    Me consta que los grupos electrógenos móviles deben disponer de toma de tierra, pero no he visto en ninguna obra aún ninguno con ella.

    Ante mi preocupación y curiosidad decidí llamar a la empresa que nos los alquila. Le pregunte que si disponian de pica de toma de tierra y me dijo que no llevaban, que le venían sin ella de fábrica.

    Si queríamos podiamos colocársela nosotros conectándola a cualquier punto del chasis.

    Le pregrunte si el fabricante lo indicaba de esta manera en el manual y me dijo que si ¿?.

    No me cuadra para nada.

    Además creo que si la toma de tierra es necesaria debería suministrarla en fabricante para asegurar su efectividad.

    Alguien puede aclararme lo la duda?

    gracias

    #267868 Agradecimientos: 0
    Maikel
    Participante
    3
    0
    julio 2006

    Iniciado

    Te aconsejo que mires en la siguiente dirrección y así saldrás de dudas.Saludos.

    Entra o regístrate para ver los enlaces

    #267869 Agradecimientos: 0
    PZGZ
    Participante
    0
    marzo 2003


    Estimado Carlos, me parece que una de dos o has estado en pocas obras o en las que has estado se toman la seguridad “por el pito el sereno”.

    Los grupos electrógenos, o grupos generadores de energía eléctrica, deben disponer de toma de tierra obligatoriamente. ¿si los fabricantes te la tienen que proporcionar? Pues no, es como si un fabricante de transformadores tuviera que proporcionarte las picas, conductor de tierra ….

    #267870 Agradecimientos: 0
    Pablo C.
    Participante
    0
    enero 2002


    Señor Pzgz, no se quien es Carlos….pero bueno.

    Las gruas te las instalan todas con toma de tierra, no?

    Le parece tan descabellado que una toma de tierra (cable y piqueta) la suministre el fabricante que es quien mejor conoce su máquina.

    Eso supondría una modificación de la máquina que tendria que se aprovado por industria. Corregirme si me equivoco.

    Y si quien la instala no lo hace de la manera adecuada?

    #267871 Agradecimientos: 0
    Maikel
    Participante
    3
    0
    julio 2006

    Iniciado

    Carlos,Intentaré aclarar un poco el tema mi empresa se dedica a hacer instalaciones electricas en las obras.Normalmente en la mayoria de obras en las que nosotros trabajamos el montador de la grua no realiza el suministro electrico ni tomas de tierra de dichas gruas,es el instalador que tiene contratada la parte eléctrica de dicha obra quien lo realiza,lo mismo pasa con los grupos electrogenos,que normalmente tienen una borna de conexión conectada en las partes metálicas de dicho grupo,la empresa lo suministra y es el instalador el que realiza la conexión electrica,instala una o las picas necesarias par la conexión a tierra.Saludos.

    #267872 Agradecimientos: 0
    Maikel
    Participante
    3
    0
    julio 2006

    Iniciado

    Lo siento Pablo,yo también metí la pata con lo de Carlos.

    #267873 Agradecimientos: 0
    EULOGIO SÁNCHEZ
    Participante
    0
    marzo 2002


    Hola: El manual de instrucciones (que sí vendrá con el equipo, sin duda) te especificará datos respecto de la puesta a tierra. En cuanto al punto de conexión, es de pensar que la máquina traerá un punto específicamente diseñado al efecto.

    En cuanto al suministro de materiales para ello, yo no lo tengo claro. Personalmente pienso que el suministro debería serlo incluyendo los elementos para la instalación de puesta a tierra, pues debe entenderse que sin ello el equipo no puede funcionar y, por lo mismo, estaría incompleto. En todo caso pienso que, si no lo trae, DEBERIAN HABERTELO DICHO EN LA INFORMACION PREVIA A LA COMPRA.

    Saludos – Eulogio Sánchez.

    Saludos cordiales para todos.

