Viendo 3 entradas - de la 1 a la 3 (de un total de 3)
  • Autor
    Entradas
  • #56443 Agradecimientos: 0
    Miguel1925
    Participante
    0
    julio 2001


    Necesito saber donde puedo buscar información para realizar el cálculo del tiempo de evacuación de una escalera. En lo que he encontrado hasta ahora aparece un término denominado “flujo unitario” (F) que no entiendo de donde sale. Este flujo aparece en la siguiente fórmula: P/(F*A)<16 seg.

    #314253 Agradecimientos: 0
    joan278
    Participante
    0
    mayo 2001


    Sr.

    Puedo facilitarte estos datos egún la norma española.

    2.7.- Medios de Evacuación

    En lo referente a la evacuación del Edificio, se ha aplicado la norma básica de la Edificación NBE-CPI/96 según (Cap. 2 Art. 7. 7.1.1 7.1.2 7.1.6 7.4.1 7.4.2 Art. 12 12.1 12.2 12.3 ).

    En el Artículo 7.4.2 se expresa que el cálculo de los anchos de puertas y pasillos hace que los ocupantes asignados a una salida puedan traspasarla en un tiempo máximo de 2,5 minutos.

    Esto se aplica directamente a nuestro caso debido a que no es preciso transcurrir por más de un sector de incendio.

    También hemos tenido en cuenta los MEDIOS HUMANOS cuya función principal coordinar y facilitar la evacuación del Edificio.

    Esto estarán situados en las puertas de evacuación y lugares en los que existan puntos conflictivos para que se produzcan una evacuación ordenada, segura y rápida.

    HIPOTESIS DE PARTIDA.-

    Para el cálculo de los flujos de la evacuación se ha partido de los siguientes valores de velocidad, densidad y flujo máximo:

    V (m/seg) D (pers/m2) Flujo (pers/m.min)

    pasillos V=(0,6) D=(1-1.3) F=(80)

    escaleras descenso (0,5) (1.5-2) (64)

    escalera ascenso (0,4) (1.5-2) (60)

    Se han tomado valores distintos para la evacuación a través de las escaleras en sentido ascendente, dado que la ocupación asignada a estas escaleras es lo suficientemente amplio.

    En las escaleras descendentes se ha utilizado un flujo de 64 personas/m/minuto. Debido a que éste es el flujo que considera la norma.

    En cuanto a la escalera protegida, la norma, les asigna una mayor ocupación ya que debido a su diseño y condiciones constructivas es poco probable que se vea afectada en caso de incendio. Por tanto se permite que una vez evacuado el número de personas que admite una escalera protegida, esta ocupación se puede aumentar a 3 personas/m2.

    La norma considera que el flujo en pasillo de 80 per/m/minuto que se obtiene dimensionando a razón de 1 m de ancho por 200 personas en 2’5 minutos.

    Espero que estos datos te ayuden, saludos

    #314254 Agradecimientos: 0
    L.Plaza
    Participante
    0
    abril 2001


    Los japoneses utilizan una formula que es

    Tiempo de Eva (Tev) es igual a la suma de A + B

    Siendo A, Personas previstas dividido por el producto resultante entre el coeficiente de circulacion 1.3 perso. m/seg.

    Y B es el cociente entre la longitud horizontal partido la velocidad de circulacion 1m/sg. en vias horizontales ó 0.5m/sg en vias verticales.

    Un saudo. de

Viendo 3 entradas - de la 1 a la 3 (de un total de 3)