    Buenos días,

    Estoy en el SPP de una serie de centros donde tenemos gas propano en botellas y depósitos de gasoil e todas sus variedades.

    Me voy a poner con los documentos ATEX pero me surge la duda de la responsabilidad de hacer los mismos ya que algunos suministradores de gasoil me lo han entregado ya realizado de sus depósitos y a otros ni le suena.

    Podéis ayudarme?

    #437716 Agradecimientos: 1
    De locos
    Participante
    970
    279
    diciembre 2003


    Sabio

    Depósitos de gasoil: Salvo en algunas zonas puntuales de España, donde puedan alcanzarse temperaturas extremas, los depósitos de gasoil no generan atmósferas explosivas, ya que el gasoil no desprende gases inflamables a temperatura ambiente. Otra cosa es el riesgo de incendio, e incluso de explosión derivada de situaciones muy específicas (Ej: Incendios con otros orígenes que puedan afectar al depósito).

    Botellas de gases: Salvo que sea un depósito dado de alta según ITC-APQ (Ej: Conjunto de botellas de hidrógeno para el cierre del alternador de una central eléctrica), el dispone de botellas de gases en un número reducido o puntual, no debería suponer la generación de zonas clasificadas. Personalmente, no creo que deba considerarse la fuga de gas de una botella homologada como posibilidad real. Otra cosa es su utilización negligente a la hora de soldar o de tirar de soplete; pero es no es controlable con un documento de protección contra explosiones.

    ¿Cómo lo véis?

    En cuanto a la responsabilidad, evidentemente es de la empresa. Otra cosa es a quien le encargue elaborarlo.
    El artículo 8 del RD681/2003 es lo más confuso que parió madre; pero sí dice que debe incluir la evaluación de los riesgos de explosión.
    El artículo 4 del mismo RD establece la obligación de evaluar el riesgo, y eso debe hacerlo el servicio de prevención.
    A partir de ahí, empiezan los típicos escaqueos de “esto no corresponde al Servicio de prevención” o “yo de esto no sé, y por tanto no es asunto mío”, etc, etc.

    #437717 Agradecimientos: 0
    Yanou
    Participante
    394
    387
    diciembre 2004


    Gran Maestro

    ¿Depósitos de gasoil en todas sus variedades? ¿Me explicas porfi qué significa eso?

    Los suministradores de gasoil no entregan documentos ATEX, ojo, hasta donde yo sé. El documento de protección contra explosiones es propio de las instalaciones. Te habrán entregado documentos conforme los depósitos cumplen determinada estanqueidad o tienen determinada clasificación ATEX o algo. En caso de realizar un documento de protección contra explosiones, los documentos que te menciono formarían parte de dicho documento. Esos a los que “no les suena” espero que les suenen otras cosas como la doble pared, la homologación de depósitos, etc. Si no… 😕

    Yo en su día fui técnico de prevención en un laboratorio en el que había gases explosivos que se transportaban por tubería. No recuerdo ahora mismo el intríngulis normativo que nos llevó a ello, pero no teníamos clasificación de zona explosiva ni nada parecido. Eso sí, toda la instalación se mantenía en perfecto estado, con sus correspondientes revisiones periódicas por parte de empresa autorizada.

    Las zonas ATEX que yo he visto en las grandes empresas petroquímicas son grandes reactores, grandes depósitos con material inflamable, con válvulas y depósitos, y cierta probabilidad de escape a lo bruto, e incluso así, sólo se clasifican como zona II.

    Eso sí, totalmente de acuerdo con De locos, es responsabilidad vuestra y vosotros tomáis la decisión, faltaría más.

    Si os acordáis de darme las gracias puede que os dé suerte y os toque la lotería, aunque puede que no. Pero, ¿qué demonios? Vale la pena probarlo.

    #437718 Agradecimientos: 0
    DIANA FERNANDEZ ROMERO
    Participante
    0
    octubre 2017


    AL REFERIRME AL DEPÓSITOS DE GASOIL EN TODAS SU VARIEDADES ME REFIERO A ENTERRADOS, AÉREOS, DE 1000 L DE 5.000L, ETC

    ALGUNOS PROVEEDORES SI QUE NOS LO HA ENTREGADO YA REALIZADO (DE ESAS INSTALACIONES).

    #437719 Agradecimientos: 1
    De locos
    Participante
    970
    279
    diciembre 2003


    Sabio

    @DIANA FERNANDEZ ROMERO wrote:

    AL REFERIRME AL DEPÓSITOS DE GASOIL EN TODAS SU VARIEDADES ME REFIERO A ENTERRADOS, AÉREOS, DE 1000 L DE 5.000L, ETC

    ALGUNOS PROVEEDORES SI QUE NOS LO HA ENTREGADO YA REALIZADO (DE ESAS INSTALACIONES).

    Si miras la ITC-IP04, verás que se incluyen algunos croquis con la determinación de las zonas clasificadas en depósitos y surtidores; es decir, no tendrías necesidad siquiera de que te los de el fabricante.
    Pero eso no quiere decir que tú tengas zonas clasificadas. Dichos croquis son válidos para cualquier instalación, y es de aplicación para gasolina, pero no para gasoleo.
    Ni el fabricante ni el legislador sabe de qué vas a llenar los depósitos y dónde van a estar ubicados. Eso ya queda para tí, pero sí te dicen qué zonas clasificadas debes considerar si finalmente tu combustible, bien por temperatura ambiente extrema, bien por su flash point, puede generar vapores inflamables mantenidos.