  • #69172 Agradecimientos: 0
    Brita
    Participante
    0
    enero 2008


    Hola,
    Alguien prodría decirme si hay algún tipo de tabla en la que se indique la distancia de seguridad a tener en cuenta cuando se realiza una prueba de presión en una tubería dependiendo de los bares a los que se haga la prueba y del fluido que se utilice?
    Gracias

    #407298 Agradecimientos: 0
    BIZKOR
    Participante
    1
    0
    junio 2002

    Iniciado

    claro que las hay, para `ruebas hidraúlicas y neumáticas

    #407297 Agradecimientos: 0
    Enuff
    Participante
    1
    julio 2006


    Yo creo que tablas, con validez legal, y que sean tomadas como dogma de fe, no las hay. Si es posible que alguien haya hecho un estudio donde determine la estimación (hablando en distancia) que debe de haber para que se mantenga una medida de seguridad tal que en caso de explosión, los trabajadores no queden expuestos ( o al menos queden expuestos el minimo de trabajadores). Es evidente que dependiendo de los bar de presión y de la sustancia empleada, la severidad es variante (no es lo mismo en cuanto a peligrosisdad una prueba hidráulica que neumática), pero yo no he encontrado nunca una tabla “oficial” que marque una distancia, auqnue imagino que algún forero habrá hecho algun estudio donde se estime la distancia teniendo en cuenta que tipo de prueba y cuantos bar se van a utilizar. No obstante, al final la ley te dice que tienes que tomar las medidas necesarias para evitar daños, por lo que recomiendo que las pruebas a presión se hagan con la sola presencia del presonal implicado (si luede ser durante la hora de comida donde no hay nadie), ý señalizando y advirtiendo de la misma.

    #407296 Agradecimientos: 0
    Ziredna
    Participante
    3
    0
    agosto 2006

    Iniciado

    Brita, te paso un par de guías en inglés sobre pruebas de presión.

    Y una “tabla” de distancias de seguridad para pruebas de presión neumáticas de Linde.

    Hay mucha más documentación en internet aunque no he visto tablas de distancias de seguridad para pruebas hidráulicas aunque muchas ingenierías y clientes las tienen.

    Entra o regístrate para ver los enlaces

    #407295 Agradecimientos: 0
    flogerty
    Participante
    0
    junio 2004


    Hola Brita, en una prueba a presión, de una tubería o equipo, tienes que tener en cuenta en primer lugar el tipo de prueba, hidráulica o neumática.
    En el primer caso, pruebas hidráulicas, no existe una legislación o normativa española que indique distancias de seguridad, lo más aproximado viene en el Reglamento de Aparatos a Presión, el cual cita en el apartado 3.3 que se deberá tener especial precaución en las pruebas cuya presión sea superior a 80 bar o el producto presión de prueba (bar) por volumen (m3)superior a 10.000, además ten en cuenta la elevación de la tubería o equipo, si está en el interior de un cubeto,…
    Respecto al segundo caso, pruebas neumáticas, puedes revisar el código ASME (en inglés) donde indica la limitación de estas pruebas la energía máxima acumulada de 271.000.000 J. Estas tienen un potencial de risgo muy alto por la energía que se puede llegar a acumular, por lo que te recomiendo que este tipo de pruebas, sea cual sea la presión y/o volumen, se realicen sin personal en la zona, y el arbol de prueba detrás de un apantallamiento, si es posible, utilizando elementos estructurales existentes como protección.
    En cualquiera de los dos casos, debes tener en cuenta muchos más puntos que las distancias de balizamiento: apoyos definitivos o provisionales de tuberías, tratamientos térmicos de soldaduras de tapones de prueba, apriete de bridas, espesores de discos ciegos, válvulas de seguridad para sobrepresiones, venteos en puntos altos,…