Viendo 9 entradas - de la 1 a la 9 (de un total de 9)
  • Autor
    Entradas
  • #58693 Agradecimientos: 0
    67613
    Participante
    4
    0
    febrero 2004

    Iniciado

    Hola a tod@s,

    Estamos en fase de demolicion de pavimento, para asegurar la caida en altura por si cediese el forjado, hay que colocar lineas de vida en zic zac por toda la planta. Alguien ha instalado este sistema, me podriais pasar la forma de instalación con las distancias de anclaje y demás caracteristicas. He estado buscando por la red sobre Lineas de vida y no he conseguido nada. GRACIAS.

    #328115 Agradecimientos: 0
    El10
    Participante
    1
    0
    marzo 2008

    Iniciado

    Buenos días:

    En esta dirección hay material que puede serte útil:

    Entra o regístrate para ver los enlaces

    #328116 Agradecimientos: 0
    pepeg440
    Participante
    0
    enero 2009


    Creo que no te entiendo, ¿donde vais a poner las lineas? ¿porque en zig zag?

    #328117 Agradecimientos: 0
    67613
    Participante
    4
    0
    febrero 2004

    Iniciado

    Es un edificio de unos 50 años, de viviendas que estamos rehabilitando ya se ha demolido toda la tabiqueria de los pisos quedando diafanos y estan lavantando el pavimento, lo que queda de forjado entre vigueta y vigueta es una bovedilla tal debil que no sabemos si en cualquier momento se nos viene abajo, y para aegurar a los trabajadores que estan con el levantado de pavimento pues colocar lineas de vida por toda la planta no? o es una barbaridad?, perdonarme pero si no como los puedo asegurar?

    #328118 Agradecimientos: 0
    mesache
    Participante
    0
    febrero 2007


    ¿Has pensado en instalar redes horizontales bajo el forjado? Si no hay riesgo de que ceda todo el suelo y solo puede caer una cantidad limitada de runa yo creo que podrían servir.
    Otra opcion que estoy pensando son los enrolladores automáticos , no se si conoces los equipos, funcionan como el cinturon de un coche y se podrían asegurar a una zona resistente, por ejemplo un pilar y dar una cierta libertad de movimientos perimetral.
    saludos

    #328119 Agradecimientos: 0
    pepeg440
    Participante
    0
    enero 2009


    Si son viviendas tendras un maximo de 2,5 metros entre forjados, asi que la opción de un anticaidas no te vale, no hay altura suficiente.
    Yo trabajaría en evitar el riesgo de roura de las bovedillas. En estos casos lo mas habitual es utilizar algún tipo de superficie de reparto de carga, probablemente con tablones serviría.

    #328120 Agradecimientos: 0
    ICM75
    Participante
    491
    286
    noviembre 2006


    Super Gran Maestro

    Si solo vais a demoler el pavimento y no el forjado (que no lo sé porque no lo dices), ¿porque no apuntalais convenientemente este?

    #328121 Agradecimientos: 0
    Anonymous
    Participante
    1
    0
    diciembre 2008

    Iniciado

    De acuerdo con Icm75, más bien que líneas de vida, lo ideal es apuntalar por la planta de abajo. Aunque lo normal que que ese forjado tenga 25 cm de grosor de la bovedilla, y una capa de compresíón de otros 5cm de espesor con un mallazo. Luego normalmente una cama de arena y una capa de mortero para recibir la baldosa. Yo lo que creo es que no es necesario llegar demoliendo hasta la bovedilla. En cuyo caso no teneis ni que apuntalar si por lo que he entendido no vais a demoler el forjado.

    Un saludo.

    #328122 Agradecimientos: 0
    miguel logro
    Participante
    0
    noviembre 2008


    Desconociendo el estado del forjado y suponiendo que sea manual no es necesario instalar una linea de vida.

Viendo 9 entradas - de la 1 a la 9 (de un total de 9)