  • #23504 Agradecimientos: 0
    varios
    Participante
    0
    enero 2005


    ¿Qué numero de extintores son necesarios en una oficina? La empresa que ha realizado la obra dice que 1 por cada 200 m.cuadrados; sin embargo, la empresa instaladora dice que 2 cada 60 metros cuadrados, ó uno cada 15 metros lineales?
    ¿Qué es lo bueno?

    Gracias por anticipado.

    #201439 Agradecimientos: 0
    yule
    Participante
    0
    julio 2005


    Depende en que comunidad te encuentres en Madrid desde cualquier origen de evacuación hasta el extintor más proximo debe de haber como máximo 15 m

    #201440 Agradecimientos: 0
    Jesús G. Amillo
    Participante
    1
    0
    octubre 2005

    Iniciado

    Respecto a las oficinas hay que entender que sois de uso administrativo y por ello la NBE-CPI contempla lo siguiente:
    – La distancia máxima desde cualquier lugar al extintor más próximo es de 15 metros, por lo tanto y en principio un extintor da servicio a un área equivalente a un círculo de 15 metros de radio., pero como máximo cada uno debería abarcar una superficie de 300 metros cuadrados construidos .
    Conclusión: Se sitúa uno a la entrada del local y cada 15 metros de recorrido se coloca otro.

    #201441 Agradecimientos: 0
    Fire6
    Participante
    0
    junio 2004


    Hola
    Bueno esta bien lo que ellos indican pero debes apegarte a lo que indica la Norma NPFA 10 , 11 y lo otro va a depender la carga de fuego que exista en la oficina.
    atte

    #201442 Agradecimientos: 0
    Oskar76
    Participante
    233
    65
    noviembre 2004


    Gran Maestro

    Sigamos sumando cosas, je
    Además de lo comentado por mis compañeros, siempre que exista peligro de fuego con riesgos eléctricos (cuadros de luz, servidores informáticos, etc.) hay que colocar extintor de CO2, además de los clásicos de Polvo ABC por cada 15 metros de radio, como ya han comentado antes.
    Un saludo

    "Lo más importante que he aprendido: Que nunca se deja de aprender!"

    #201443 Agradecimientos: 0
    Danpa
    Participante
    0
    noviembre 2005


    Estimado:
    EN LA ARGENTINA SE UTILIZAN LAS NORMAS NFPA NO OBSTANTE ELLO, LAS DISPOSICIONES MUNICIAPLES ESTABLECEN LAS DISTANCIAS SOBRE LOS EXTINGUIDORES QUE NO DEBEN DE SOBREPASAR LAS 15 MTS.LINEALES. SE TOMA EN CUENTA EL TIPO DE ACTIVIDAD QUE REALICE EL COMERCIO POR LO QUE DEBE COLOCAR TIPO A o B o los A/B o LOS C.Atentamente.Daniel Amarillo.

    #201444 Agradecimientos: 0
    Moshi
    Participante
    0
    diciembre 2004


    Buenos dias a todos, la distribucion de extintores, de acuerdo a NFPA,

    #201445 Agradecimientos: 0
    Moshi
    Participante
    0
    diciembre 2004


    Buenos dias a todos, la distribucion de extintores, de acuerdo a NFPA, se resaliza o distibuye cada 23 m lineales en los edificios y segun criterio en instalaciones que no tenagan un acceso adecuado

    #201446 Agradecimientos: 0
    Ing. Hector
    Participante
    0
    diciembre 2003


    Si pero ademas dependerá de la carga de fuego que tenga la Oficina

    #201447 Agradecimientos: 0
    elosina2001
    Participante
    0
    julio 2005


    Hola,

    Te remito estos links de ayuda:

    Saludos.

    Entra o regístrate para ver los enlaces

    #201448 Agradecimientos: 0
    TOÑO18002
    Participante
    0
    abril 2002


    Hola, yo soy chileno y nuestra normativa es distinta a la española, pero la respuesta a tu consulta la puedes obtener de la siguiente página .
    La nota tecnica NTP 28 (la que tiene que ver con la legislación Española), establece los criterios para la distribución de extintores. Es muy importante considerar:
    .Que estén ubicados en lugares libres de obstáculos
    – Que sean indicado a la clase de fuego a controlar.
    -Considerar el peso de extintor
    – Dejar cercano a los lugares exista m{as carga combustible
    – Tener cuidado en la elección del extintor, el cual debe responder eficientemente al tipo de combustible a extinguir.
    – Debe considerarse la capacidad de extinción del agente extintor, no es lo mismo 4A 5BC a 2A 10BC, lo cual indica que capacidad de extinción tiene frente a un standar solidos combustible (clase A) y un líquido combustible (clase B), mientrás mayor son estos numeros, mayor es su eficeincia (estos valores estan en relación a personas entrenadas.

    Espero que te sirva estás simples recomendaciones.

    José Iglesias Chile

    Entra o regístrate para ver los enlaces

    #201449 Agradecimientos: 0
    Danpa
    Participante
    0
    noviembre 2005


    Varios:
    Estoy de acuerdo con la empresa instaladora, xq:1)conoce sus equipos, 2)conoce el rendimiento y eficacia de los mismo.Eso lo veras en las especificaciones técnicas del producto instalado y la consulta en el mercado de ese producto.Acorde el lugar donde estan instalados debes considerar el tipo de extinguidor por lo que debe de combatir, debes observar las zonas muertas por la acumulación de huno, etc. Atentamente. Daniel Amarillo.

    #201450 Agradecimientos: 0
    toten
    Participante
    0
    febrero 2004


    No quiero insinuar nada, pero la constructora no tiene ni idea, es más, es pelogroso hacer comentarios de ese tipo. La verdad es que se ha de cumplir con lo que dice el Proyecto de Actividad, por que se evaluan las cargas térmicas del local y puede que tengáis que instalar alguno más o incluso de CO,…..
    Mi consejo es que el Técnico Competente que os haga el Proyecto de Actividad aplique la norma y además su criterio para colocación de los extintores en la oficina.

    #201451 Agradecimientos: 0
    TIBIUS
    Participante
    0
    mayo 2004


    Hola:
    No puedo responder a tu pregunta. Lo siento, me dedico al trabajo en alturas.

    #201452 Agradecimientos: 0
    Borges
    Participante
    0
    junio 2005


    En el capítulo 5 “Instalaciones de protección contra incendios” Articulo 20.1 “Extintores portátiles” de la NBE-CPI/96, entre otras cosa nos dice: En grandes recintos en los que no existan paramentos o soportes en los que puedan fijarse los extintores conforme a la distancia requerida, éstos se dispondrán a razón de uno cada 300 m2 de superficie construida y convenientemente distribuidos. Cada uno de los extintores tendrá una efeicacia como mínimo 21A-11 3B..
    Dicho todo ésto(Ahora ésto es mío)dependerán del proyecto del técnico especializado.
    Saludos