  • #13333 Agradecimientos: 0
    pacoA
    Participante
    0
    noviembre 2005


    POR FAVOR, NECESITO SABER SI HAY ALGUNA NORMA TÉCNICA O ALGO DONDE SE INDIQUE A PARTIR DE Q CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE GASOLEOS ES NECESARIA LA REALIZACION DEL DOCUMENTO DE PROTECCION CONTRA EXPLOSIONES, PUES TENGO UN TANQUE ELEVADO DE 3.000 L. DE CAPACIDAD Y NO SE SI HE DE REALIZARLO. SI ES ASI A QUIEN PUEDO DIRIGIRME.
    MUCHAS GRACIAS

    #146437 Agradecimientos: 0
    magicbob
    Participante
    0
    abril 2002


    Creo que no es la instalación en si la que determina si hay que hacer el documento, sino las condiciones en las que se encuentre la inslación y que se pueda producir un ATEX.

    Pero si no es así ya me corregirán.

    Un saludo

    #146438 Agradecimientos: 0
    De locos
    Participante
    971
    279
    diciembre 2003


    Sabio

    Efectivamente, la normativa legal de aplicación en este caso, no plantea su no aplicación por máximos o mínimos de capacidad. Tienes que hacerlo.
    No obstante, para el caso de un depósito de gasóleo es relativamente fácil.
    Te sugiero que eches un vistazo a la ITC IP-04 del Reglamento de Instalaciones Petrolíferas.
    En este documento vienen imágenes con la clasificación de zonas ATEX para un depósito enterrado y para los venteos, que te pueden ser muy útiles.
    A partir de ahí, cualquier equipo localizado en estas zonas (supongo que no tendrás ninguno excepto el surtidor si lo hay) deberá estar marcado ATEX, con su categoría adecuada a la clasificación de la zona.