    #267874 Agradecimientos: 0
    SERGIO CASTILLO
    Participante
    0
    septiembre 2002


    Estás totalmente en lo cierto, el fabricante tiene la obligación de asegurar el equipo o al menos de faciltiar los medios para la toma de tierra del conjunto.

    #267875 Agradecimientos: 0
    delair
    Participante
    0
    enero 2003


    CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA:

    1.En el momento de la contratación del grupo electrógeno, pedir información de los sistemas de protección de que está dotado para contactos eléctricos indirectos.

    2.Si el grupo no lleva incorporado ningún elemento de protección se conectará a un cuadro auxiliar de obra, dotado con un diferencial de 300mA para el circuito de fuerza y otro de 30mA para el circuito de alumbrado, poniendo a tierra, tanto al neutro del grupo como al cuadro.

    3.Regar periódicamente las tomas de tierra

    #267876 Agradecimientos: 0
    james
    Participante
    0
    febrero 2002


    Tambien deben disponer de ella las hormigoneras y yo tampoco he visto muy pocas que lo lleven, pero eso no quita que se haga seguridady si deben disponer de ese elemento que se lo pongamos.

    #267877 Agradecimientos: 0
    iver
    Participante
    0
    enero 2002


    El tema no es si debe tener o no, el tema es para que sirve la tierra de proteccion, ademas de tener claro el funcionamiento del grupo, si es un grupo trifasico o monofasico, una vez aclerado esto conversamos si debe tener tierra o no.

    #267878 Agradecimientos: 0
    Addela
    Participante
    0
    septiembre 2003


    Nosotros instalabamos en las obras a los grupos electrogeno moviles una tierra temporal que constaba de una varilla de cobre aprox….90cm,,,y la conectabamos al chasis y la enterrabamos,como eran zonas de cerros o similar…estas tierras eran buenas….como los g.e. son temporales el riesgo es minimo solo cuando se trabaja y supongo seran por horas….

    #267879 Agradecimientos: 0
    Pablo C.
    Participante
    0
    enero 2002


    James: Si te refieres a las hormigoneras pequeñas, estás están conectadas a tierra através del cable que se conecta con la toma de tierra general de la instalación. Pero por ejemplo si la hormigonera recibe energia de un grupo electrógeno que no tiene la piqueta…cagado la hemos…Diferente sería si recibiera energia de un cuadro provisional de obra (que por costumbre si que llevan su P:T.)

    #267880 Agradecimientos: 0
    incela
    Participante
    0
    agosto 2002


    Como toma de tierra se entiende el conjunto de electrodos naturales y artificiales que drenan a tierra las corrientes de fuga, evitando la puesta en tensión de las masas. Estos electrodos deben instalarse en el terreno de forma correcta (vease REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION RD842/2002 De 2 de Agosto, ITC-BT-18, y UNE 21.022).

    No obstante, me imagino que te refieres a las bornas de conexión a tierra del grupo. En este caso es preciso conectar a tierra tanto el neutro de la estrella del generador como las masas metálicas.

    Además de ello, independientemente de la potencia del mismo, los grupos electrógenos deben ser conectados y puestos en marcha por instaladores autorizados, y cuando sea requerido supervisados por técnico competente.

    #267881 Agradecimientos: 0
    engiland proyectos y servicios
    Participante
    0
    mayo 2018


    Un grupo electrógeno, al ser un generador eléctrico, debe cumplir con las mismas características de toma de tierra que se requiere a la compañía eléctrica distribuidora en España; es decir, debe de disponer de 2 tomas de tierra. Una toma de tierra para derivar intensidades provocadas por su propia envolvente (chasis) y otra toma de tierra conectada al neutro de la carga a la cual alimenta (instalación), según el esquema TT.

    Es imprescindible tener en cuenta que:

    ·Instalación interior: 1 toma de tierra.
    ·Instalación de suministro eléctrico (grupo electrógeno, compañía…) 2 tomas de tierra.

    Saludos compañeros ingenieros.