  • #65209 Agradecimientos: 0
    Marcos Morriberon Rosas
    Participante
    0
    febrero 2014


    Alguien puede darme, el limite permisible (TLV)de vapores organicos en un tanque de gas oil que esta vacio pero con borra en el fondo y el medidor indica 2,500 PPM (Partes por Millon)de Vapores organicos, se puede entrar al TK ? no hay explosividad y el O2 esta en 21%.
    Gracias
    Locumbeta

    #376808 Agradecimientos: 0
    PedroV
    Participante
    19
    15
    mayo 2007


    Iniciado

    No conozco la legislación Peruana. Los TLV si utilizas los de la Asociación Americanan de Higienistas, los encontrarás en su página web, imagino.

    Entra o regístrate para ver los enlaces

    #376809 Agradecimientos: 0
    llumeres
    Participante
    29
    15
    junio 2009


    Iniciado

    En el siguiente documento puedes encontrar el listado de valores limite aplicados en España

    .pdf

    Supongo que no seran muy diferentes de los TLV que estas buscando.

    Un saludo.

    Entra o regístrate para ver los enlaces

    #376810 Agradecimientos: 0
    Gabo3
    Participante
    0
    agosto 2005


    Estimado, colega, si del producto quimico que usted se refiere es al Gasoil (anticongelante gasoil), es un aditivo mejorador de la fluides en frio para los motores a diesesl, su TLV es de 350 mg/m3, pero cuando se mide concentraciones de gases inflamables, el rasgo de seguridad para poder trabajar en cualquier zona (incluso en espacio cofinado como es un tanque), nunca puede revazar por encima del 1 %, quiere decir que si cuando se mide concentraciones de gases inflamables, la medicion es de 1 %, no se procede a ejecutarla actividad o se para la actividad, hay que tomar muy encuenta el indice minimo de infalamabiliad de cada combustible en este caso esta entre 200 a 300 ºc, de temperatura, por lo tanto mi consejo que este combustible que tienes en este tanque la primera medida que tiene que tomar pata evitar una explosion es bajar los niveles de concentracion gases inflamables del combustible,se hace aplicando gran cantidad de agua con deterjente y se continua midiendo los gases continuamente durante el trabajo, hasta que estos gases esten por debajo de 1 %.
    Espero haberlo ayudado con mi comentario.
    Saludos
    Gabriel

    #376811 Agradecimientos: 0
    Anonymous
    Participante
    1
    0
    diciembre 2008

    Iniciado

    Te recomiendo que recalibren el analizador de gases y hacer tres mediciones, una inuicial y colocar u ventilador que te de capacidad de 300CFM y lo dejes durante 30 minutos, al terminar ese tiempo, haces de nuevo la medicion y si te da los valores que me comentas, pueden entrar al tanque, recuerda que el tanque debe estar vacio, limpio y fresco, si no es asi puede ocurrir un problema, si tienes alguna duda popr favor mandame un correo al:

    Saludos

    Ing. Sergio Martinez Torres

    #376812 Agradecimientos: 0
    Anonymous
    Participante
    1
    0
    diciembre 2008

    Iniciado

    PRIMERO SI EL MEDIDOR TE ESTA DICIENDO QUE HAY 2500 PPM TU QUE CREES QUE TE ESTA INDICANDO?, CON TAN SOLO OLER EL AROMA DE LA GASOLINA ES SUFICIENTE PARA SABER QUE AHI EXISTE EL RIESGO DE EXPLOSION O INCENDIO.
    SEGUNDO RECUERDA QUE UN TANQUE ES UN ESPACIO CONFINADO EN EL CUAL EXISTEN MUCHOS PELIGROS ADEMAS DE LOS RESIDUOS DE LO QUE HAYA CONTENIDO.
    TERCERO PARA INGRESAR A ESTOS ESPACIOS DEBES CUMPLIR UNA SERIE DE REQUISITOS Y EL PRINCIPAL ES VAPORIZAR EL TANQUE POR LO MENOS DE 12 A 24 HRS.

    #376813 Agradecimientos: 0
    Compe83
    Participante
    0
    junio 2010


    Tal y como indica Porfirio, en un espacio confinado debes tomar diferentes medidas: vigilante exterior estableciendo sistema de comunicación con el interior, plan de rescate, disponer de equipos de respiración autónoma, ropa antiestática, no utilizar equipos de combustión interna ….

    OJO! con el Ácido Sulfhídrico, muy presente en la industria del petroleo, y espacios confinados, TLV=10ppm (gas inorgánico).

    Por lo demás, deberías especificar que productos se detectaron con el explosímetro, ya que la gasolína (TLV=300ppm)o gasoil pueden contener entre otros: Azufre (TLV=200ppm), Tolueno (50ppm), Xileno (100ppm), etc

    #376814 Agradecimientos: 0
    Marcos Morriberon Rosas
    Participante
    0
    febrero 2014


    Gas Oil en Peru es el Diesel, producto de la destilacion del petroleo se usa para uso automotriz, en grupos electrogenos, equipos pesados etc, el tanque se que es un espacio confinado pero los VOC's (compuestos organicos volatiles), cual es su TLV o limite permisible.
    Gracias

    #376815 Agradecimientos: 0
    Marcos Morriberon Rosas
    Participante
    0
    febrero 2014


    No es tanque de gasolina sino Gas oil o Diesel, combustible de uso automotriz pesados.
    Saludos
    Marcos