  • #7712 Agradecimientos: 0
    minombreesjorge
    Participante
    0
    septiembre 2007


    Según una aportación sería recomendable el empleo de pequeñas tensiones de seguridad. Este sistema es adecuado para trabajar en lugares húmedos y consiste en la utilización de pequeñas tensiones de seguridad suministradas por un transformador de seguridad con objeto de que las intensidades que puedan circular por el cuerpo humano, en caso de contacto eléctico indirecto, no sea superior a los límites fijados como de seguridad (10 mA)

    De todos modos, voy a leerme el RD 614/2001 de 8 de junio para ver que puedo sacar de él.

    #119049 Agradecimientos: 0
    chuy monsi
    Participante
    0
    agosto 2006


    en efecto se emplean pequeñas intensidades de corriente y voltages menores a 64 volts

    #119050 Agradecimientos: 0
    De locos
    Participante
    967
    279
    diciembre 2003


    Sabio

    Creo que esa recomendación es una obligación en el caso de locales mojados, pero no así en locales húmedos. Mírate la ITC de locales de características especiales.

    En su caso también podrías utilizar separación de circuitos.

    #119051 Agradecimientos: 0
    ICM75
    Participante
    491
    286
    noviembre 2006


    Super Gran Maestro

    OJO, que se trate de una instalación a MBTS, la Intensidad de corriente no está limitada a 10 mA.

    La limitación es de tensíon no de intensidad:

    Según la ITC-BT-36: INSTALACIONES A MUY BAJA TENSIÓN, las instalaciones a Muy Baja Tensión de Seguridad comprenden aquellas cuya tensión nominal no excede de 50 V en c.a. ó 75 V en c.c, alimentadas mediante una fuente con aislamiento de protección, tales como un transformador de seguridad conforme a la norma UNE-EN 60742 o UNE-EN 61558-2-4 o fuentes equivalentes, cuyos circuitos disponen de aislamiento de protección y no están conectados a tierra. Las masas no deben estar conectadas intencionadamente a tierra o a un conductor de protección.

    Luego debes tener en cuenta que aunque puedas no tener riesgo de electrocución por contactos eléctricos directos, si puedes tener riesgo de quemaduras (y muy graves) para Intensidades de corriente elevadas si se produce un arco eléctrico (por ejemplo por un contacto fortuito del conductor en tensión con una herramienta metálica que este sujetando)

    #119052 Agradecimientos: 0
    ICM75
    Participante
    491
    286
    noviembre 2006


    Super Gran Maestro

    PD: es más, en instalaciones a MBTS, para una misma potencia instalada la Intensidad de corriente que tiene que circular por los cicuitos es muy superior:

    Potencia (P) = Tensión (V) x Intensidad (I)

    Luego:

    Intensidad (I) = Potencia (P) / Tensión (V)

    Si mantienes la potencia y disminuyes la tensión, la intensidad de corriente aumenta.

    Así que como por la razón que sea, hagas de puente para la corriente o se produzca un arco eléctrico en tu próximidad, debido al efecto Joule probablemente sufras quemaduras graves:

    Calor (Q) = Intensidad (I) (al cuadrado) x Resistencia (R)

    (Esto se debe tener en cuenta sobre todo cuando la potencia instalada es importante)

    #119053 Agradecimientos: 0
    berbo
    Participante
    0
    agosto 2004


    La recomendación es extensiva para aquellos trabajos a realizar en lugares húmedos o encharcados, haciendo uso del trafo de seguridad de 24 v.

    #119054 Agradecimientos: 0
    SOLO_TCO_CH.
    Participante
    0
    agosto 2005


    “¿trafo de seguridad de 24 v.?”

    ¿Qué es eso?