  • #53862 Agradecimientos: 0
    Miguel Ángel Lucas Romero
    Participante
    0
    febrero 2014


    Un edificio de varias plantas, en el que las escaleras están protegidas pero dispone de varios ascensores, y no dispone de puertas RF. ¿El sector de incendios sería por planta, o al existir el hueco del ascensor, todas las plantas que este comunique formarían un único sector de incendios. Gracias.

    #304349 Agradecimientos: 0
    sissa
    Participante
    0
    marzo 2002


    sem portas corta-fogo torna-se dificil compartimentar uma qualquer secção, pelo que seria útil considerar toda a secção como um único sector de incêndios

    #304350 Agradecimientos: 0
    costa da morte9490
    Participante
    0
    diciembre 2001


    Si las puertas no son cortafuegos habría que considerar todo el edificio un sólo sector. Mírate el R.D. 786/2001 de 6 de julio (BOE del 29 o 30 de Julio -Ministerio de Ciencia y tecnología) que igual te aclara algo.

    Saludos.

    #304351 Agradecimientos: 0
    Gilgames
    Participante
    0
    noviembre 2001


    Para que una parte del edificio pueda considerarse sector de incendios debe estar totalmente cerrado y en este caso se trata de un unico sector. Ademas de los huecos de los ascensores, debes comprobar que la instalacion del aire (si la hay) tiene compartimentacion, que las paredes que delimitan el sector traspasan el falso techo y llegan hasta el suelo del piso superior que sera el que tenga la RF necesaria, que no hay pequeños montacargas, montaplatos, etc que puedan hacer de chimeneas, que no hay patios interiores acristalados, …. Todas estas circunstancias pueden convertir en nula una pretendida sectorizacion.

    #304352 Agradecimientos: 0
    Lesang16324
    Participante
    0
    marzo 2002


    bueno no me aclaras una cuestión: dices que las escaleras están protegidas, pero que las puertas no son RF. ¿ te refieres a las puertas de los ascensores, a las puertas de las escaleras o a las puertas internas de cada planta? porque de ello depende la cuestión

    Si las puertas de las escaleras son RF, porque dices que las escaleras están protegidas,

    Si las de los ascensores también (debe ser muy antiguo el ascensor y además incumplir la ley para no tenerlas)

    Si, como apunta un compañero no hay comunicación por medio de conductos de aire, etc…que no estén protegidos por material RF (quiero decir que si el conducto de aire está fabricado o recubierto de un material RF se puede considerar aislado)

    Puedes considerar cada planta como un sector de incendios . Si hay alguna condición que no se cumple, no.

    Espero servirte de ayuda.

    #304353 Agradecimientos: 0
    esbroma
    Participante
    0
    febrero 2002


    si los ascensores no disponen de vestibulo prévio que independice el hueco del ascensor de la planta se deberia considerar un único sector de incendios el edificio.

    #304354 Agradecimientos: 0
    José Otero
    Participante
    0
    febrero 2002


    Sector de incendio será por planta.

    #304355 Agradecimientos: 0
    Pablo11892
    Participante
    0
    enero 2002


    Entiendo que una escalera es protegida cuando dispone de paredes resistentes al fuego en función: del uso, de altura de evacuación, o nivel de riesgo intrínseco de incendio, aparte debe disponer de la ventilación necesaria de la superficie capaz, etc.. La puerta que accede a dicha escalera debe ser la mitad de la RF de las paredes. He entendido que las puertas (de las escaleras) no son RF, por lo tanto, no es una escalera protegida. Lo normal es que el ascensor esté dentro del sector que constituye la escalera protegida. No obstante, consulta la NBE-CPI/96, 7.3.3 Aparatos elevadores y tal vez encuentres otra solución.