Viendo 9 entradas - de la 1 a la 9 (de un total de 9)
  • Autor
    Entradas
  • #56228 Agradecimientos: 0
    Anonymous
    Participante
    1
    0
    diciembre 2008

    Iniciado

    Quisiera que me dierais vuestra opinión sobre la altura máxima a la que debe colocarse el anclaje inferior de las redes de protección. ¿Pensais que como máximo a 6 metros considerándose la parábola teórica de caída?.

    Tambien me gustaría vuestra opinión (o solución) para la colocación en el primer forjado en construcción cuando se carece de forjado sanitario, es decir cuando solamente existe cimentación y los pilares y se pretende colocar la red para proteger el riesgo de caída desde el forjado en construcción; la solución del Colegio de Aparejadores (los esquemas que existen ya los conozco) así que por lo “práctica” que es no interesa a nadie.

    Gracias anticipadas

    #313181 Agradecimientos: 0
    Tino Blanco
    Participante
    0
    agosto 2001


    La altura máxima de caida permitida para las redes de seguridad es, como bien dices, de 6 metros, pero esto no quiere decir que sea la más adecuada. Me parece que una caida, aunque sea sobre red de seguridad de más de 2 metros puede suponer un riesgo para el trabajador.

    En cuanto a el caso de caida desde un forjado en el que sea inviable la red de seguridad, para mi la solución más sencilla y efectiva seria la del arnés anticaída sujeto a línea de vida. A no ser que el nº de trabajadores en el forjado sea muy elevado, eso queda a tu criterio.

    #313182 Agradecimientos: 0
    Raymond10
    Participante
    64
    31
    julio 2001


    Experto

    Bueno la EN 1263 que es la norma europea sobre colocación de redes dice que se permite una caída máxima desde 6 metros, pero desde luego esta caída es excesiva. En mi empresa estamos utilizando redes con una cuerda intermedia en el centro, de manera que las redes las enganchamos a cada forjado, siendo así la caída máxima de 3 metros. De todos modos el sistema “V” no es el mejor. Las redes deben de ir colocadas con un poco de “bolsa” para que cuando te caígas no te golpees con el canto del forjado, pero si te caes junto donde hay un pilar, el golpe sería fatal. Es desde luego mucho mejor el sistema de bandeja, aunque mas costoso.

    En cuanto a proteger el primer forjado, es muy complicado. Nosotros lo que hacemos es una vez entablado, antes de seguir trabajando colocamos la barandilla de protección en todo el perímetro.

    Soluciones puede haber. Por ejemplo sacar una red de bandeja que fuese apoyada en el suelo, haciendo una especie de L, pero esto es muy costoso y no creo que merezca la pena, porque no nos engañemos la obra hay que hacerla.

    De todos modos se puede encofrar el primer forjado con cinturones de seguridad hasta que se coloca la barandilla

    Un saludo.

    "Difundir es Prevenir"

    www.diagnosticoprlconstruccion.com
    Twitter: @Ramonpmerlos

    #313183 Agradecimientos: 0
    REPI
    Participante
    0
    agosto 2001


    Hola

    En primer lugar debemos de saber que tipo de redes son los que se utilizarán en la obra:

    Redes de HORCA

    Redes de BANDEJA

    Redes de PAQUETE

    Redes tipo MESA

    Redes toldo en PATIOS

    En segundo lugar y dependiendo del tipo de redes a utilizar se deberá de saber que tipo de anclaje será utilizado, el calculo de las protecciónes, etc..

    #313184 Agradecimientos: 0
    joan278
    Participante
    0
    mayo 2001


    Sr. Imuze

    Por mi experiencia en la construcción, suelo fijar el anclaje inferior a la altura del primer forjado. Por tanto seís mts. me parece mucho.

    La segunda cuestión que planteas, he visto diferentes soluciones, cada maestrillo tiene su librillo, yo hago colocar una red perimetral, a 30º sobre la orizontal del forjado. Otros no ponen nada, la solución del COA, no está mal del todo.

    Un saludo,

    #313185 Agradecimientos: 0
    Anonymous
    Participante
    1
    0
    diciembre 2008

    Iniciado

    Estoy en parte deacuerdo con las respuestas o fórmulas que te han dado. No sé si las he entendido bien, pero para mí la solución normal sería esta: Disponer en la línea de pilares de fachadas cables amarrados a soportes instalados en las esperas de los pilares, o a éstas mismas si la sección en suficiente, como primer paso del sistema. A estas líneas de vida horizontales amarrarán los trabajadores sus arneses anticaídas con dispositivos anticaídas homologados, durante la ejecución del encofrado de costeros del forjado, al que adosarán una protección mediante barandillas formadas con montantes o pies derechos suficiente firmes y separados poca distancia, para realizar el apoyo de pasamanos, barra intermedia y rodapié. Las horcas se instalarán para cubrir el riesgo de caída a partir del 2º forjado, practicando en caso necesario cajeados en el entablado de encofrado del 1er forjado.

