Viendo 3 entradas - de la 1 a la 3 (de un total de 3)
  • Autor
    Entradas
  • #25502 Agradecimientos: 0
    SOLO_TCO_CH.
    Participante
    0
    agosto 2005


    Necesito insistir con esta pregunta:

    X fa, alguien me podría explicar qué significa o cómo se interpreta el cuadro sobre “Potencial de Extinción” que aparece rotulado en todos los extintores portátiles. Ejemplo: 1-A; 2-B; C.

    ¿Dónde puedo encontrar normas al respecto?… desde ya gracias. Saludos.

    #209591 Agradecimientos: 0
    Zatoichi
    Participante
    0
    octubre 2004


    Precisamente es en las “normas al respecto” donde se señala que de acuerdo al volumen de agente extintor es el potencial de extinción que este tendrá.

    Ahora bien, las normas son: NCh1432/1.Of1993 Extintores portátiles – Pruebas de fuego – Parte 1: Extintores Clase A, NCh1432/2.Of1995 Extintores portátiles – Pruebas de fuego – Parte 2: Extintores Clase B – Determinación del potencial de extinción, NCh1432/3.Of1995 Extintores portátiles – Pruebas de fuego – Parte 3: Extintores Clase C – Verificación de la no conductividad

    NCh1432/4.Of1980 Extintores clase D – Parte 4: Pruebas de fuego

    imagino que deben estar en la institución donde estudiaste.

    Cómo se interpreta?? Bueno, pues debes tomar el D.S. 594 e ir al artículo 46, allí hay un cuadro con el potencial mínimo de extinción que debes tener por área a proteger.

    Ej. Un extintor de PQS de 10 Kg tiene un potencial de extinción 10A: 30 B-C, el artículo 46 señala que el minimo potencial de extinción de 10A debe cubrir una superficie de 375 m2.

    Con esto podrías calcular qué potencial mínimo de extinción deberías tener para cubrir un galpón de 5000 m2.

    Si divides 5000/375 tendrás la cantidad mínima de extintores de 10 Kg que deberías tener.

    Espero que te sirva la respuesta….

    c.duranz @ gmail.com

    #209592 Agradecimientos: 0
    Javimatic
    Participante
    0
    mayo 2003


    Para determinar la eficacia que corresponde a la letra A, que hace referencia a la capacidad de extinguir fuegos de combustibles sólidos, se monta una pira de listones de madera tipo de unas dimensiones de longitud y grosor determinadas, que se apilan colocándolos en forma de cuadrado. A continuación, se prende y, cuando está ardiendo es cuando se intenta apagar con el extintor. La calificación (el número que antecede a la letra A) se dará si se consigue apagar de una sóla vez, siendo necesario conseguir apagarlo, al menos, tres veces de cinco intentos. El número será mayor cuanta más cantidad de madera apilada (según las dimensiones y composición normalizada).

    La letra B (combustibles líquidos y sólidos que se licúan, como la grasa) se determina vertiendo en un recipiente (de diámetro normalizado) una cantidad de combustible que, al igual que en el caso anterior, debe ser apagado completamente, al menos, 3 veces de cinco intentos. Igualmente, en función de la cantidad de combustible se le asignará una eficacia u otra.

    La letra C, gases, no lleva número porque no hay forma de “medirlo”. Se genera un fuego sobre un escape de gas (igualmente normalizado) y debes poder ser extinguido.

Viendo 3 entradas - de la 1 a la 3 (de un total de 3)
  • El debate ‘ Potencial de extinción 2’ está cerrado y no admite más respuestas.