Viendo 8 entradas - de la 1 a la 8 (de un total de 8)
  • Autor
    Entradas
  • #59873 Agradecimientos: 0
    muer-d
    Participante
    15
    12
    octubre 2007

    Iniciado

    ¿alguien ha oido que las rejillas de mas de 8mm esten prohibidas?
    lo unico que leo es en la NTP 434 que seran de menos de 8mm y esto no es vinculante
    conoceis normas legislacion jurisprudencia
    me lo indica un tecnico de inspeccion invassat y me parece logico. Pero una barbaridad decir que esta prohibido sin justificacion legal
    gracias

    #335573 Agradecimientos: 0
    muer-d
    Participante
    15
    12
    octubre 2007

    Iniciado

    vale me colé me contesto
    486/97
    En las escaleras o plataformas con pavimentos perforados la abertura máxima de los
    intersticios será de 8 milímetros.

    #335574 Agradecimientos: 0
    Man0706
    Participante
    109
    123
    febrero 2002


    Maestro

    R.D. 486/97, Anexo I.7 Rampas, escaleras fijas y de servicio, párrafo 2 “…la abertura máxima de los intersticios será de 8 mm”

    Saludos

    #335575 Agradecimientos: 0
    clerks
    Participante
    0
    septiembre 2004


    RD 486 de lugares de trabajo, en escaleras.

    7. RAMPAS, ESCALERAS FIJAS Y DE SERVICIO.
    Los pavimentos de las rampas, escaleras y plataformas de trabajo serán de materiales no
    resbaladizos o dispondrán de elementos antideslizantes.
    1.
    En las escaleras o plataformas con pavimentos perforados la abertura máxima de los
    intersticios será de 8 milímetros.

    Pero si no es una escalera… ya es otra cosa.

    #335576 Agradecimientos: 0
    Man0706
    Participante
    109
    123
    febrero 2002


    Maestro

    Vaya, mientras escribía, te has contestado…
    :-))

    #335577 Agradecimientos: 0
    muer-d
    Participante
    15
    12
    octubre 2007

    Iniciado

    😛

    #335578 Agradecimientos: 0
    formaseguridad
    Participante
    4
    0
    octubre 2004

    Iniciado

    efectivamente el RD 486/97 lo dice bien claro. Yo, por mi parte no he visto nunca una rejilla o tramex como lo llaman de 8mm de luz. Puede que exista pero no lo he visto nunca. Puede ser una pregunta objeto de consulta al INSHT.Las plataformas, entresuelos, escaleras,etc que he visto, todas tenían entre 15, 20 o 30mm de abertura.

    #335579 Agradecimientos: 0
    masic
    Participante
    0
    abril 2009


    En el mismo R.D se autoriza hasta 10mm las que esten instaladas a fecha de salir el R.D.(Anexo 1-b letra b) La verdad es que la diferencia no es mucha por que cuando salío el R.D casi todas eran de 25 mm.
    Si que existen de 8 mm, actualmente he visto instaladas en bastantes lugares.

Viendo 8 entradas - de la 1 a la 8 (de un total de 8)