  • #74146 Agradecimientos: 0
    Cusman Martínez
    Participante
    0
    noviembre 2017


    Hola a tod@s,

    Este es mi primer post en el foro. Después de un tiempo leyendo y aprendiendo, me he decidido (un poco obligado, eso sí) a consultaros un tema que me ha surgido en el curro

    El caso es que me han encargado que me ocupe del tema de la revisión de la OCA de incendios en una EDAR. Y, después de n años, ésta (la OCA) se descuelga diciendo que según el RD 2267/2004, que tengo que poner sí o sí pulsadores manuales en la EDAR

    ¿Esto es así? ¿Me aplica el RD 2267/2004? Después de leer por encima el 2267 y la definición de industria de la Ley 21/1992, ¿una EDAR es una industria?

    Gracias por anticipado por vuestra atención y vuestras posibles aportaciones.

    Un saludo

    Csmn

    #437373 Agradecimientos: 0
    ICM75
    Participante
    491
    286
    noviembre 2006


    Super Gran Maestro

    @Cusman Martínez wrote:

    Hola a tod@s,

    Este es mi primer post en el foro. Después de un tiempo leyendo y aprendiendo, me he decidido (un poco obligado, eso sí) a consultaros un tema que me ha surgido en el curro

    El caso es que me han encargado que me ocupe del tema de la revisión de la OCA de incendios en una EDAR. Y, después de n años, ésta (la OCA) se descuelga diciendo que según el RD 2267/2004, que tengo que poner sí o sí pulsadores manuales en la EDAR

    ¿Esto es así? ¿Me aplica el RD 2267/2004? Después de leer por encima el 2267 y la definición de industria de la Ley 21/1992, ¿una EDAR es una industria?

    Gracias por anticipado por vuestra atención y vuestras posibles aportaciones.

    Un saludo

    Csmn

    De que año es la EDAR?

    #437371 Agradecimientos: 1
    De locos
    Participante
    967
    279
    diciembre 2003


    Sabio

    Una EDAR entra dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto.
    La cuestión es que dicha normativa tiene una referencia en cuanto a su aplicabilidad a instalaciones existentes o no.
    Depende de la fecha del proyecto de ejecución de la instalación.

    #437372 Agradecimientos: 0
    Cusman Martínez
    Participante
    0
    noviembre 2017


    Pues me temo que entonces sí que le aplica porque el proyecto es del año 2010

    Muchas gracias por vuestras respuestas

    Csmn

    #437370 Agradecimientos: 0
    De locos
    Participante
    967
    279
    diciembre 2003


    Sabio

    @Cusman Martínez wrote:

    Pues me temo que entonces sí que le aplica porque el proyecto es del año 2010

    Muchas gracias por vuestras respuestas

    Csmn

    Bienvenido a este mundo. Yo también tuve que demandar la instalación de pulsadores que se habían “obviado” en el montaje original de una reforma. Se pusieron lógicamente, a pesar de que todos (incluido yo) veíamos una tontería y una inutilidad.
    Es una aberración que el sistema de pulsadores (que tiene su precio porque implica una centralita de gestión y una importante tirada de cable) no pueda legalmente sustituirse por un sistema de comunicaciones alternativo (Ej: En muchas empresas, el personal lleva emisoras conectadas con una centralita, que son bastante más efectivas que darle a un pulsador).