Hola a todos,
tengo intención de definir en un almacén un área específica donde colocar los cargadores de las carretillas utilizadas en almacén, de modo que ese espacio quede reservado para la carga de carretillas y toros cuando no estén trabajando. Entiendo que al ser cargadores que se enchufan a la máquina y que a su vez están enchufados a la red eléctrica de la nave no les aplica la NTP 617, así que aparte del RD 2267, RPCIEI, ¿existe alguna NTP o normativa que haya que tener en cuenta?
Gracias por adelantado.atex 681/03
procedimeinto de carga
rebt
clasificacion de atmosferas explosivas¿Hasta que punto hay que considerarlo un lugar con riesgo de atmósfera explosiva? A fin de cuentas, únicamente se trata de un cargador enchufado a la red eléctrica (lo que viene a ser un transformador) que a su vez se enchufa a una máquina. Aunque desde luego no es lo mismo, pero es similar a poner a cargar un móvil.
Entiendo que con ponerlo en alto para evitar humedad, con una instalación eléctrica adecuada, y techado para evitar riesgo de goteras sería suficiente ¿O NO?Hay que tener cuidado con el hidrógeno que se desprende
oooo
igualito que un movil,?? vaya pues denota que no te has leido ni las instrucciones de la carretilla ni del cargador
¿sabias que la baterias de litio explotan en los aviones en bodegas no presurizadas ? diselo a ups que ha perdido 5 aviones
hidrogeno, ventilacion, procediemiento de adicion de agua, vehjiculos cerca de la zona de caraga, etc
primero leete el manual del cargador luego e de la carretilla y luego haces otra vez la consulta
POCO RIESGO ES RIESGO o lo eleiminas o lo evaluas pero decir que es como un movil es decir que es como un toroTe recomiendo repasar el RD 681/2003, sobre el riesgo de atmosferas explosivas.
No significa que obligatoriamente debas tener una zona clasificada como ATEX, ya que dependiendo del número de baterias, las medidas de la sala, el tipo de ventilación,se podrá desclasificar la zona.
El problema de las carretilla como bien han dicho es el hidrogeno que llevan las baterias, se puede sumar las carga electrostáticas que pueden crearse alrededor de la bateria e incluso el tipo de materiales que suelen haber alrededor, ya que algunas veces la sala donde se carga la carretilla es un simple almacén .
Es preferible mirarlo con calma y poder estudiar la situación.Ups, pues… vaya, veo que no es igual que un móvil, no (aunque no quise decir eso, era una especie de simil exagerado, quizás desafortunado)
Desde luego, tu nick es de lo más acertado.
Gracias de todos modos.
Buenos días te dejo un enlace que te puede servir y más de uno se lo tendría que leer también.
Un saludo.
Entra o regístrate para ver los enlaces Muchas gracias Mon79.
Ayudas como esta son las que me enganchan a este foro para ilustrarme y de vez en cuando aportar mi humilde opinión.gracias de nuevo.
Extraído de las instrucciones del cargador:
“al estacionar un vehículo para la carga hay que prestar atención de que a 2m a la redonda no se encuentren sustancias inflamables o herramientas que puedan producir chispas. Al cargar baterías se producen gases explosivos. Por eso siempre tiene que haber suficiente ventilación durante el proceso de carga”
De esto a declarar zona ATEX hay un paso.tendrás que elaborar el documento atex
Hola Deather, como bien te dicen lo tendrás que elaborar. Te dejo un link de este foro de un compañero que sabe bastante del tema. Además tiene página web en la cual te puedes registrar y acceder a información interesante.
Pag. web
Entra o regístrate para ver los enlaces Gracias a todos.
Viendo que no me queda otra, me pongo a ello.Antes de ponerte a redactar el documeto de protección contra explosiones es necesario ver:
La evaluación de riesgos de la empresa y la situación en la que está la zona donde se cargan las baterias , si la zona se suguieren una serie de medidas y después de hacer las modificaciones necesarias ( mejora de ventilación ,por ejemplo ) y si aún sigue existiendo un peligro , entonces es cuando se debe clasificar la zona ATEX y redactar el documento de protección contra explosiones.pienso que su una tarea concreta en una zona concreta puede acabr en explosión, hay que realizar el DPCE que es lo mimso que cumpli con la norm atex.
para desclasificar hay que evaluar, igual a hacer DPCE ya que hay que pasar por el aro.
Si te vas a fiar del SPA, que te ha colao un corta y pega como evaluación, no tendras ni atex, ni embarazadas, ni posturas forzadas ni nada……..
saluydos.
-