz, y como ultimo la ubicacion. un saludo

    #310457 Agradecimientos: 0
    Peewee
    Participante
    0
    agosto 2001


    Es tan sencillo como recolocar las luminarias para evitar los reflejos en las pantallas. Éstas deben situarse encima del puesto de trabajo y por detrás del ordenador o pantalla. Pero habría que ver el problema con más detenimiento.

    Otra cosa que debes de observar es el tipo de luminaria que se está empleando. Es decir, es un fluorescente al aire, es una luminaria con reflector de baja luminancia, con reflector difusor (pintado en blanco),…..

    También debes saber que si la luminaria tiene lámpara compacta deslumbra más que si no lo es, ya que estas lámparas al ser más pequeñas en tamaño y de igual potencia que el fluorescente convencional tienen más luminancia.

    Un saludo.

    Gerardo García Leyte

    INDALUX, Iluminación Técnica S.L.

    Ing. Tec. Industrial y Técnico en Ergonomía

    I+D (Proyectos de Iluminación)

    e-mail:

    Tlf: (34) 983 45 75 75

    Fax: (34) 983 27 79 16

    #310458 Agradecimientos: 0
    ppt
    Participante
    0
    diciembre 2001


    Interesados/as en la constitución de una Asociación de Tecnicos Superiores, Intermedios y Basicos en Prevención de Riesgos Laborales, pueden contactar con: joseplaza @ya.com