    Hola compañeros,

    para protección perimetral de una cubierta, ¿es válido la protección de borde de red de tenis con postes tipo sargento?. A la hora de la ejecución del tejado, debido a la inclinación del mismo, los trabajadores irán sujetos con arnés y cable de acero.

    Un saludo.Espero vuestras repuestas.

    #111580 Agradecimientos: 0
    Fuga23
    Participante
    0
    octubre 2003


    Si tienen una resistencia de 150kilos por metro lineal si valen.

    #111581 Agradecimientos: 0
    josema13
    Participante
    1
    julio 2004


    Mirate la norma UNE 13374

    #111582 Agradecimientos: 0
    casar
    Participante
    0
    julio 2005


    y revisa los factores de ciada F-1 /F-2

    #111583 Agradecimientos: 0
    CUERDA
    Participante
    0
    agosto 2006


    nosotros instalamos barandillas perimetrales en cubiertas de nave industrial y el problema es que no puedes aplicar la 13374 N casi nunca ya que es válida para proteccion de bordes en edificios pero no en perímetros de naves ya que los guardacuerpos no se pueden aplicar. Nosotros instalamos los postes cada 3 m. 5 m. máximo dependiendo de la pendiente con red tipo tenis de 1.5 m. 2. m. Te indico hagas la prueba como bién dice mi compañero con 150 kg. Saludos

    #111584 Agradecimientos: 0
    Mery Ann
    Participante
    0
    mayo 2007


    Muchas gracias a todos.

    Un saludo.

    #111585 Agradecimientos: 0
    ORDISIA
    Participante
    0
    mayo 2007


    Mery Ann :

    Se debe tener un conocimiento amplio de características de la cubierta (Losa de hormigón, molduras vistas, etc.) Y tajos a realizar (impermeabilización, rastrelados, os, pizarras, chapa, etc.)Podremos tener más claro que tipo de solución debemos aportar

    PRIMERO ¿tipo de obra; nave Industrial/ edificación?
    ANALIZA : Canalones, vuelos de teja / chapa ,etc…

    SEGUNDO te recomiendo que revises la UNE-EN 13374

    TERCERO ten presente la inclinación que tiene la citada cubierta .

    Y a partir de aquí podemos definir que tipo de elementos aportaremos para dar la solución óptima ,segura y rentable .

    Tú confías y crees válida una protección perimetral de borde de una cubierta, con la definición que has realizado?
    “……con de red de tenis con postes tipo sargento?. A la hora de la ejecución del tejado, debido a la inclinación del mismo, los trabajadores irán sujetos con arnés y cable de acero.
    O
    Protección a base de Red Tipo tenis, sargentos desde luego te digo que No, este elemento de no ser que sea especial y máxime para una cubierta inclinada (Protección, clase B o C), que altura tiene esta protección que pretendemos ¿ 1 m ? ¿ crees que es suficiente ? tengo que decirte que No .
    A la hora …… debido a la inclinación del mismo, los trabajadores irán provistos de arnés y se anclarán a ( línea de vida ) pudiendo ser de cable o textil ( pero eso sí que cumpla con requerimientos de la UNE-EN 795 , de esta forma te evitaras problemas .
    Por que un cable sin mas de acero ,anclado a… ¿ tú crees que sirve en cumplimiento de normativa o tendrás que justificar con cálculos, etc. )

    En la actualidad existen multiples elmentos que nos aportan soluciones seguras ,fiables,etc.

    Espero que esta sea de ayuda y reflexión

    #111586 Agradecimientos: 0
    Eduardo Benjumea Rodriguez
    Participante
    0
    febrero 2014


    El cumplimiento de la norma UNE 13374 es practimanete imposible cumplir, por tanto estoy de acuerdo con lo qe dices

    #111587 Agradecimientos: 0
    Torrr
    Participante
    0
    julio 2007


    Si para la ejecución de la fachada utilizan andamiada corrida te vendría de fábula porque tendrías ya la protección perimetral.

    #111588 Agradecimientos: 0
    Db(A)
    Participante
    0
    febrero 2008


    La norma es muy clara al respecto, la protección perimetral debe contar con barandilla a 90cm, listón intermedio y rodapié. La red no protege, simplemente señaliza.