    Planteo el siguiente tema porque estoy un poco cansado de verlo.

    Se procede a evaluar el nivel de iluminacion en los puestos de trabajo (por ejemplo, puestos de administrativos que utilizan PVD´s) y se efectuan las medidas con un luxometro de dia, con lo que en muchos casos se mide tanto la iluminacion que proporciona el sol como la que proporciona el alumbrado artificial. Eso si, el luxometro esta perfectamente calibrado.

    ¿No os parece bastante absurdo?

    ¿No seria lo suyo ir a medir esos puestos a muy primera hora de una mañana o a ultima hora de una tarde?

    Saludos,

    #364402 Agradecimientos: 0
    PedroV
    Participante
    19
    15
    mayo 2007


    Iniciado

    Hombre, lo suyo suyo sería medir el nivel de iluminación en varios momentos de la jornada de trabajo.

    #364403 Agradecimientos: 0
    Anonymous
    Participante
    1
    0
    diciembre 2008

    Iniciado

    De acuerdo con Pedrov.
    Lo que habrá que tener en cuenta aquellos puestos en los que alguien indica que baja las persianas porque le molesta el sol y convierte el despacho en una cueva.
    De todas formas en el último estudio de iluminación en el que he participado se han desestimado muchas lecturas precisamente por este factor, con lo que las medidas diurnas fueron rapidas, las nocturnas se prolongaron bastante más.

    #364404 Agradecimientos: 0
    casualidad
    Participante
    0
    agosto 2007


    Exacto, hay que medir en varios momentos de la jornada de trabajo, qué es cuándo nos dará el nivel de luz con el que se trabaja.
    Claro que incidirá el nivel de luz solar que entre pero es que es el nivel de luz con el que se trabaja.
    Tampoco será igual la medición en un día lluvioso de Enero que en uno soleado de Julio.

    #364405 Agradecimientos: 0
    JULIAN2679
    Participante
    0
    julio 2001


    Tendrás que realizar las mediciones a lo largo de la jornada laboral.
    Por eso en los informes es bueno indicar las condiciones exteriores, hora de las mediciones, etc.

    #364406 Agradecimientos: 0
    De locos
    Participante
    971
    279
    diciembre 2003


    Sabio

    Los niveles de iluminación legalmente exigidos tienen que conseguirse a cualquier hora durante el horario laboral.
    Por lo tanto, si parte de este horario se desarrolla en horas nocturnas, entonces las mediciones deben hacerse en esos momentos que son los más desfavorables.
    Si el horario no incluye horas nocturnas, entonces no.

    #364407 Agradecimientos: 0
    Anonymous
    Participante
    1
    0
    diciembre 2008

    Iniciado

    Hola de nuevo,

    la forma racional de hacer las medidas la conozco perfectamente.

    Con el post lo que quiero es que se abra un poco de debate, y que los compañeros que sólo realizan este tipo de mediciones a la hora que pasaban por allí reflexionen.

    Ahora tengo que medir niveles de iluminación en varios locales de varios edificios y lo haré de noche, porque considero que es la condición más desfavorable (por ejemplo, la que se dará cuando alguien esté trabajando a las 7 de la tarde un día de enero).

    Por supuesto, el tema de reflejos, deslumbramientos por el sol, etc., buscaría hacerlo de día.

    Saludos,

    #364408 Agradecimientos: 0
    PedroV
    Participante
    19
    15
    mayo 2007


    Iniciado

    En cuento a eso, muchas veces los compañeros no pueden hacer otra cosa. Y te lo digo porque a mi me ha pasado. Si te mandan a hacer una ruta por una provincia a realizar mediciones en unas 15 o 20 oficinas bancarias diarias, confeccionas una ruta en la que empiezas a las 8:00 AM y terminas a las 20:00 AM.

    #364409 Agradecimientos: 0
    67613
    Participante
    4
    0
    febrero 2004

    Iniciado

    Pues habrá que hacer las mediciones correspondientes atendiendo a las condiciones de trabajo reresentativas del ese puesto de trabajo. Lo que no veo lógico es que se hagan mediciones de iluminación a las 02:00 horas a.m. si ese pueste de trabajo evaluado no es ocupado por ningún trabajador a las 02:00 a.m.

    #364410 Agradecimientos: 0
    apa206
    Participante
    0
    noviembre 2007


    Segun el nuevo programa prevencion.10 el empresario podra gestionar la prevencon. ¿Como evalaura esto?

    #364411 Agradecimientos: 0
    67613
    Participante
    4
    0
    febrero 2004

    Iniciado

    Pues de la misma manera que lo hacen en los SPA… MAL.

    #364412 Agradecimientos: 0
    apa206
    Participante
    0
    noviembre 2007


    Corsario explicame mejor como un empresario hara una medcion luminica…

    #364413 Agradecimientos: 0
    PedroV
    Participante
    19
    15
    mayo 2007


    Iniciado

    Perfecto Corsario, vamos entonces a hacer un buen servicio y a cobrar las tarifas en justa correspondencia. Y todos contentos (yo el primero).

    #364414 Agradecimientos: 0
    Anonymous
    Participante
    1
    0
    diciembre 2008

    Iniciado

    Se supone que si las mediciones se realizan en las condiciones más desfavorables y se eliminan las deficiencias nos quedaremos del lado de la seguridad. Por lo tanto la estrategia que deberia seguirse es la de realizar las mediciones con las persianas o los estores bajados y la luz encendida. Además debe prestarse atención a los reflejos y deslumbramientos que se produce por la luz natural. Pueden realizarse mediciones con la luz apagada para estimar la influencia de la luz natural y compararla con los niveles de luz artificial.

    Por último y para este y otro tipo de mediciones, realmente se debería hacer repticiones de manera que con los datos y con herramientas estadísticas se calculen los niveles más probables de exposición, pero ¿quien está dispuesto a pagar eso?
    Saludos.

    #364415 Agradecimientos: 0
    apa206
    Participante
    0
    noviembre 2007


    CORSARIO JUSTIFICA TODO con un mal servicio de los Spa no sabe que existen buenos Spas, si tuviera que tratar todos los dias con empresarios que no hacen ni caso de la prevencion aunque les visites todas las semanas, entenderia que la prevencion no se puede dejar en manos de gente que busca el maximo beneficio sin tener en cuenta los riesgos.

Viendo 15 entradas - de la 1 a la 15 (de un total de 25)
  • El debate ‘ MEDIDAS DE NIVEL DE ILUMINACION, ¿DE DIA?’ está cerrado y no admite más respuestas.