  • #70593 Agradecimientos: 0
    TECNICO_85
    Participante
    0
    octubre 2008


    Buenas a todos:

    El otro día fuí a uno de los tajos donde estabamos realizando tareas de reparación en el interior de una zanja.

    La zanja en concreto tenía una profundidad 6m desde el punto de coronación más alto. El talud que hicimos fúe de 1:1, el terreno era coherente, ya que se trata de arcillas duras.

    Como medída preventiva hicimos una zanja lo bastante ancha con rampa de acceso.

    Os parece suficiente????

    Necesito ayuda compañeros

    #417027 Agradecimientos: 0
    Sestao2
    Participante
    1
    10
    marzo 2006

    Iniciado

    Bajo mi punto de vista estarias más tranquil@ si colocarais una entibación.
    Un saludo.

    #417028 Agradecimientos: 0
    Don Prevencio
    Participante
    80
    22
    febrero 2002


    Experto

    Habría que verlo, pero en principio parece correcto. . .

    #417029 Agradecimientos: 0
    faracalo
    Participante
    0
    marzo 2008


    Buenas,

    Como te han comentado la mejor opcion colocar Entibacion, si hay suficiente espacio para la excavacion se suelen realizar vermas, pero lo mejor si no se puede Entibar o no se “quiere”, lo normal, es que exista un Estudio Geotecnico, si es asi miralo te indicara las pendientes que se deben dejar en los taludes.
    Otra opcion NPT 278

    Saludos

Viendo 4 entradas - de la 1 a la 4 (de un total de 4)