    Hola, soy técnico de un servicio de prevención y me han preguntado en una empresa que utilizan guantes contra riesgo eléctrico ( realizan extracciones de agua de garajes, sotanos, etc) cuales son las pruebas que se deben realizar a dichos guantes cada año, ya que en la ficha técnica pone que se les tienen que realizar pruebas, pero no especifica en que consisten. Me sería de gran utilidad si alguien me pudiera ayudar.
    Muchas gracias de antemano

    #367748 Agradecimientos: 0
    De locos
    Participante
    972
    279
    diciembre 2003


    Sabio

    Realmente no lo sé.
    Pero lo que sí se es que si el suministrador o fabricante no indica qué pruebas hay que hacerle, probablemente sea porque quiere que le llames para hacerlas él (con su correspondiente cargo económico)
    ¿No te parece lógico? (Siguiendo con el desesperado lamento de Man0707)

    #367749 Agradecimientos: 0
    Anonymous
    Participante
    1
    0
    diciembre 2008

    Iniciado

    Hola,

    los guantes aislantes eléctricos pueden estar construidos según dos normas:

    UNE-EN 60903:2000 Guantes y manoplas de material aislante para trabajos eléctricos.
    UNE-EN 50237:1998 Guantes y manoplas con protección mecánica para trabajos eléctricos.

    En ambos casos, son EPI´s, por lo que deben poseer su manual de instrucciones correspondiente con todas las normas de utilización y mantenimiento debidas.

    En cualquier caso, según la primer de las normas hay 6 clases de guantes (00, 0, 1, 2, 3 y 4), cuyas tensiones de prueba a 50 Hz son, respectivamente: 2,5, 5, 10, 20, 30 y 40 kV. Según la otra norma hay tres clases (00, 0 y 1), con tensiones de prueba a 50 Hz de 2,5, 5 y 10 kV, respectivamente.

    Las normas indican que se deberán verificar antes de cada uso y ensayar periódicamente.

    La verificación consiste en una inspección visual detenida y en inflarlos con aire, para comprobar que no hay pinchazos. Ojo, no aconsejo introducirlos en agua, cuando se les infla, porque el agua, aunque escurrirá, puede compremeter el aislamiento en su posterior uso inmediato (a no ser que se sequen bien).

    El ensayo periódico se efectuará cada 6 meses y consistirá en un ensayo dieléctrico en un laboratorio acreditado, preferiblemente por ENAC (por ejemplo: , LCOE).

    Para los guantes de clase 00 y 0 es suficiente efectuar un ensayo de inflado (no es necesario el ensayo dieléctrico).

    Los guantes, incluso los nuevos, no se podrán utilizar si no se han verificado en un periódo mayor que 6 meses.

    El IRSST, de la Comunidad de Madrid, publicó recientemente un Manual sobre procedimientos de ensayo para la utilización de diversos equipos de seguridad para Alta Tensión, donde se habla también del uso y mantenimiento de estos guantes. No la he localizado en internet.

    Saludos,

    Entra o regístrate para ver los enlaces

    #367750 Agradecimientos: 0
    bocoy
    Participante
    0
    febrero 2010


    Buena respuesta de Dedemarcillac, solo un apunte más. Estos guantes en la bolsa que los contiene tiene impresa la fecha de fabricación, es a partir de la misma donde se tienen que realizar las pruebas cada seis meses a partir de los de la clase I.
    Puedes mirar como ejemplo la pagina de proteccion-laboral.com

    #367751 Agradecimientos: 0
    Felipe Blanco
    Participante
    1
    0
    marzo 2010

    Iniciado

    Hola Paco, la norma en vigor para guantes aislantes es la norma NORMA UNE EN 60903:2005

    En su anexo ANEXO E que es informativo (no normativo) indica:

    “RECOMENDACIONES PARA LA UTILIZACIÓN

    Las indicaciones que se dan a continuación son exclusivamente a título orientativo para el mantenimiento, inspección, revisión y uso de los guantes después de su compra.

    E.5 Inspección periódica y revisión eléctrica

    No se deberían usar guantes de las clases 1, 2, 3 y 4, ni siquiera los nuevos que se tienen en almacén, si no han sido verificados en un período máximo de seis meses. Los periodos usuales se escalonan entre 30 y 90 días.

    Las verificaciones consisten en hincharlos de aire para comprobar si hay fugas de aire, seguido de una inspección visual mientras se mantienen inflados, y después un ensayo dieléctrico individual, de acuerdo con los apartados 8.4.2.1 y
    8.4.3.1 y según el apartado 10.3 para los guantes largos compuestos.

    Para los guantes de las clases 00 y 0, la verificación de fugas de aire y la inspección visual se puede considerar suficiente. Sin embargo, un ensayo dieléctrico individual puede ser realizado si lo demanda el propietario.
    Para los guantes con revestimiento textil, conviene realizar el ensayo con un equipo que permita asegurar que los guantes no están defectuosos.”

    Saludos cordiales
    Felipe Blanco

    Entra o regístrate para ver los enlaces

    #367752 Agradecimientos: 0
    Anonymous
    Participante
    1
    0
    diciembre 2008

    Iniciado

    muchas gracias a todos, me ha sido de gran utilidad.

    #367753 Agradecimientos: 0
    berbo
    Participante
    0
    agosto 2004


    De acuedo con las verificaciones a realizar cada x tiempo. Pero soy de la opinión, que enviar a
    un laboratorio acreditado o fabricante dichos guantes, vía mensajero, más el coste que supone tal verificación, no trae ciuenta ninguna. Por tanto, es preferible, sustituirlo por otro, desde el punto de vista económico.

    #367754 Agradecimientos: 0
    PIMU
    Participante
    0
    septiembre 2003


    teneis alguno la norma 60903:2005 para poder consultar lo que dice esta última versión sobre los plazos de revisión. Y