    Aunque la caída a una red de seguridad desde 6 metros a cualquier persona que se dedique a esto le debe parecer excesiva, el sistema a base de horcas y redes de seguridad, en mi opinión, no permite instalar las redes para que en cualquier momento la caída máxima sea ed 3,00 m (de un forjado al inferior), por dificultades derivadas de la producción (la estructura debe hacerse) y que para elevar las redes tiene que haberse protegido antes con barandillas el forjado que hasta entonces cubrían. En fín, yo creo que todavía no semos Europa, porque el tema de proteger a los trabajadores con una protección que no impide la caída me parece un despropósito, pero es lo que (por ahora) hay….. o no?

    #313186 Agradecimientos: 0
    PEPE13876
    Participante
    0
    febrero 2002


    Hola Imuze !

    Ante todo darte las gracias por la respuesta que me diste.

    PRIMERA PARTE:

    Como técnico de un Servicio de Prevención Ajeno te recomiendo que sea 3m. (que las redes solo protegan un forjado) y que el forjado inferior se encuentre libre de obstaculos, y me explico como bien han dicho otros compañeros la noma establece que como máximo sea 6m. pero es una norma de máximos así que no hay que tomarla al pie de la letra.

    El esfuerzo de las redes ante la caída de un cuerpo va a variar en función del dimensionado de las horcas como ya sabes (te recomiendo que el dimensionado de la horca sea como mínimo 80.80.4), de los anclajes en el forjado inferior de la cuerda perimetral (te recomiendo max.40cm. de separación entre los ganchos de sujeción y de los ganchos de sujeción a las omegas max.20cm.), de la distancia al borde del forjado de los ganchos de sujeción (te recomiendo 10cm.), del dimensionado de las omegas (te recominedo de 12mm), de la sepración entre las horcas, de la velocidad horizontal y vertical de caída, de la forma de enhebrado del cordón perimetral… muchos de ellos dificilmente controlables en obra; y aún suponiéndolos establecidos y cumplidos, surgen dificultades de calculo preciso debido a la complejidad de la transmisión por el mecanismo red-cordón perimetral.

    Un ejemplo

    Los efectos de caída de un solo cuerpo no afectarán a un gran ancho de fachada (2-3m.) y con un varillaje mínimo (8mm por ejemplo) a separaciones de 50cm., se obtiene resistencias al corte de las varillas elevadas (2000 Kp/m de fachada). El problema aquí lo constituye más bien la rotura de la trenza de la red sobre el cordón perimetral enhebrado.

    Por ello te recomiendo:

    – 3m.

    – espacio libre en el forjado inferior

    – revisar diariamente y antes de empezar el tajo todas las redes, especialmente en las proximidades de las horcas, los enganches, esquinas y salientes, así como las cuerdas de atado y el cordón perimetral.

    Espero haberte ayudado.

    SEGUNDA PARTE:

    Dime que tipo de red es la que quieres instalar, ya que varía mucho dependiendo de que sea:

    – red horizontal.

    – redes perdidas.

    – redes tipo horca.

    Un saludo….

    #313187 Agradecimientos: 0
    javi20475
    Participante
    0
    abril 2002


    Te daré una respuesta en función de mi experiencia ya que mi empresa se dedica a implantar medidas de seguridad en obra.

    Por lo que respecta a las respuestas anteriores que te han dado otros profesionales, te hago la siguiente objección:

    Instalar líneas de vida atada a las esperas de los pilares puede parecer una solución rápida y aceptable, pero te puedo asegurar que va a ser imposible que los trabajadores se aten a la misma (te volverás loca intentando controlar a los encofradores)

    Yo he optado por instalar redes horca en el primer forjado, y te diré como

    :

    clavetea las omegas en el tramo de encofrado que sobresale de la tabica, para ello utiliza puntas de longitud 17×70 y utiliza listones de madera en buen estado. Luego puedes atar las redes de igual modo.

    No temas que se vaya a soltar la clavazón, pues el riesgo de caída es al mismo nivel y aguanta perfectamente ( he hecho pruebas de carga).

    Ten siempre la precaución que el tablero sobre el que claveteas la omega se encuentre apuntillado a la sopanda.

    #313188 Agradecimientos: 0
    champi5829041
    Participante
    0
    septiembre 2002


    Para una altura máxima de caída de 6 Mts. que el la máxima admitida por la Norma Europea, el Sistema de bandeja deberá de tener 3Mts. de anchura de rocogida, entiéndase voladizo.

    Los 6 Mts si incluyen la parabola de caída, teniendo en cuenta una velocidad inicial de salida de 2 metros/segundo. Hay Fabricantes del sistema de bandeja que cuentan con un sistema para amarrar a los pilares.

Viendo 9 entradas - de la 1 a la 9 (de un total de 9)
  • El debate ‘ Redes.’ está cerrado y no admite más respuestas.