- Este debate tiene 13 respuestas, 11 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 16 años, 4 meses por arael.
-
AutorEntradas
-
He oido muchas veces que el serrín no está permitido como absorbente de derrames ( por ejemplo para manchas de combustible ) pero no encuentro ninguna norma que me lo confirme. Medioambientalmente sé que no existe nada, de hecho me he certificado con AENOR usándolo, pero en cuanto a seguridad, por si hubiera riesgo de inflamación de la mezcla no conozco qué hay al respecto.
Sabéis algo ? .
Gracias.
si existe alguna norma, se debe buscar por incendios o explosiones. pero el tema esta claro, serrin + combustible en presencia de oxigeno…solo falta el calor… muchas veces la prevención es cuestion de sentido comun. Tu lo dejas claro, el empresario es quien toma la decisión y entiendo que el que lo diga o no una ley es lo de menos.
info arroba aiprevia.com http://www.aiprevia.com
como muy bien dices combustible + serrín…En caso de derrames se debe utilizar arena.
Estoy de acuerdo,,,
Pero independientemente, necesito saber qué requisito legal lo impide ( OHSAS, ya sabeis ).
Saludos,
Realmente el riesgo de incendio existe desde el momento del derrame del liquido inflamable, que de por si, ya es un combustible. Sin embargo estas mezclando combustible tipo A al tipo B. Asi que es mejor la arena y ten cuidado del tipo de extintor que tengas a mano
Dependiendo de lo que vallas a absorber pienso que mas que el aserrin s el almacenamiento y permanencia de ella en la planta, pues si has de almacenar y retirar el material (aserrin con producto quimico) en tiempos estipulados no creo que te genere problema.
El aserrin es combustible por sr deribado de la madera, en cambio la tierra o la arena no, nosotros utilizamos la tierra y arena para hacer diques cuando hay que contener derrames de menor magnitud, bueno somos una empresa de transporte de combustibles.
Estimado, por lo menos en chile no existe norma, pero es altamente inflamable, por eso es que ya no se usa, fue reemplazado po productos más seguros.
En Argentina la normativa sobre almacenamiento de combustibles establece como absorbente arena o absorbentes químicos para derrames.
A su vez, dado que son residuos considerados peligrosos y deben disponerse segun la normativa, se ha popularizado los absorbentes químicos ( menor peso específico vs costo de disposición ).habeis oido hablar de la sepiolita??? es el material indicado para los derrames de productos peligrosos, tanto para la clase 3 Inflamabls como para las demás, con excepciones explicitas por productos. Decimos arena pero por esa regla de tres podemos utilizar lo que queramos y no es así, si lo que queremos es absorción y decimos arena, tambien podrimaos decir una manta cualquiera,no?? es tanto o mas absorvente que la arena, y si nuestra tarea es la de apagar el incendio, y decimos arena para hacerlo por el metodo de sofocación( hacer desaparecer el comburente/oxígeno del fuego)tambien nos vale la manta. Conclusión: Las cosas son pa Usarlas. Derrame = Sepiolita (Arena de gato)
Fuego = Extintor, es mi opinion.
Fernan_prev en una empresa que se dedica a tte de MMPP, hay que llevar a cabo el ADR que dice que debemos estar provistos de materiales absorventes adecuados y no veo la arena como un absorvente ni un agente extintor adecuado para Liquidos infalamables Clase 3 G.E II y III. no??Gracias y saludos
habeis oido hablar de la sepiolita??? es el material indicado para los derrames de productos peligrosos, tanto para la clase 3 Inflamabls como para las demás, con excepciones explicitas por productos. Decimos arena pero por esa regla de tres podemos utilizar lo que queramos y no es así, si lo que queremos es absorción y decimos arena, tambien podrimaos decir una manta cualquiera,no?? es tanto o mas absorvente que la arena, y si nuestra tarea es la de apagar el incendio, y decimos arena para hacerlo por el metodo de sofocación( hacer desaparecer el comburente/oxígeno del fuego)tambien nos vale la manta. Conclusión: Las cosas son pa Usarlas. Derrame = Sepiolita (Arena de gato)
Fuego = Extintor, es mi opinion.
Fernan_prev en una empresa que se dedica a tte de MMPP, hay que llevar a cabo el ADR que dice que debemos estar provistos de materiales absorventes adecuados y no veo la arena como un absorvente ni un agente extintor adecuado para Liquidos infalamables Clase 3 G.E II y III. no??Gracias y saludos
No estoy segura de dónde está escrito pero creo que se debe a que el serrín mezclado con combustibles ya se convierte en algo más peligroso
y según los principios de la acción preventiva (artículo 15 de la Ley de PRL en España) hay que “Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro”, en esto te podrías apoyar legalmente para muchas cosas, incluido éste: vas a producir algo más peligroso
Saludoscomo cualquier absorbente adquiere tambien los riesgos del quimico o producto absorvido por lo que debes tratarlo con las mismas precauciones y disponer de el adecuadamente segun tu legislacion aqui en mexico dispondriamos de el como un material inflamable o combustible y lo enviariamos a un confinamiento de desperdicios toxicos o a un incineraedor adecuado que en lo que se estan convirtiendo los hornos de las cias. cementeras por las altas temperaturas que manejan
-
AutorEntradas
- El debate ‘ Serrín.’ está cerrado y no admite más respuestas.