  • #69234 Agradecimientos: 0
    Peplacos
    Participante
    2
    6
    junio 2004

    Iniciado

    Buenas tardes Sres:
    Alguien me podría decir si en el caso del oxicorte con oxgígeno y propano es necesaria las válvulas antiretorno en ambas mangeras que van a la pistola????. Igualmente es necesaria llave de corte en ambas????. He consultado la NTP495 , la cual ESTÁ COMO NO VÁLIDA Y DEROGADA pero no me queda claro si es ibligatorio o no.
    Si alguien me pudiera argumentar esto se lo agradecería. Existe alguna legislación de referencia, he buscado en internet como un loco y no consigo llegar a una conclusión.

    Saludos y gracias de antemano

    #407664 Agradecimientos: 0
    AnaSP
    Participante
    0
    marzo 2011


    No se si esta NTP te podría ayudar…

    Entra o regístrate para ver los enlaces

    #407665 Agradecimientos: 0
    Peplacos
    Participante
    2
    6
    junio 2004

    Iniciado

    Ok,. muchas gracias pero tal y como he visto en otros documentos, siempre se refieren con el gas acetileno. En el caso de que sea butano no se si debo de instalar antiretorno.
    Saludos y gracias

    #407666 Agradecimientos: 0
    xirgu
    Participante
    159
    87
    junio 2002


    Maestro

    Salvo error y bajo mi punto de vista SÍ son necesarias la válvulas antirretorno.
    Ver NTP 132 y unas hojas informativas editadas por Carburos Metálicos que están francamente bien. Búscalas en google.
    Y aparte de las válvulas, los requisitos que deben cumplir los sopletes que trabajan con gas natural o GLP son superiores a los que sólo usan acetileno.

    #407667 Agradecimientos: 0
    KL
    Participante
    6
    0
    julio 2004

    Iniciado

    Hola,

    Os pego lo que indica el RD 379/2001, MIE APQ-5,art. 7 (si tenéis el pdf del BOE, es en pag. 69 según numeración del pdf -pag. 16906 según numeración del BOE-, columna de la izq. casi abajo del todo):
    “En los procesos de combustión en los que se empleen gases inflamables y/o comburentes, debe acoplarse como mínimo a la salida de cada manorreductor, un sistema antirretroceso de llama adecuado a la instalación”.

    Por lo tanto, obligatorio a la salida de los manorreductores, y tal y como indica el documento que cita Xirgu de Caburos M., muy recomendable en las dos cañas de las conducciones del soplete.

    Un saludo.

    #407668 Agradecimientos: 0
    Ziredna
    Participante
    3
    0
    agosto 2006

    Iniciado

    Xirgu dixit,

    En documentación Bloque 1 y Bloque 2.

    Entra o regístrate para ver los enlaces

    #407669 Agradecimientos: 0
    Peplacos
    Participante
    2
    6
    junio 2004

    Iniciado

    Muchas gracias muy util.
    Una última pregunta que puede ser un poco absurda pero…
    Se supone que si en vez de acetileno uso butano debe ser lo mismo. es decir uso mageras como si fuera para acetileno….
    saludos y gracias una vez más

    #407670 Agradecimientos: 0
    llumeres
    Participante
    29
    15
    junio 2009


    Iniciado

    Mangueras para acetileno – color rojo
    Mangueras para GLP – color naranja

    NO se deben usar mangueras diseñadas para acetileno para transportar GLP o GLN

    Presta también especial atención a la caducidad de las mangueras.