¿Qué numero de extintores son necesarios en una oficina? La empresa que ha realizado la obra dice que 1 por cada 200 m.cuadrados; sin embargo, la empresa instaladora dice que 2 cada 60 metros cuadrados, ó uno cada 15 metros lineales?
¿Qué es lo bueno?Gracias por anticipado.
Depende en que comunidad te encuentres en Madrid desde cualquier origen de evacuación hasta el extintor más proximo debe de haber como máximo 15 m
Respecto a las oficinas hay que entender que sois de uso administrativo y por ello la NBE-CPI contempla lo siguiente:
– La distancia máxima desde cualquier lugar al extintor más próximo es de 15 metros, por lo tanto y en principio un extintor da servicio a un área equivalente a un círculo de 15 metros de radio., pero como máximo cada uno debería abarcar una superficie de 300 metros cuadrados construidos .
Conclusión: Se sitúa uno a la entrada del local y cada 15 metros de recorrido se coloca otro.Hola
Bueno esta bien lo que ellos indican pero debes apegarte a lo que indica la Norma NPFA 10 , 11 y lo otro va a depender la carga de fuego que exista en la oficina.
atteSigamos sumando cosas, je
Además de lo comentado por mis compañeros, siempre que exista peligro de fuego con riesgos eléctricos (cuadros de luz, servidores informáticos, etc.) hay que colocar extintor de CO2, además de los clásicos de Polvo ABC por cada 15 metros de radio, como ya han comentado antes.
Un saludo"Lo más importante que he aprendido: Que nunca se deja de aprender!"
Estimado:
EN LA ARGENTINA SE UTILIZAN LAS NORMAS NFPA NO OBSTANTE ELLO, LAS DISPOSICIONES MUNICIAPLES ESTABLECEN LAS DISTANCIAS SOBRE LOS EXTINGUIDORES QUE NO DEBEN DE SOBREPASAR LAS 15 MTS.LINEALES. SE TOMA EN CUENTA EL TIPO DE ACTIVIDAD QUE REALICE EL COMERCIO POR LO QUE DEBE COLOCAR TIPO A o B o los A/B o LOS C.Atentamente.Daniel Amarillo.Buenos dias a todos, la distribucion de extintores, de acuerdo a NFPA,
Buenos dias a todos, la distribucion de extintores, de acuerdo a NFPA, se resaliza o distibuye cada 23 m lineales en los edificios y segun criterio en instalaciones que no tenagan un acceso adecuado
Si pero ademas dependerá de la carga de fuego que tenga la Oficina
Hola, yo soy chileno y nuestra normativa es distinta a la española, pero la respuesta a tu consulta la puedes obtener de la siguiente página .
La nota tecnica NTP 28 (la que tiene que ver con la legislación Española), establece los criterios para la distribución de extintores. Es muy importante considerar:
.Que estén ubicados en lugares libres de obstáculos
– Que sean indicado a la clase de fuego a controlar.
-Considerar el peso de extintor
– Dejar cercano a los lugares exista m{as carga combustible
– Tener cuidado en la elección del extintor, el cual debe responder eficientemente al tipo de combustible a extinguir.
– Debe considerarse la capacidad de extinción del agente extintor, no es lo mismo 4A 5BC a 2A 10BC, lo cual indica que capacidad de extinción tiene frente a un standar solidos combustible (clase A) y un líquido combustible (clase B), mientrás mayor son estos numeros, mayor es su eficeincia (estos valores estan en relación a personas entrenadas.Espero que te sirva estás simples recomendaciones.
José Iglesias Chile
Entra o regístrate para ver los enlaces Varios:
Estoy de acuerdo con la empresa instaladora, xq:1)conoce sus equipos, 2)conoce el rendimiento y eficacia de los mismo.Eso lo veras en las especificaciones técnicas del producto instalado y la consulta en el mercado de ese producto.Acorde el lugar donde estan instalados debes considerar el tipo de extinguidor por lo que debe de combatir, debes observar las zonas muertas por la acumulación de huno, etc. Atentamente. Daniel Amarillo.No quiero insinuar nada, pero la constructora no tiene ni idea, es más, es pelogroso hacer comentarios de ese tipo. La verdad es que se ha de cumplir con lo que dice el Proyecto de Actividad, por que se evaluan las cargas térmicas del local y puede que tengáis que instalar alguno más o incluso de CO,…..
Mi consejo es que el Técnico Competente que os haga el Proyecto de Actividad aplique la norma y además su criterio para colocación de los extintores en la oficina.Hola:
No puedo responder a tu pregunta. Lo siento, me dedico al trabajo en alturas.En el capítulo 5 “Instalaciones de protección contra incendios” Articulo 20.1 “Extintores portátiles” de la NBE-CPI/96, entre otras cosa nos dice: En grandes recintos en los que no existan paramentos o soportes en los que puedan fijarse los extintores conforme a la distancia requerida, éstos se dispondrán a razón de uno cada 300 m2 de superficie construida y convenientemente distribuidos. Cada uno de los extintores tendrá una efeicacia como mínimo 21A-11 3B..
Dicho todo ésto(Ahora ésto es mío)dependerán del proyecto del técnico especializado.
Saludos -